Essais de reception groupes electrogenes
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

Essais de reception groupes electrogenes



  1. #1
    Mar1lbk

    Question Essais de reception groupes electrogenes


    ------

    Bonsoir,

    J ai besoin de votre aide pour lever une ambiguïté sur la puissance d essais d un GE.

    En fait, nous envisageons tester un GE de 350KVA/280KW avec un Cosphi 0.8. Ces essais de font sur un banc de charge purement resistif donc un cosphi 1.

    Ma question : dans ce cas, et etant donné que je debite sur un banc de charge purement resistif, l essais a 100% se fera t il a 350KW ou a 280KW.

    Merci d avance.

    -----

  2. #2
    SK69202

    Re : Essais de reception groupes electrogenes

    Le groupe doit être testé à la puissance max, 350kW, c'est ce que doit fournir la génératrice.
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César