Bonjour
Je suis entrain de faire une etude de rénovation de la protection incendie des transformateurs de puissance (190 Mva) , svp j'ai une question
Quel type de détecteurs qu'il faut que je utilise ?
-----
Bonjour
Je suis entrain de faire une etude de rénovation de la protection incendie des transformateurs de puissance (190 Mva) , svp j'ai une question
Quel type de détecteurs qu'il faut que je utilise ?
Bonjour,
Ce n'est pas une mince affaire et il faut faire réaliser une étude par les entreprises spécialisées dans ce domaine (la plupart du temps aussi constructeurs).svp j'ai une question
Quel type de détecteurs qu'il faut que je utilise ?
Quand j'étais en activité, ces sociétés s'appelaient Cerberus, DEF, Sicli.
Mais le problème je travaille dans une société publique (étatique) il faut que moi même faire l'étude de rénovation cad on paye pas l'étude
Et en es tu capable?
J'en doute si tu viens te renseigner sur un forum.
Oui c'est vrai c'est pourquoi je demande de l'aide d'un professionnel pour me diriger dans le bon sens .
Et merci beaucoup de votre intérêt
C'est du grand n'importe quoi. Si l'ordre de vient d'un de tes supérieurs, c'est lamentable.
Personne de fera cette étude ici et malheureusement, tu devras passer par un B.E et ce dossier sera déposé en commission de sécurité pour approbation.
Bjr à tous,
Me demande si c'est en FRance ou ailleurs......bref le SAVOIR FAIRE , ça par en quenouille !!
J'espére que les " supérieurs" ne veulent s'assurer que des capacités du demandeur et regarderons
les résultats de l'étude à la loupe .
Mais bon c'est pas interdit....d'essayer....c'est devant le mur qu'on jugera le maçon !!
Bonne journée
J'ai fait etude
de la vanne déluge,
Dimensions et réserves d'eau pour une 30 min de pulvérisation.
Les position et le nombre des pulvérisateur.
La pompe de mise en pression (une électrique et une diesel)
Reste que le type de détecteurs d'incendie par ce que je veux installer une nouvelle technologie (au plupart instal kes détecteurs thermostatique)
Remoi, Hum, on n'installe pas une nouvelle technologie pour le plaisir d'installer une nouvelle technologie !
Ca n'a aucun sens.
Faudrait donc que tu indiques les avantages que tu espéres retirer de cette "nouvelle technologie".
Et éventuellement à quoi ...penses tu ?
Pour le reste (ta description)...c'est tout à fait secondaire vis à vis de ta demande.
Bonne soirée
Transfo de 190 MVA ! ! !
Je suis sûr qu'à La Réunion (850000 habitants) , il n'y a pas de transfo de cette taille.
Et là sur un forum, il faudrait qu'on fasse la sécurité d'unbidule pareil...
Une piste: ne prends pas ce qu'OVH avait installé à Strasbourg ...
Jusqu'ici tout va bien...
Oui je confirme transformateur de 190 mva 13.8 kv /225Kv ,
Bonjour,
Les pompiers devraient être de bons conseils puisque ce sont eux qui vérifient les installations incendies et surtout ce sont eux qui devront intervenir en cas d'incendie.
Donc comme à partout ailleurs sur le matériel " sensible" controle PERMANENT de la température de la béte,
alarme en cas de dépassement, diminution de la puissance transitée. Bref c'est pas UN détecteur, mais tout
un systéme REDONDANT de détection.
Se plier aux normes édictées.... une " nouvelle technologie" doit forcément avoir reçu un feu vert et agrément
officiel
Juste pour ne pas rester sur ma faim: c'est une société en France ou elle travaille pour un état ? lequel (inconnu pour l'instant ) ?
Dernière modification par f6bes ; 27/03/2021 à 19h40.
Bsr,
protection incendie d'un transfo forte puissance ?
Je me demande si l'eau est adaptée.......
Il y a sans doute d'autres fluides....Effectivement, se renseigner auprès des pompiers me semble une bonne approche
cdlt,
JY
Dernière modification par annjy ; 27/03/2021 à 20h54.
Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
Oui la norme nfpa 15 dit l'eau.
Bonsoir,
En tous cas, ce n'est certainement pas une mission à confier à une personne qui vient à la pêche aux renseignements sur un forum, restons sérieux...
J'ai toute l'étude rest juste le type de détecteurs ? Est ce que tu connais certains type type ir3.
pour des sprinklers...
voir si c'est la bonne solution.
http://www.spk.fr/protection-incendi...tation-normes/
Un avis de l'assureur serait aussi bénéfique........
Bsr,
JY
Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
Ok merci beaucoup
Dernière modification par f6bes ; 28/03/2021 à 12h57.
Oui bien sûr que cesr interdit meme chez nous,depuis 1998 on utilise une huile diélectrique minérale
Tu veux vraiment pas dire ou c'est y que ton " chez nous" !!!!!
Bye