    Je possède un Chauffe-Eau ACLEA mural au Gaz qui a 8 ans.

    Depuis 3 mois, il nous pose des pb :
    - Quand on tire de l'eau chaude pendant un bon moment (Douche, Grande vaisselle, .. ) il s'éteint et après on a du mal à l'allumer.

    - Avant il s'éteignait 1 fois par semaine, on coupait l'électricité et on attendait une nuit puis il démarrait.

    - Ensuite on a fait venir plusieurs dépaneurs qui ont proposé de le remplacer.

    - Enfin un dépaneur a changé le capteur de température et ca a marché pour 2 sem.

    - Ensuite de nouveau éteint, il est venu faire un nettoyage.

    - Ensuite de nouveau éteint, il est venu changer le capteur 120°.

    - Ensuite de nouveau éteint, il est venu changer la sonde.

    - Ensuite de nouveau éteint, on a du mal à le rallumer.

    On appuit sur le bouton la flemme s'allume on attend 30s à 1 minute
    mais dès qu'on relache la flemme s'éteint.

    Nous sommes désemparés car on a déjà payé 200€ pour résoudre un pb qui reste entier.

    QQun aurait une idée ?
    MERCI

    Bonjour
    Premier message:..........==>Bienvenue sur le forum
    Votre discussion est transférée en section "Dépannage", mieux adaptée.
    Bonne journée

    La modération
    Papykiwi

    -----
    Dernière modification par invite76532345 ; 23/03/2009 à 08h16. Motif: Déplacement

  2. #2
    joh93
    Invité

    Re : PB Chauffe-Eau ACLEA

    Bonjour, quel est le model exact de ta chaudiere? (ventouse, cf ou vmc ?)
    Il faudrait deja pouvoir voir si elle ce coupe pour une surchauffe ou un defaut debordement si c'est une cf/vmc.
    Il faudrait voir aussi dans quel etat est le corps de chauffe, ainsi que les plaques de protection du bruleur.
    Tu peux aussi avoir un probleme de mauvais contact dans la chaine thermocouple,klixon 120° et spott.Sur ces gammes la on rencontre frequement des problemes de mauvais contact dans ces liaisons.

    Est ce que ton bouton de reglage eau chaude agit correctement? (quand tu tires de l'eau chaude, si tu diminues ce bouton est ce que les flammes diminues aussi?)

    Voila tiens nous au courant.

  3. #3
    invite6ce34ae0

    Smile Re : PB Chauffe-Eau ACLEA

    Bonjour
    et merci de votre réponse.
    J'ai enfin trouvé un Dépanneur qui s'y connait bien et HONNETE.

    Il a trouvé rapidement la panne :
    le dépanneur d'avant avait inversé les klixon 80° et 120° donc la sécurité se mettait en route immédiatement.

    Tout est rentré dans l'ordre et pour une petite somme.
    si vous avez besoin d'un dépannage rapide sur le 93, contactez-moi au xxxxxxxx je vous donnerai son tél.

    Bon courage à vous et merci pour les personnes qui donnent de leur temps pour nous aider.
    Martin
    Dernière modification par Cram 64 ; 23/03/2009 à 22h09. Motif: Merci de ne pas mettre d'adresse courriel.

  4. #4
    Cram 64

    Re : PB Chauffe-Eau ACLEA

    Bonjour à tous,

    Merci du retour, je clos le fil résolu.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité ? [résolu]
    Par invite43e9712d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 4
    Dernier message: 25/02/2009, 19h35
  2. [Brun] TV SONY KV-21CB se met en sécurité (resolu)
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2009, 23h30
  3. [Thermique] Chaudière Acléa : mise en sécurité du thermocouple. [résolu]
    Par invite1059887c dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 17/12/2008, 11h55
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : le groupe de sécurité coule en permanence. [résolu]
    Par invite02594c1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 28/11/2008, 17h54
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : groupe de sécurite fuit. [résolu]
    Par invite8f187f64 dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 22/11/2008, 18h20
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...