    Bonjour
    J'AI ACHETÉ UN THERMOSTAT LEGRAND CELIANE 67442 ET JE DESIRE LE BRANCHER SUR LES EUX FILS BLEU ET ROUGE QUI ARRIVE SUR L'ANCIEN CONTACTEUR VIEUX
    MALGRÉ LE SCHEMA LEGRAND CA NE FONCTIONNE PAS

    -----

     


    • Publicité



  2. BOB92

    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    1 945

    Re : Cablage thermostat legrand

    Bonjour

    Sur sa doc d'installation, tu vois bien que ce Thermostat programmable nécessite une alimentation permanente en 220 Vots , à effectruer sur les bornes L et N de droite (sur schéma).

    Sur la partie gauche, tu trouves les contacts repos/commun/Travail, classiques de tout thermostat.
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...92312FR-01.pdf

    Cordialement
     

  3. LILIFLY

    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    4

    Re : Cablage thermostat legrand

    Merci
    J'ai branché la phase et le neutre comme c'est expliqué dans la doc !
    c'est ok , j'ai pu programmé le thermostat
    par contre pour le reste je ne sais pas comment brancher les contacts pour que la chaudiere déclanche !
    la doc legrand est pas claire ou c'est mo ki suit nul
     

  4. TDR125

    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Roubaix din chnord !!!!
    Âge
    50
    Messages
    3 901

    Re : Cablage thermostat legrand

    Bonsoir,

    Voyez ici :

    Brancher un thermostat Legrand

    Cordialement
     

  5. LILIFLY

    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    4

    Re : Cablage thermostat legrand

    merci
    mais je ne comprends pas le schema !
    j'ai deux fils: un bleu et un rouge ! je les branches sur Phase et neutre
    a droite du ta !et c'est ok pour l'alim!
    ensuite pour le relai je fais quoi ?
     


    • Publicité



  6. TDR125

    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Roubaix din chnord !!!!
    Âge
    50
    Messages
    3 901

    Re : Cablage thermostat legrand

    Bonjour,

    Il faut brancher les deux fils de l'ancien TA qui allaient à votre chaudière sur le contact du nouveau TA (à gauche)et ensuite ramener le 220 sur les bornes de l'alim TA (à droite) avec deux autres fils .

    Cordialement
     

  7. LILIFLY

    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    4

    Smile Re : Cablage thermostat legrand

    Super
    ca marche !
    merci et passe de bonnes fetes
     

  8. BOB92

    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    1 945

    Re : Cablage thermostat legrand

    Citation Envoyé par BOB92 Voir le message
    Bonjour

    Sur sa doc d'installation, tu vois bien que ce Thermostat programmable nécessite une alimentation permanente en 220 Vots , à effectruer sur les bornes L et N de droite (sur schéma).

    Sur la partie gauche, tu trouves les contacts repos/commun/Travail, classiques de tout thermostat.
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...92312FR-01.pdf

    Cordialement
    cf ma réponse
    Cordialement
     

  9. TDR125

    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Roubaix din chnord !!!!
    Âge
    50
    Messages
    3 901

    Re : Cablage thermostat legrand

    Bonsoir,

    merci à BOB92

    Et merci à toi pour le retour , nouveau sur ce forum j'en suis aussi adepte que les collègues .

    Il est toujours bon pour nous de savoir si notre aide a été concluante , denrée rare mais appréciable .

    Bonne reste à vous tous

    Cordialement

    Chti Régis
     

  10. Cram 64

    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    76
    Messages
    24 637

    Re : Cablage thermostat legrand

    bonjour et meilleurs voeux à tous,

    Merci pour le retour d'information, je clos le fil résolu.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
     


    • Publicité







Sur le même thème :





 

Discussions similaires

  1. [Blanc] Brancher un thermostat Legrand
    Par Aurel84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 25/12/2009, 14h34
  2. [Thermique] Câblage thermostat d'ambiance sur chaudière murale ! [résolu]
    Par superbrico dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 14/09/2009, 17h55
  3. [Divers] Changer fusible tableau type Legrand 086 29 : [résolu]
    Par davenrave dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 29/05/2009, 20h18
  4. Arnould ou Legrand? [Résolu]
    Par justei dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 28/03/2009, 20h47
  5. [Thermique] Installation thermostat Legrand (résolu]
    Par Fabinoo79 dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 07/11/2008, 13h38