Bonjour, cliquez-ici pour vous inscrire et participer au forum.
  • Login:



+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 8 12 3 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 119

Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)

  1. Beber38

    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    35

    Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)

    Salut a tous,

    Je viens mettre en place une surveillance des températures des différents endroits de ma maison (entrée puits, sortie puits, entrée VMC, sortie VMC etc ....)
    Si ca vous intéresse, je peux vous envoyez le fichier excel des résultats de la première semaine d'essais. Je compte faire tourner le système 24H/24 a raison d'un point toutes les 10mn, ca devrait me faire un fichier de 52560 points/an (ce qui rentre sur excel, max 65000 lignes)
    Pour infos, ma maison fait environ 190m2, 100m2 de garage, mi-ossature bois mi-monomur, 44m de puits canadien profondeur max 1.5m, VMC DF France air DFP5.

    Je joins le fichier de la première journée d'essais

    Salut a tous
    Images attachées
     


    • Publicité



  2. vikeq

    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    7

    Re : Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)

    Bonjour,

    c'est une VMC double flux thermodynamique + puits canadien?

    si oui: c'est votre seul moyen de chauffage? est-il auto suffisant tout l'année?

    merci.
     

  3. Beber38

    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    35

    Re : Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)

    Citation Envoyé par vikeq Voir le message
    Bonjour,

    c'est une VMC double flux thermodynamique + puits canadien?

    si oui: c'est votre seul moyen de chauffage? est-il auto suffisant tout l'année?

    merci.

    Non c'est une Double flux "standard" + puits canadien, j'ai un chauffage par plancher chauffant pour le chauffage proprement dit de la maison
     

  4. ririmason

    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 855

    Re : Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)

    Salu beber,

    Interessant vraiment. Seul hic, c'est que les traits dans le carré "légende" sont un peu fins et il y a risque de confusion. Pourrais-tu les grossir un peu? Merci

    riri
     

  5. Beber38

    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    35

    Re : Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)

    Voila mon dernier fichier de températures de la maison.
    Après l'analyse des deux premières semaines, plusieurs opérations ont été effectuées :
    * Sur-isolation de la VMC dont la température de sortie était bcp trop dépendante de la température des combles.
    * Sur-isolation des gaines pour le même défaut que la VMC (perte de 1.5°C dans une gaine de 5m)

    Sinon quelques infos sont intéressantes, même si je les connaissais déjà, je ne savais pas les chiffrer :
    * La température dans les combles augmente énormément dès que le soleil pointe son nez, facilement 10 a 15°C de plus que la température extérieure.
    * Les pièces au sud chauffent aussi en fonction du soleil,
    moins de 5°C de plus en cette période.

    Si vous voulez le fichier excel des courbes, pas de souci, donnez moi votre email et je vous l'enverrai

    Bye
    Beber38
    Images attachées
     


    • Publicité



  6. Beber38

    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    35

    Re : Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)

    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Salu beber,

    Interessant vraiment. Seul hic, c'est que les traits dans le carré "légende" sont un peu fins et il y a risque de confusion. Pourrais-tu les grossir un peu? Merci

    riri
    Malheureusement, j'arrive pas a grossir ces traits avec Excel. Peut-etre connais-tu l'astuce ?
    Sinon le mieux est d'avoir le fichier excel qui fait environ 700Ko, si tu le veux envoie-moi ton adresse email.
     

  7. Philou67

    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 037

    Re : Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)

    Salut Beber... peux-tu préciser si tu as installé une ventilation dédiée au puit canadien ? (la DF DFP5 n'est pas sensée fonctionner avec une perte de charge aussi importante que celle d'une PC connecté sur l'arrivée d'air frais).
    Si tu as mis en ventilateur, je suis interressé par la référence en MP.
     

  8. Beber38

    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    35

    Re : Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)

    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Salut Beber... peux-tu préciser si tu as installé une ventilation dédiée au puit canadien ? (la DF DFP5 n'est pas sensée fonctionner avec une perte de charge aussi importante que celle d'une PC connecté sur l'arrivée d'air frais).
    Si tu as mis en ventilateur, je suis interressé par la référence en MP.
    Salut Philou,

    Pour répondre a ta question, non je n'ai pas mis de ventilateur en plus de la VMC. J'ai fait confiance a la personne de FRANCE AIR avec qui j'ai pu discuter. Elle m'a conseillé de faire un PC en diam 200 pour avoir moins de perte de charge et que ca devrait marcher nickel.
    Pour l'instant je n'ai pas a me plaindre, on verra dans 10 ans !!!!!!
     

  9. Philou67

    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 037

    Re : Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)

    Citation Envoyé par Beber38 Voir le message
    Salut Philou,

    Pour répondre a ta question, non je n'ai pas mis de ventilateur en plus de la VMC. J'ai fait confiance a la personne de FRANCE AIR avec qui j'ai pu discuter. Elle m'a conseillé de faire un PC en diam 200 pour avoir moins de perte de charge et que ca devrait marcher nickel.
    Pour l'instant je n'ai pas a me plaindre, on verra dans 10 ans !!!!!!
    La garantie sur le DF est-elle valide dans ce contexte ?
    Pour ma part, j'ai un conduit de 160mm pour le PC.
     

  10. Beber38

    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    35

    Re : Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)

    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    La garantie sur le DF est-elle valide dans ce contexte ?
    Pour ma part, j'ai un conduit de 160mm pour le PC.
    Oui oui tout a fait.
    Le gars de FRANCE AIR a choisit la VMC DF Cocoon pour mettre son PC dessus (diam 200). Evidemment, il a pas du la payer 2400€ HT donc ca aide pour le choix !!!!!
    Il m'a donner plein d'idées sympa, style mettre une bouche d'extraction sur ma mezzanine pour aspirer l'air chaud et donc augmenter le rendement de la VMC. Mais surtout il a insister le le diam 200 parce que comme il dit, ca coute plus cher mais on le fait qu'une seule fois !!!
    Faut pas se tromper !!!!
     

  11. nano3814

    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    54
    Messages
    9

    Re : Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)

    quel est le cout de ton installation?
    cordialement
     

  12. Beber38

    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    35

    Re : Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)

    Citation Envoyé par nano3814 Voir le message
    quel est le cout de ton installation?
    cordialement
    Environ 1100€ pour l'installation VMC (gaines, bouches, sorties toiture et facade) et 900€ pour le puits canadien
     

  13. fabien56

    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Pays de Lorient
    Âge
    42
    Messages
    301

    Re : Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)

    Citation Envoyé par Beber38 Voir le message
    Environ 1100€ pour l'installation VMC (gaines, bouches, sorties toiture et facade) et 900€ pour le puits canadien
    Bonsoir,
    ça comprend le prix du caisson?
     

  14. BioTop

    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Provence Verte
    Âge
    57
    Messages
    1 062

    Re : Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)

    Citation Envoyé par Beber38 Voir le message
    Mais surtout il a insister le le diam 200 parce que comme il dit, ca coute plus cher mais on le fait qu'une seule fois !!!
    Faut pas se tromper !!!!
    Attention quand même, intuitivement, les spécialistes du calcul me corrigeront, mais il me semble que les échanges thermiques ont lieu sur la périphérie du tuyau.... Donc, la veine d'air au mileu du tuyau a d'autant moins d'échange avec le sol que le tuyau est grand. A contrario, si le diamêtre est trop faible, l'air circule plus vite... il ya donc forcément optimum, qui dpénd du débit désiré, de la longueur possible, des T° d'entrée...
     

  15. lustiot

    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Aube (10 France)
    Messages
    715

    Re : Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)

    Citation Envoyé par BioTop Voir le message
    Attention quand même, intuitivement, les spécialistes du calcul me corrigeront, mais il me semble que les échanges thermiques ont lieu sur la périphérie du tuyau.... Donc, la veine d'air au mileu du tuyau a d'autant moins d'échange avec le sol que le tuyau est grand. A contrario, si le diamêtre est trop faible, l'air circule plus vite... il ya donc forcément optimum, qui dpénd du débit désiré, de la longueur possible, des T° d'entrée...
    bon je suis pas spécialiste mais je vote pour

    Le top ne serait il pas un tuyau "rectangulaire plat" qui maximise la surface en contact avec la terre (le rond niveau surface de contact minimale on fait pas mieux)
     


    • Publicité




Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. construction maison isolation vmc double flux puit canadien
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 9
    Dernier message: 05/03/2013, 07h56
  2. Kit vmc avec puits canadien
    Par mkr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 12/07/2010, 14h25
  3. VMC double flux, puit canadien et cheminée
    Par neiluj38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/03/2009, 21h27
  4. Alternative à la VMC double flux + puits canadien
    Par mrv dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 11
    Dernier message: 03/08/2008, 16h58
  5. ventilation double flux ET puits canadien ?
    Par areutus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 28/12/2007, 12h20


Les tags pour cette discussion