choix de disjoncteur magneto-thermique
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

choix de disjoncteur magneto-thermique



  1. #1
    sara1515

    Question choix de disjoncteur magneto-thermique


    ------

    bonjour a tous ,
    j'ai un moteur electrique de 0.75 KW et intensité de 1.75 A sur un reseau de 400 V
    comment choisir le bon disjoncteur magneto-thermique ?
    et merci

    -----

  2. #2
    harmoniciste

    Re : choix de disjoncteur magneto-thermique

    Bonjour,
    Le disjoncteur magnéto-thermique doit simplement être réglé à la valeur du courant nominal du moteur: 1.75 A.
    Aucune "marge de sécurité" ne doit être appliquée comme on le croit souvent.
    Le déclenchement magnétique agit pour une surintensité beaucoup plus élevée et ne protège que la ligne d'alimentation en cas de court-circuit.

Discussions similaires

  1. Disjoncteur magnéto-hydraulique ?
    Par invite3dacecc1 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 25/02/2013, 18h14
  2. Bilame disjoncteur magnéto-thermique
    Par invite95ba0f71 dans le forum Électronique
    Réponses: 13
    Dernier message: 12/03/2012, 14h10
  3. Disjoncteur thermique
    Par Antoane dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 02/08/2011, 19h36
  4. [Divers] Disjoncteur magneto thermique
    Par Debutant72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 18/11/2010, 00h00
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...