Détection incendie transformateur



  1. #1
    invite16c40c10

    Détection incendie transformateur


    ------

    Bonjour
    Je suis entrain de faire une etude de rénovation de la protection incendie des transformateurs de puissance (190 Mva) , svp j'ai une question
    Quel type de détecteurs qu'il faut que je utilise ?

    -----

  2. #2
    Janpolanton

    Re : Detection incendie transformateur

    Bonjour,

    svp j'ai une question
    Quel type de détecteurs qu'il faut que je utilise ?
    Ce n'est pas une mince affaire et il faut faire réaliser une étude par les entreprises spécialisées dans ce domaine (la plupart du temps aussi constructeurs).
    Quand j'étais en activité, ces sociétés s'appelaient Cerberus, DEF, Sicli.

  3. #3
    invite16c40c10

    Re : Detection incendie transformateur

    Mais le problème je travaille dans une société publique (étatique) il faut que moi même faire l'étude de rénovation cad on paye pas l'étude

  4. #4
    Janpolanton

    Re : Detection incendie transformateur

    Et en es tu capable?
    J'en doute si tu viens te renseigner sur un forum.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite16c40c10

    Re : Detection incendie transformateur

    Oui c'est vrai c'est pourquoi je demande de l'aide d'un professionnel pour me diriger dans le bon sens .
    Et merci beaucoup de votre intérêt

  7. #6
    Janpolanton

    Re : Detection incendie transformateur

    C'est du grand n'importe quoi. Si l'ordre de vient d'un de tes supérieurs, c'est lamentable.
    Personne de fera cette étude ici et malheureusement, tu devras passer par un B.E et ce dossier sera déposé en commission de sécurité pour approbation.

  8. #7
    f6bes

    Re : Detection incendie transformateur

    Bjr à tous,
    Me demande si c'est en FRance ou ailleurs......bref le SAVOIR FAIRE , ça par en quenouille !!
    J'espére que les " supérieurs" ne veulent s'assurer que des capacités du demandeur et regarderons
    les résultats de l'étude à la loupe .
    Mais bon c'est pas interdit....d'essayer....c'est devant le mur qu'on jugera le maçon !!
    Bonne journée

  9. #8
    invite16c40c10

    Re : Detection incendie transformateur

    J'ai fait etude
    de la vanne déluge,
    Dimensions et réserves d'eau pour une 30 min de pulvérisation.
    Les position et le nombre des pulvérisateur.
    La pompe de mise en pression (une électrique et une diesel)
    Reste que le type de détecteurs d'incendie par ce que je veux installer une nouvelle technologie (au plupart instal kes détecteurs thermostatique)

  10. #9
    f6bes

    Re : Detection incendie transformateur

    Remoi, Hum, on n'installe pas une nouvelle technologie pour le plaisir d'installer une nouvelle technologie !
    Ca n'a aucun sens.
    Faudrait donc que tu indiques les avantages que tu espéres retirer de cette "nouvelle technologie".
    Et éventuellement à quoi ...penses tu ?
    Pour le reste (ta description)...c'est tout à fait secondaire vis à vis de ta demande.
    Bonne soirée

  11. #10
    polo974

    Re : Détection incendie transformateur

    Transfo de 190 MVA ! ! !
    Je suis sûr qu'à La Réunion (850000 habitants) , il n'y a pas de transfo de cette taille.

    Et là sur un forum, il faudrait qu'on fasse la sécurité d'unbidule pareil...

    Une piste: ne prends pas ce qu'OVH avait installé à Strasbourg ...
    Jusqu'ici tout va bien...

  12. #11
    invite16c40c10

    Re : Détection incendie transformateur

    Oui je confirme transformateur de 190 mva 13.8 kv /225Kv ,

  13. #12
    sh42

    Re : Détection incendie transformateur

    Bonjour,

    Les pompiers devraient être de bons conseils puisque ce sont eux qui vérifient les installations incendies et surtout ce sont eux qui devront intervenir en cas d'incendie.

  14. #13
    f6bes

    Re : Détection incendie transformateur

    Citation Envoyé par magiqualwolf Voir le message
    Oui je confirme transformateur de 190 mva 13.8 kv /225Kv ,
    Donc comme à partout ailleurs sur le matériel " sensible" controle PERMANENT de la température de la béte,
    alarme en cas de dépassement, diminution de la puissance transitée. Bref c'est pas UN détecteur, mais tout
    un systéme REDONDANT de détection.
    Se plier aux normes édictées.... une " nouvelle technologie" doit forcément avoir reçu un feu vert et agrément
    officiel
    Juste pour ne pas rester sur ma faim: c'est une société en France ou elle travaille pour un état ? lequel (inconnu pour l'instant ) ?
    Dernière modification par f6bes ; 27/03/2021 à 19h40.

  15. #14
    annjy

    Re : Détection incendie transformateur

    Bsr,

    protection incendie d'un transfo forte puissance ?

    Je me demande si l'eau est adaptée.......
    Il y a sans doute d'autres fluides....Effectivement, se renseigner auprès des pompiers me semble une bonne approche

    cdlt,
    JY
    Dernière modification par annjy ; 27/03/2021 à 20h54.
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"

  16. #15
    invite16c40c10

    Re : Détection incendie transformateur

    Oui la norme nfpa 15 dit l'eau.

  17. #16
    Janpolanton

    Re : Détection incendie transformateur

    Bonsoir,
    En tous cas, ce n'est certainement pas une mission à confier à une personne qui vient à la pêche aux renseignements sur un forum, restons sérieux...

  18. #17
    invite16c40c10

    Re : Détection incendie transformateur

    J'ai toute l'étude rest juste le type de détecteurs ? Est ce que tu connais certains type type ir3.

  19. #18
    annjy

    Re : Détection incendie transformateur

    Citation Envoyé par magiqualwolf Voir le message
    Oui la norme nfpa 15 dit l'eau.
    pour des sprinklers...

    voir si c'est la bonne solution.

    http://www.spk.fr/protection-incendi...tation-normes/

    Un avis de l'assureur serait aussi bénéfique........

    Bsr,
    JY
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"

  20. #19
    invite16c40c10

    Re : Détection incendie transformateur

    Ok merci beaucoup

  21. #20
    f6bes

    Re : Détection incendie transformateur

    Citation Envoyé par magiqualwolf Voir le message
    Ok merci beaucoup
    Remoi,
    On ne peut dire que tu soit trés bavard......Bref à ce petit jeu, tu n'auras pas vite des réponses.
    Pour peu qu'il y ait du ...pyraléne (bien qu'interdit en France) !
    Si pays du tiers monde...beaucoup de chose sont encore possible !!
    Bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 28/03/2021 à 12h57.

  22. #21
    invite16c40c10

    Re : Détection incendie transformateur

    Oui bien sûr que cesr interdit meme chez nous,depuis 1998 on utilise une huile diélectrique minérale

  23. #22
    f6bes

    Re : Détection incendie transformateur

    Tu veux vraiment pas dire ou c'est y que ton " chez nous" !!!!!
    Bye

Discussions similaires

  1. Equipement de détection et extinction incendie
    Par invite09a1cd2a dans le forum Chimie
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/01/2016, 10h53
  2. Transmission de donnée dans détection incendie
    Par invite645ad7df dans le forum Électronique
    Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2012, 21h55
  3. centrale de détection incendie
    Par inviteca158a7a dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 13/05/2010, 17h49
  4. Detection d'incendie
    Par invite8848243a dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2008, 11h12
  5. Techniques de détection pour incendie
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 20/04/2007, 22h10
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...