Bonjour,
J’ai un petit problème dans mon calcul de poutre en bois sur 2 appuis.
Pour réaliser une terrasse, j’ai des poutres en bois (résineux) de section 75/225 qui repose sur des petits murs en béton. L’entraxe entre les poutres est de 60cm. J’aimerais connaître la longueur maximum des poutres que je peux placer afin de réaliser les murs en béton.
Voici mon calcul pour trouver la longueur :
> poutre sur 2 appuis : moment de flexion maximum : M=pl²/8
Module de flexion W=bh²/6 =75 x 225³ / 6 = 632812,5 mm³
σ de flexion admissible dans mon bois : 65N/mm²
Sachant que σ=M/W
On a σ .W = M
M =41132812,5 Nmm = 41132,8 Nm
M= pl²/8
Je considère une charge de 2000N/m². Sachant que chaque poutre reprend 30cm de chaque côté (entraxe de 60cm) ma charge p repartie est de 2000 x 0,6 =1200N/m=p
En remplaçant dans la formule, on peut extraire la longueur l
41132,8 Nm= pl²/8
J’obtiens: L=16,55m!!!! Ce qui n’est pas possible quand même
Est-ce que qqn pourrais me dire ou je me suis trompé ?
Merci
-----