Peut on alimenter avoir un seul circuit prise + eclairage pour une salle de bain, sachant que le circuit sdb est protégé par un differentiel indépendant. Merci
-----
05/05/2008, 07h16
#2
invite76532345
Invité
Re : norme circuit prise+eclairage salle de bain
Bonjour
Tout dépend de ce que vous appelez "un seul circuit", sachant que l'éclairage et la puissance (prises) sont déjà séparés par la norme NF C 15-100.
Une bonne information et un petit schéma là. http://www.norme-electricite.com/pro...#salle-de-bain
A+
05/05/2008, 19h26
#3
FBL85
Date d'inscription
août 2006
Messages
222
Re : norme circuit prise+eclairage salle de bain
Salut. Rien n'empêche d'alimenter un luminaire + une PC 2P+T avec un câble en 2.5 mm². La protection est dans ce cas soit un disjoncteur 10A ou 16A, avec une protection différentielle de 30mA. Attention cependant avec les volume de protection ... Voir au niveau de la NFC 15-100.
@+