Quel est le poids maxi de l'isolant que peutsupporterdu BA13: on me dit que 40 cm de laine de roche soufflée cela risque d'etre trop lourd.
Pour info cela fait autourde 10kg /M2 ?
Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
(Futura Sciences)
13/11/2008 - 15h28
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
41
Messages
1 739
Re : Poids Maxi sur plafond BA 13
Un plafond Placo BA13 F530 sous solive bois c'est 55kg/m². Heureusement que les plafonds ne sont pas conçus pour 20cm de laine de verre, sinon on n'est pas prets d'avoir chaud.
Un plafond Placo BA13 F530 sous solive bois c'est 55kg/m². Heureusement que les plafonds ne sont pas conçus pour 20cm de laine de verre, sinon on n'est pas prets d'avoir chaud.
Merci de vos réponses. Les 2 personnes de la société de soufflage craignaientt qu'au dela de 30 cm tout s'écroule... ils ont soufflé et cela a tenu ... c'est fou des qu'on leur demande plus que la RT2005 c'est pas possible
13/11/2008 - 18h26
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
41
Messages
1 739
Re : Poids Maxi sur plafond BA 13
En effet, c'est à longueur de forum que je lis qu'un pro à dit que le plafond et patati et patata, alors que c'est écrit dans la doc : 55kg/m2 point barre. Ca fait 1m57 d'épaisseur de ouate de cellulose avant que ça s'écroule. Donc je pense qu'on va pouvoir voir venir.