[Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 23 sur 23

Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu



  1. #1
    invite8cafebc5

    Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu


    ------

    bonjour, j'ai une chaudière de dietrich
    ref : dietristar 2.24 GN
    8482-9017
    7 713 230 976
    865
    Je n'ai plus de pression au robinet en haut chaude, mais par contre j'en ai en eau froide. Sinon pour ce qui est de la partie chauffage cela fonctionne bien. J'ai de l'eau chaude qui coule mais c'est un petit filet d'eau.
    merci d'avance.

    -----

  2. #2
    invite08b304df

    Re : chaudiere de dietrich

    tu as le corps de chauffe qui est entartré, le tartre s'installe dans le serpentin du corps de chauffe et freine le débit.
    il faut le faire détartrer.

  3. #3
    invite0344dc75

    Re : chaudiere de dietrich

    Bonjour , j'ai le meme probleme aavec une chaudiere de dietrich
    On est oblige de faire appel a un specialiste ou on peut detartrer nous meme?

  4. #4
    inviteaea161b5

    Re : chaudiere de dietrich

    il faut appeler un professionel car il est equipe (sasn aucun doute) d'une machine a detartrer, c a dire une pompe qui va faire circuler de l'acide en circuit ferme sur le serpentin pour enlever le maximum de calcaire. sasn la machine, vous ne pourrez pas faire grand chose (eux non plus d'ailleurs lol).

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite9778b12b

    Re : chaudiere de dietrich

    bonjour pourrais r on me dire comment brancher _n thermostat d'ambiance sur un chadiere dd dietristar 2.24 gn car mon thermostat a 2 fils alors que ma chaudiere a 3 bornes.
    Le proprietaire de l'appartement que je loue ne possède plus la notice explicative de la chaudière

    Merci beaucoup

  7. #6
    invite4262765e

    Re : chaudiere de dietrich

    Citation Envoyé par sbastien43 Voir le message
    bonjour pourrais r on me dire comment brancher _n thermostat d'ambiance sur un chadiere dd dietristar 2.24 gn car mon thermostat a 2 fils alors que ma chaudiere a 3 bornes.
    Le proprietaire de l'appartement que je loue ne possède plus la notice explicative de la chaudière

    Merci beaucoup
    j'ai le meme probleme, j'ai trois fils et pourtant impossible de brancher correctement mon thermostat. Le chauffage se declenche non stop alors que le thermostat est branché j"ai essayé dans tous les snes et je n'ai pas la notice non pllus...help!!!

  8. #7
    invite4262765e

    Re : chaudiere de dietrich

    ah oui pardon ma chadiere est une de ietrich 2.24GN aussi

  9. #8
    invite66dae998

    Re : chaudiere de dietrich

    j'ai un gros probleèe avec ma chaudiere de dietrich je ne sais pas comment remplir le niveau d'eau pour mettre le chauffage en marche. Je n'ai pas la notice... marci de bien vouloir m'aider

  10. #9
    invite28bbb6a9

    Re : chaudiere de dietrich

    Je confirme. Il n'y a que les thermostats d'ambiance de la marque De Dietrich qui fonctionnent sur ces chaudières. J'ai entendu parler d'une adaptation possible au niveau de la chaudière pour accepter toute marque de thermostat mais je n'en sais pas plus.

  11. #10
    invite28bbb6a9

    Re : chaudiere de dietrich

    Citation Envoyé par mike_1D Voir le message
    Je confirme. Il n'y a que les thermostats d'ambiance de la marque De Dietrich qui fonctionnent sur ces chaudières. J'ai entendu parler d'une adaptation possible au niveau de la chaudière pour accepter toute marque de thermostat mais je n'en sais pas plus.
    J'ai donc le même pb avec ma chaudière Dietristar 1.24.
    Si qq1 connaît la solution, ce serait top.

  12. #11
    thierry m

    Re : chaudiere de dietrich

    Citation Envoyé par mike_1D Voir le message
    J'ai donc le même pb avec ma chaudière Dietristar 1.24.
    Si qq1 connaît la solution, ce serait top.
    BONSOIR A TOUS,
    Effectivement vous ne pouvez qu'installer des thermostats de dietrich....
    thierry M

  13. #12
    invite1b5f7a6d

    Re : chaudiere de dietrich

    Bonjour, j'ai la même chaudière qui me marque un message d'erreur : A3
    Pour l'instant la chaudière est arrêtée, peut-on la faire redemarrer ?
    Merci

  14. #13
    invitebbac3789

    Re : chaudiere de dietrich

    hello

    il est possible en effet qui faille desentartre le serpentin: le demonter et y faire passer un melange de 10 pour cent acide chloridrique et 90 d'eau...
    cependant il est possible que la canalisation eau chaude soit bouchee. pour deboucher une canalisation eau chaude:
    couper l'eau et vidanger les tuyau, ensuite enlever le bec du robinet ou ya pu d'o chaude et y mettre un bouchon, puis enlever la tete de robinet eau chaude et mettre un bouchon a la place. ensuite remettre l'eau et ouvrir a fond l'eau froide....que va til se passer....l'eau froide ne pouvant sortir par le bec du robinet elle va emprunter a contre sens le conduit d'eau chaude et balayer les residu bloquant....recommmencer cette operation 3 fois ca marche presque a tout les coup.

  15. #14
    invite5f7103ba

    Re : chaudiere de dietrich

    prenez un specialiste risque de
    percer le corps de chauffe

  16. #15
    invite0a0b5211

    Smile Re : chaudiere de dietrich

    Citation Envoyé par lpraet Voir le message
    j'ai le meme probleme, j'ai trois fils et pourtant impossible de brancher correctement mon thermostat. Le chauffage se declenche non stop alors que le thermostat est branché j"ai essayé dans tous les snes et je n'ai pas la notice non pllus...help!!!
    bonjour à vous tous utilisateur de dietrich il y a possibilité de mettre un thermostat classique dur la dietristar ,je vous tien au courant cette semaine sur la procédure
    à+

  17. #16
    invite40d57c63

    Question Re : chaudiere de dietrich

    bonjour,

    je posséde une chaudière murale de Dietrich City 1;24 et un ballon 2.24 b/P. Depuis peu, elle passe en alarme AL 50 pui en alarme T5. Elle peut rester sans défaut pendant un jour.
    Parfois un radiateur chauffe alors qu'elle est positionné uniquement en production d'eau chaude ?

    Avez vous une idée du type de panne de part votre retour d'expérience.

    Merci de votre réponse
    Marcot

  18. #17
    mika38680

    Unhappy Re : chaudiere de dietrich

    Bonjour a tous

    moi jé un probléme avec ma chaudiere gtu 1200ff
    Le probléme et ke mon pére utilisé le balon eau chaude de la chaudiér tt le temps mé pour l 'été sété pas tré économe donc il ya kelke jour on a fai installé un balon éléctrique sur le mm circui et on a mi des vane a la sorti des deux balonet on ouvre la vane du balon ke lon veu utilisé.
    Le prob et ke kan on veu utilisé leau chaude de la chaudiére on mé donc le circulateur ( ponbe esc) mé selle si fai un tré drole de bruit .... et on pense ke ya une bule d air et kelle brasse lair et nn leau . Donc si ses sa pouvai vous m aidé car pendan se ten la on a plus deau chaude dans les douche

    Plize help

    Merci d avance

  19. #18
    invited63f9a42

    chaudiere de dietrich CITY 2.24 FF

    Bonjour,
    Ma chaudière de type CITY 2.24 FF installée il y a un an se met en alarme périodiquement une fois par mois.
    Le bouton de déverrouillage repéré C sur la doc s'allume en rouge et AL cA s'affiche sur l'afficheur.
    Un dépanneur est venu sans rien changer.
    Quelqu'un a-t-il eu ce genre d'alarme ?
    Merci pour toute aide.
    Bonne journée.

  20. #19
    invitef5176a09

    Re : chaudiere de dietrich

    Citation Envoyé par ddth59 Voir le message
    bonjour à vous tous utilisateur de dietrich il y a possibilité de mettre un thermostat classique dur la dietristar ,je vous tien au courant cette semaine sur la procédure
    à+
    Bonjour,

    J'ai le même problème, Avez vous pu trouver cette procédure.

    D'avance merci

    Alain

  21. #20
    invitef1f2fb02

    Re : chaudiere de dietrich

    Bonjour,

    j'ai une chaudiere dtg 1300 et un message d'alarme ALPA apparait. je n'ai plus de chauffage.
    cette panne necessite t elle l'intervention d'un "spécialiste" ?
    merci

  22. #21
    invitee29ffee0

    Thumbs up Re : chaudiere de dietrich

    Citation Envoyé par mike_1D Voir le message
    J'ai donc le même pb avec ma chaudière Dietristar 1.24.
    Si qq1 connaît la solution, ce serait top.
    bonjour je poséde une chaudiére dietristar 1.24 en ce qui conserne le thermosta d'ambiance on peut mette ce qu'on veut pour le branchement a 2 fil i faut le brancher sur 8 et 9 sur la miene ses comme ca
    sur 1234567 rien n'est brancher

  23. #22
    invite87fef315

    Re : Défaut pression ECS chaudiere de dietrich

    Salut vous tous gros probleme pour moi aussi avec une chaudiére de dietrich 2.24 au niveau tu thermostat d'ambiance, j'viens d'acquérir un thermostat sans fil de la marque OTAX avec récepteur du signal a 3 fils mais le souci c'est que les TA fonctionne en 230 V altenatif et ma chaudiére dégage du 24 V continu... Du coup retour chez le revendeur et j'crois etre condamné d'utiliser ce vieux TA TR21 fourni avec ma chaudiere. Si quelqu'un peut m'aider pour le branchement avant que ce TA hi-tech retourne en rayon...? Merci d'avance.

  24. #23
    Cram 64

    Re : Défaut pression ECS chaudiere de dietrich

    Bonjour Djekmuse,

    J'ai déplacé et ouvert un nouveau fil pour toi, je ferme celui-ci comme résolu .

    Cordialement,

    MARC;

Discussions similaires

  1. [Thermique] Bruit D'air Dans Chaudiere City de dietrich : résolu
    Par invite7815fb9f dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 11/02/2008, 10h30
  2. [Thermique] problème pression chaudière : résolu
    Par invitecd649cb2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 22/01/2008, 16h43
  3. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 07/01/2008, 17h30
  4. [Thermique] pression de ma chaudiere frisquet 23kw gazliner [résolu]
    Par richard dit riton dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 30/09/2007, 18h12
  5. [Thermique] Défaut A9 sur chaudiére de dietrich 1.24 FF
    Par invitefe4b8556 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 28/02/2007, 09h39
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...