Bonjour,
Dans le cadre d'une affaire en cours, je dois raccorder en câble mon disjoncteur 20kV au jeu de barre cuivre du poste HTA.
Il s'agit d'un revamping de poste ouvert, une nouvelle cellule à coupure dans le SF6 au pas de 500mm a été insérée dans la cellule ouverte au pas de 1000mm.
Il faut maintenant effectuer le raccordement au jeu de barre existant.
Tension: 20kV
Longueur de la liaison <2m
Concernant la mise à la terre des écrans des câbles, faut-il prévoir:
- comme pour les liaisons plus longues, une mise en court-circuit des 3 phases d'un coté et une mise en court-circuit et à la terre de l'autre?
- Ou bien une mise en court-circuit et à la terre d'un seul coté (coté cellule)
- Ou bien encore, vu la faible longueur, est-il possible de ne pas mettre les écrans à la terre et en court circuit?
Pour information:
- Câble NFC 33-226, 12/20kV, 1x240mm² Alu par phase (section calculée à l'In et à l'Icc)
- Extrémités EUIC (simplifiées, intérieures, courtes)
- Cosses bi-métalliques, boulonnerie laiton, serrée au couple avec clef dynamométrique
- Les longueurs et rayon de courbure ont été vu
- Les distances entre phases aux points de raccordement sont validées
- L'angle entre les cosses amont et aval de chaque liaison est vérifié
Mon seul souci est celui de la MALT des écrans!
En vous remerciant par avance
A votre bon coeur
-----