-
24/07/2009 - 13h14 Debutant72
Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
Bonjour à toutes et à tous,
Ma maison ( 1 an ) est composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage.
L’installation de chauffage est constituée d’une chaudière murale gaz « ordinaire » qui alimente d’une part un circuit de 4 radiateurs ( dont 3 avec bouchon thermostatique ) pour l’étage et d’autre part, un plancher chauffant au rez-de-chaussée.
Le plancher chauffant est géré par une régulation NEXA-XS composée d’une bouteille casse pression, d’une vanne 3 voies, d’un circulateur et d’un boitier électronique avec sonde externe + sonde interne au RdC qui gère tout cela.
Avec cette installation, j’ai 3 problèmes :
- le premier est qu’il faut pratiquement fermer le robinet manuel du 4ème radiateur sous peine d’avoir plus de 23°C ( pas de soupape différentielle sur ce circuit )
- Le second concerne une quasi impossibilité de réguler la température à l’étage : la régulation a bien une sonde de température sur le circuit retour d’eau des radiateurs mais cela ne semble pas très efficace.
- Enfin, cette régulation est bien prévu pour mettre en place un système de plage horaire avec des températures Hors gel / éco / normal mais comme il ne prend pas en compte le décalage entre l’étage et le RdC ( inertie du plancher ~ 2 à 3 heures selon la température externe ), ce n’est donc pas du tout opérationnel.
La centrale de régulation possède plusieurs sondes de température dont une qui mesure la température de l’eau du circuit retour des radiateurs.
En théorie, la régulation arrête le circulateur quand il n’y a plus de besoin : dépassement de la consigne de température du circuit radiateurs ET dépassement de la consigne de température du plancher chauffant.
Ca, c’est OK mais dans la pratique, je me suis aperçu que les demandes du circuit radiateurs ont tendance à faire monter la température du circuit plancher malgré la fermeture de la 3 voies et vice versa à augmenter la température du circuit radiateur quand c’est le plancher qui est en demande …
Pour régler tout cela, je me demande si la solution ne serait pas d’équiper la chaudière en sortie avec une vanne 3 voies marchant en tout ou rien qui alimenterait soit le circuit radiateurs de l’étage via un programmateur indépendant de la régulation avec des plages horaires adaptées ( éco / normal ) soit le plancher chauffant dont la régulation pourrait être équipé alors d’une simple horloge pour les plages horaires éco/normal programmée en tenant compte de l’inertie.
Que pensez-vous de cette solution ? Y a-t-il des erreurs dans mon raisonnement ? Que me conseillez-vous de faire ? 
Merci d’avance pour votre aide et pour vos conseils.
-
Poursuivez votre recherche
-
24/07/2009 - 17h19 fxt
Re : Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
bonjour,
je pense que vous avez un problème de paramétrage des "lois d'eau".
normalement, le point "haut" du retour radiateur est supérieur au point "haut" du départ plancher chauffant et il faut que le circulateur vers les radiateurs soient tout le temps opérationnel afin de pouvoir mesurer la température de retour donc pas de possibilité de retour comme vous le signaler.
il faut absolument respecter cette configuration car c'est la température de retour radiateur qui commande l'allumage de la chaudière.
quand vous parlez de la centrale de régulation, vous parler du boitier NEXA qui est dans le module de gestion du PC car normalement, il arrête la chaudière mais pas le régulateur.
Pour régler correctement cet engin, il faut que ouvrir le robinet du radiateur non thermostaté au 3/4 et trouver le bon point haut pour le retour radiateur.
après ce réglage, la température des pièces avec les radiateurs à robinet thermostatiques devrait être stable et cohérent avec le réglage. tant que votre réglage de retour radiateur sera mauvais, vous produirez de l'eau trop chaude que les robinets thermostatiques essaieront de bloquer mais le circulateur (souvent trop puissant) arrive à les ouvrir. il ne faut jamais fermer le radiateur avec le robinet classique car sinon vous déséquilibrer le système (pas de retour possible vers la chaudière).
j'ai passé pas mal de temps avant de trouver le bon réglage et j'ai diminué ma conso de +10%.
concernant le passage en mode eco, j'ai laissé tomber du fait du déphase du PC et surtout aucune économie réalisée par rapport au mode confort permanent.
si tu veux un système plus performant, je pense qu'il te faut 2 circuit de chauffage avec 2 régulations car le module nexa est très limité en terme de fonctionnement et de paramétrage.
-
27/07/2009 - 12h46 Debutant72
Re : Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
Bonjour,
Merci pour vos commentaires et remarques. Vous avez vous même une centrale NEXA ? En êtes vous satisfait ?
Pour revenir à mon instalation, en fait, le circulateur fonctionne en permanence et la centrale commande uniquement la mise en marche ou l'arret du bruleur ( les 2 solutions sont faisables d'après la doc NEXA --> cherchez l'erreur !!!) .
Comme j'avais des PB au début ( + de 23 au RdC ) et que le chauffage faisait à mon gout trop de bruits( mon épouse n'entendait rien ), j'ai mis les circulateurs ( chaudière et centrale ) en première vitesse ( aaaah !!! c'est quand même mieux ).
En regardant plus précisement la doc de la centrale, j'ai vu qu'ils parlent de l'équilibrage ( via le té de réglage à l'entrée de la bombonne casse pression ) de la repartition Radiateurs / Plancher à peaufiner mais sans donner aucune explication ...
Pour ce qui concerne la loi d'eau du circuit radiateur, elle est à 38°C alors que pour le plancher est à 32°C.
En fait, ma préoccupation principale est de pouvoir mettre l'étage en ECO dans la journée et la nuit. Le must serait aussi de faire de même pour le RdC mais là, ce n'est pas primordiale.
La solution de la vanne 3 voies pour gèrer les 2 circuits indépendament l'un de l'autre me semble une bonne solution ( qui permet aussi d'ouvrir le robinet sans thermostat ) mais avant de "couper", je préfère avoir des avis sur le sujet.
Par avance, merci de vos commentaires.
Salutations
-
27/07/2009 - 14h31 fxt
Re : Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
oui sauf que c'est un module estampillé atlantic franco belge.
j'en suis satisfait mais après quelques longues phases de paramétrage car l'installateur ne connaissait pas trop le fonctionnement du module.
concernant le mode éco, je n'ai pas réussi à faire ce que j'en voulais car il avait la facheuse habitude de ne pas "allumer" la chaudière (bug ?) et il ne change pas la consigne de retour radiateur (autre bug ?? )
-
28/07/2009 - 07h13 Debutant72
Re : Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
Bonjour,
Si cela peux te rassurer, j'ai aussi eu pas mal de déboires au début et 23°C en hiver c'est cool jusqu'à la première facture de gaz !!!
Ensuite, entre l'ignorance de l'installateur qui me renvoyait à la société de maintenance et eux qui me disaient qu'il ne fallait rien faire, avec NEXA qui, en 5 minutes au telephone, m'a dit de faire plein de choses qui ne sont pas notées sur leur doc et avec un fonctionnement bizarre dans certains cas ( besoin de fermer la 3 voies qui se solde par une ouverture ??? ), ou encore une mise en hors gel qui donne 21°C, j'ai un peu galèré...
Bref, que penses tu de l'idée d'une 3 voies pour gèrer indépendament le haut du bas ?
Salutations.
-
28/07/2009 - 15h34 fxt
Re : Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
et bien j'ai aussi imaginé modifier mon installation mais j'ai un problème au niveau de la mise en route de la chaudière car si le module NEXA ne gère plus la zone radiateur, il ne donne plus l'ordre à la chaudière de démarrer. et il n'est pas possible de mettre un thermostat pour faire démarrer la chaudière car cela pourrait poser des problèmes au module de gestion du PC.
une solution consisterait à installer un sonde supplémentaire pour la chaudière (si elle le supporte) afin de faire varier la température de chauffe en fonction de la température exterieure mais je ne sais si cela permet de faire des economies par rapport à la gestion apportée par le module NEXA.
si quelqu'un a la réponse, je suis intéressé.
-
28/07/2009 - 20h36 Debutant72
Re : Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
Bonsoir,
La solution est très simple : il suffit de supprimer la sonde de température placée sur le circuit retour des radiateurs et de déconnecter la liaison qui commande la mise en route de la chaudière.
Cette configuration correspond à une installation avec un seul circuit ( le plancher chauffant ). C'est alors la température de retour qui commande l'allumage et l'arrêt de la chaudière après avec atteint la consigne.
C'est comme cela que ça tournait quand je suis rentré dans ma maison neuve. L'installateur ( qui n'y connait rien du tout ) m'avait dit que ça ne servait à rien de rajouter la sonde "option rad"... mais il ne savait pas expliquer pourquoi il faisait 23°C ...
J'avais alors contacté NEXA qui m'avait conseillé de rajouter la sonde sur le retour des radiateurs ( "option rad" ~ 60€ ) et de commander le bruleur par le contact sec prévu sur le régulateur.
Si cela t'interesses, je peux te fournir la doc où tout est expliqué dans les grandes lignes.
Mon idée de 3 voies implique bien sur de supprimer cette sonde "option rad" ( snif, 57 € pour rien ) et de débrancher la commande du bruleur.
Nota :le circulateur de la chaudière tourne en permanence.
Cette 3 voies alimentera au repos le circuit plancher chauffant.
Ainsi, si le plancher à besoin de chaleur, alors la 3 voies interne à la regul s'ouvre et rechauffe le plancher chauffant.
Si c'est le thermostat de l'étage qui est en demande alors, il bascule la 3 voies en sortie de chaudière vers le circuit radiateur et coupe la demande dès que la consigne est atteinte.
C'est toujours la température de retour qui commande l'allumage et l'arrêt de la chaudière
Ca semble tellement enfantin que je cherche la faille ...
Qu'en penses tu ?
-
29/07/2009 - 12h44 Debutant72
Re : Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
En regardant une des notices à ma disposition ( une ancienne version en pdf trouvée sur le net ), je me suis aperçu que la commande ECO/NORMAL n'intervient QUE sur le circuit radiateur !!!
Je vais vérifier sur ma doc papier ce soir pour confirmer ce point car si c'est bien cela, c'est justement ce que je veux faire.
Dans ta 1ère réponse tu disais que tu avais essayé et que ça ne marchait pas bien ( dephasage plancher / radiateurs ) : tu peux me donner plus d'explications S.T.P ?
Merci d'avance
Salutations
-
29/07/2009 - 14h38 fxt
Re : Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
en fait, j'ai fait tellement d'essais et peu était concluant.
dans ma version et d'après la notice, l'horloge gere les 2 zones en même temps et j'ai 2 paramètres d'abaissements.
En regardant sur le net, il parle seulement de la zone radiateur.
je pense que pas mal de choses sont spécifiques à la version logiciel installé.
le problème dans mon cas du mode éco/confort est que ma maison a une inertie et une isolation (ce qui est entrain d'évoluer pour l'isolation) disons-le moyenne donc le passage en mode éco ne pose pas de problème avec une lente diminution de la température mais le passage en mode confort était plus problématique car la montée en température prend enormément de temps (et de l'énergie au passage) donc pour être relativement confortable le matin au petit déjeuner, j'étais obligé de commencer à rechauffer (les 2 zones ) à partir de 4H00. le réglage trouvé pour avoir un bon confort au RDC ne permettait d'avoir le même confort à l'étage.
concernant ta solution exposée hier, le seul problème est la commande de la chaudière (qui n'est plus connecté au module NEXA).
dans mon installation initiale, la chaudière était autonome et produisait de l'eau chaude quand son retour était trop faible. cela marche bien mais cela consomme beaucoup surtout si la chaudière n'a pas de sonde extérieur pour faire varier la consigne. c'est pour cela que j'ai installé la sonde radiateur (avec la commande de démarrage de la chaudière). cette petite modification m'a fait economiser plus de 10%.
-
30/07/2009 - 12h49 Debutant72
Re : Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
Bonjour,
Quelles étaient tes consignes "eco" et "normal" ? L'amplitude était peut être trop grande ? Pour info, dans ma précédente maison ( "ordinaire" de 1987 ), ça marchait plutot bien mais je ne descendait qu'à 17°C.
Pour le problème de surconsommation sans la commande de la regulation, c'est peut être que ta température de départ était trop haute et que tu avait une température interieure plus élevée mais que tu ne t'en rendais pas compte.
J'avais cette configuration au départ et la mise en place de l’option rad n’a rien changé de façon significative : conso gaz sensiblement idem et variation de température au RdC « à géométrie variable » ( consigne=19 --> jusqu'à 21°C : c'est cool la régulation !).
Apparament, la régulation se mélange un peu les pinceaux entre les différentes sondes ou bien les mesures sont faussées par la proximité d'autres éléments ... C'est la seule explication rationnelle que j'ai trouvée ...
J’ai regardé ma doc papier : Il n’y a pas les mêmes commentaires que sur le doc.pdf qu'on peut trouver sur le net !!! C'est peut être la raison pour laquelle elle ne peut pas être téléchrrgée sur le site de Nexa : Y a tellement de version ...
J'irai jusqu'à penser qu'ils ont fait pas mal d'évolution car ma centrale est en version 6.2 – l’installation date de juin 2008.
En clair, pour mon problème de régulation à l’étage : retour à la case départ !
Je vais donc investir dans une 3 voies motorisée + 1 programmateur de chauffage et essayer de mettre cela en place avant hiver.
Faudrait peut être créer un nouveau poste avec pour titre : NEXA XS12 : quels sont vos retour d'expérience ?
Salutations
-
15/01/2010 - 16h17 neiluj38
Re : Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
Bonjour,
Cette discusion m'interesse. Ma configuration est plancher chauffant et 3 radiateurs (chambres et seche serviette mixte) sur le meme etage, chaudiere à gaz, module nexa XS12, Conex 2 et sonde exterieur. Je viens de mettre en route ma chaudiere, enfin je veux dire mon plombier et le chauffagiste on mis en route la chaudiere, et il n'y avait pas de commande de demarage de chaudiére. Dans la doc livrée avec le module nexa, il est indiqué que si il n'y a pas de sonde d'eau option radiateur, il doit il y a voir un pont. Apres avoir activés desactivés tous les reglages possibles, on s'ai rendu compte qu'en enlevant le pont, la chaudiere demarait enfin!!! Nous avons fait tourner l'installation ainsi 3 jours, impossible de depasser 11°C (depart plancher entre 11 et 15°C, retour 10°C). Le plombier avant de partir semblait dubitatif et m'a demandé de lui commuiquer ces temperatures le lundi matin. Suite a mon appel, il est revenu demonté la vanne trois voies du module nexa et c'est rendu compte quelle etait monté à l'envers (d'usine). Il l'a remonté et en une demi journée, il faisait 17°C pour 17°C demandé, sur le Conex 2, à l'etage. J'ai mis deux autres thermometre à l'etage car j'avais l'impression qu'il faisait plus chaud. Un jour apres, controle des temperatures, 2°C d'ecart en plus sur les 2 thermometres (19°C pour 17 sur le Conex 2). J'ai donc rectifié la temperature sur le Conex 2 (manip sur la doc).
La sonde d'eau option radiateur est elle necessaire?
A telle un role de commande ou de lecture?
Regule t'elle la temperature de la chaudiere?
A quoi resemble t'elle? Composant rond noir avec deux fils?
Peut on la trouver en magasin d'electronique?
Je lis dans le post de FXT qu'il fait 10% d'economie une fois bien réglé, peut il detailé la demarche à suivre?
Merci d'avance
-
15/01/2010 - 18h29 Debutant72
Re : Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
Bonjour,
Dans la doc livrée avec le module nexa, il est indiqué que si il n'y a pas de sonde d'eau option radiateur, il doit il y a voir un pont. -> Sans la sonde OPTRAD, Il doit y avoir un pont qui shunte les bornes S13 du module de regulation NEXA ET un pont sur la commande de votre chaudière ( là où on branche un thermostat d'ambiance en installation classique).
Dans ce montage, c'est la température de retour d'eau qui commandera la mise en marche ou l'arret de la chaudière.
Apres avoir activés desactivés tous les reglages possibles, on s'ai rendu compte qu'en enlevant le pont,( Quel pont ? Celui du module? de la chaudière, qui commande la chauffe dans ce cas ? ) la chaudiere demarait enfin!!! Nous avons fait tourner l'installation ainsi 3 jours, impossible de depasser 11°C (depart plancher entre 11 et 15°C, retour 10°C). Le plombier avant de partir semblait dubitatif et m'a demandé de lui commuiquer ces temperatures le lundi matin. Suite a mon appel, il est revenu demonté la vanne trois voies du module nexa et c'est rendu compte quelle etait monté à l'envers (d'usine). Il l'a remonté et en une demi journée, il faisait 17°C pour 17°C demandé, sur le Conex 2, à l'etage. Ha la la, les plombiers, faudrait qu'ils lisent les docs de ce qu'ils installent car c'est très facile à voir en regardant simplement le module de régulation ... 
J'ai mis deux autres thermometre à l'etage ( il me semblait que tout était sur le même étage ??? ) car j'avais l'impression qu'il faisait plus chaud. Un jour apres, controle des temperatures, 2°C d'ecart en plus sur les 2 thermometres (19°C pour 17 sur le Conex 2). J'ai donc rectifié la temperature sur le Conex 2 (manip sur la doc). Je ne comprends pas bien votre installation : vous me dites que vous avez un conex 2 : ou est-il installé : RdC ou étage ? Avez vous shunté la sonde de température interne si il y en a une ?
Je n'ai pas de conex2 chez moi donc je ne sais pas comment il marche. Ca m'interesse de savoir si vous avez vous la possibilité de définir une température pour 2 zones différentes ?
La sonde d'eau option radiateur est elle necessaire? Si vous ne mettez pas de sonde OptionRad, la zone radiateur va se réguler avec les thermostats de chaque radiateur. Sont ils TOUS équipés ? Dans ce cas, je pense ( aucune certitude ! ) qu'on peut se passer de soupape differentielle du fait de la presence de la bouteille casse pression mais ça, c'est un autre débat ...
A telle un role de commande ou de lecture? Elle permet à la régulation d'arrêter la chaudière par la liaison ( voir §2.2.1 dans la doc : commande du bruleur ... ) qu'il faut alors établir entre les bornes S13 et la commande de la chaudière ( commande thermostat d'ambiance ).
Regule t'elle la temperature de la chaudiere? Elle permet à la régulation de LIMITER la temperature de retour d'eau. Et c'est là qu'intervient le réglage du coude sur la bouteille casse pression. Chez moi, après éssai, c'est grand ouvert ... ( pas de différence )
A quoi resemble t'elle? Composant rond noir avec deux fils? http://www.cedeo.fr/chauffage/sonde-applique-pour-loi-d-eau-sur-circuit-radiateur-optrad-A1400924p213S76R76
Peut on la trouver en magasin d'electronique? Peut être mais je ne sais pas quel type de sonde s'est ( CTN,... ? ) Voila, j'espère que ces quelques éléments pourront peut être vous aider.
J'en suis qu'à ma 2éme saison de chauffe et je n'ai pas encore installé la vanne 3 voies prévue pour pouvoir mieux gèrer les absences/présences du fait de l'inertie du plancher chauffant.
Bon courage. -
16/01/2010 - 01h12 neiluj38
Re : Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
Bonjour,
Dans la doc livrée avec le module nexa, il est indiqué que si il n'y a pas de sonde d'eau option radiateur, il doit il y a voir un pont. ->
Sans la sonde OPTRAD, Il doit y avoir un pont qui shunte les bornes S13 du module de regulation NEXA ET un pont sur la commande de votre chaudière ( là où on branche un thermostat d'ambiance en installation classique).
Dans ce montage, c'est la température de retour d'eau qui commandera la mise en marche ou l'arret de la chaudière.
Apres avoir activés desactivés tous les reglages possibles, on s'ai rendu compte qu'en enlevant le pont,( Quel pont ? Celui du module? de la chaudière, qui commande la chauffe dans ce cas ? )(le pont qui est sur les bornes de la sonde d'eau option rad) la chaudiere demarait enfin!!! Nous avons fait tourner l'installation ainsi 3 jours, impossible de depasser 11°C (depart plancher entre 11 et 15°C, retour 10°C). Le plombier avant de partir semblait dubitatif et m'a demandé de lui commuiquer ces temperatures le lundi matin. Suite a mon appel, il est revenu demonté la vanne trois voies du module nexa et c'est rendu compte quelle etait monté à l'envers (d'usine). Il l'a remonté et en une demi journée, il faisait 17°C pour 17°C demandé, sur le Conex 2, à l'etage. Ha la la, les plombiers, faudrait qu'ils lisent les docs de ce qu'ils installent car c'est très facile à voir en regardant simplement le module de régulation ... (comment ça? la vanne trois voies est montée en usine sur le module?
J'ai mis deux autres thermometre à l'etage ( il me semblait que tout était sur le même étage ??? )(oui, il n'y a bien qu'un etage) car j'avais l'impression qu'il faisait plus chaud. Un jour apres, controle des temperatures, 2°C d'ecart en plus sur les 2 thermometres (19°C pour 17 sur le Conex 2). J'ai donc rectifié la temperature sur le Conex 2 (manip sur la doc).
Je ne comprends pas bien votre installation : vous me dites que vous avez un conex 2 : ou est-il installé : RdC ou étage ? Avez vous shunté la sonde de température interne si il y en a une ?
Je n'ai pas de conex2 chez moi donc je ne sais pas comment il marche. Ca m'interesse de savoir si vous avez vous la possibilité de définir une température pour 2 zones différentes ?(sur le Conex2 il y a effectivement possibilité de commander 2 zones http://www.routhiau.fr/cms/base-docu...ent&format=raw
La sonde d'eau option radiateur est elle necessaire? Si vous ne mettez pas de sonde OptionRad, la zone radiateur va se réguler avec les thermostats de chaque radiateur. Sont ils TOUS équipés ? Dans ce cas, je pense ( aucune certitude ! ) qu'on peut se passer de soupape differentielle du fait de la presence de la bouteille casse pression mais ça, c'est un autre débat ...
A telle un role de commande ou de lecture? Elle permet à la régulation d'arrêter la chaudière par la liaison ( voir §2.2.1 dans la doc : commande du bruleur ... ) qu'il faut alors établir entre les bornes S13 et la commande de la chaudière ( commande thermostat d'ambiance ).
Regule t'elle la temperature de la chaudiere? Elle permet à la régulation de LIMITER la temperature de retour d'eau. Et c'est là qu'intervient le réglage du coude sur la bouteille casse pression. Chez moi, après éssai, c'est grand ouvert ... ( pas de différence )
A quoi resemble t'elle? Composant rond noir avec deux fils? http://www.cedeo.fr/chauffage/sonde-...0924p213S76R76
Peut on la trouver en magasin d'electronique? Peut être mais je ne sais pas quel type de sonde s'est ( CTN,... ? )
Voila, j'espère que ces quelques éléments pourront peut être vous aider.
J'en suis qu'à ma 2éme saison de chauffe et je n'ai pas encore installé la vanne 3 voies prévue pour pouvoir mieux gèrer les absences/présences du fait de l'inertie du plancher chauffant.
Bon courage.
-
16/01/2010 - 09h39 Debutant72
Re : Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
Bonjour,
Au tout début, si vous avez été obligé d'enlever le pont sur les bornes BC du regulateur avec le shunt en place sur S13 et que la chaudière ne démarrait pas alors que la regul était en demande --> y avait effectivement un big problème !
Ceci s'explique effectivement par le fait que le branchement de la vanne 3v était inversé.
Pour voir si la vanne fonctionne bien et dans le bon sens, il suffit de regarder dans quel sens elle tourne en fonction de la demande :
- Besoin de baisser la température de depart = led verte allumée sur l'afficheur de la regulation et la vanne tourne pour que le curseur se trouve en face de la zone bleue du gros bouton central de la 3V.
- Besoin d'augmenter la température de depart = led Rouge allumée sur l'afficheur de la regulation et la vanne tourne pour que le curseur se trouve en face de la zone rouge du gros bouton central de la 3V.
Attention : le deplacement peut être "léger" si l'écart "consigne ambiance" "temperature ambiance réèlle " est faible. Pour l'amplifier, il suffit de jouer sur la consigne 08 et/ou 12 ...
Dans votre cas, au tout début, si vous aviez 11°, la vanne devait être tournée à fond avec le curseur en face de la zone rouge. Dans le cas contraire on voit tout de suite qu'il y a un problème... d'où mes propos.
Pour votre info, la vanne peut se commander manuellement : pour les vannes ESBE, il suffit d'appuyer à fond sur le bouton central et de le tourner manuellement à gauche ou à droite. C'est du TOUT MANUEL mais ça peut servir en cas de panne de la regul ...
Pour en revenir au conex 2, après votre explication ( un seul étage ), je comprends mieux. Merci pour le lien de la doc que j'avais déjà eu avec l'installation.
En fait, ce conex2 ne surveille qu'une seule zone car il n'y a qu'une seule sonde d'ambiance qui se trouve dans ce boitier. Donc, il ne s'agit pas d'une regulation 2 zones .
Avez vous quelque chose de branché sur les bornes VI ou sur le bornier entre ComA et A13 ? Y a t'il à un shunt ?
Avez vous une autre sonde de temperature dans votre maison ?
Le reglage de la zone radiateur se fait avec la consigne de temperature maxi de retour d'eau ( donc sonde optrad obligatoire )? Dans votre cas, sans shunt sur BC, la regul doit interpreter cette resistance nulle ( je pense que cette sonde est une CTN ) comme une temperature de retour TRES basse ( inferieure à la consigne 21 ) et donc, commande la chaudière et la regul l'arretera quand la temperature atteindra la consigne haute ( consigne 23 ).
Pour en revenir à votre premier message, vous dites avoir "activés desactivés tous les reglages possibles". Avez vous remis les paramètres par défaut depuis que ça marche? Avez vous défini la temperature mini regionale ? C'est assez important car fonction de l'isolation, de votre situation géographique et de l'orientation de vos pièces sur plancher chauffant, vous risquez d'avoir quelques surprises agréables dans un 1er temps ( chaleur ) et moins bonnes dans un 2ème ( note de chauffage ).
Pouvez vous m'indiquer vos reglages S.V.P car ça m'interesse aussi pour comparer avec les miens?
Merci d'avance
-
19/01/2010 - 22h56 neiluj38
Re : Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
Bonjour debutant 72. Si toi tu es debutant, moi je suis ignare. Je pense qu'on va tout reprendre au debut car apres quelques jours de fonctionnement, je me rend compte que cela ne fonctionne pas. J'ai demandé 16 °C car je n'occupe pas encore le niveau, et il fait 19°C sur le conex 2.
Je souhaite que l'on reprenne etape par etape, si cela ne te derange pas.
Ma maison comporte 3 etages (rdc, 1er et second).
L'etage chauffé est le 1er etage.
La chaudiere gaz et le module nexa XS12 sont au RDC.
Une sonde exterieur est placée sur le mur nord à environ 3m du sol.
Le Conex 2 est au premier etage dans le couloir principal. Je pense que le Conex 2 sert aussi de sonde ambiance.
Ma configuration est plancher chauffant (couloir, cuisine, wc, SDB et salle à manger) et 3 radiateurs (chambres et seche serviette mixte).
Les bornes S13 sont reliées à la chaudiere (TA).
La sonde Exterieur est sur le ComA et A11.
Le Conex 2 est branché sur D1 D2(12V) D3 et D4 (data je pense).
La sonde d'ambiance est shuntée ComA A13(suivant la doc si Conex 2 branché).
La sonde d'eau applique est branchée sur ComA et A12.
ComE et E11 ouvert. (pas de sonde d'eau Option Radiateur).
ComE E12 et E13 shuntées.
Voila pour ce qui est du branchement.
Pour ce qui est de la vanne 3 voies, lorsque le voyant est rouge, elle s'ouvre (sens anti horaire), lorsque le voyant est vert, elle se ferme (sens horaire).
Pour le moment, il y a t il quelque chose qui cloche?
| | |