Neuron: Je comprends mais je préfère perdre un peu d'énergie bois et avoir une relève automatique. Il faut bien gérer les absences et, surtout, je revendique le droit à la paresse! Même si je m'en sers peu!
Ulyssesourd: Oui, oui, je pense à la lyre: 30cm mini, je crois
04/12/2010 - 09h01
neuron
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
41
Re : Amis VIGASophiles, à l'aide!
Par rapport à ton schéma je m'interroge sur le montage en série de la chaudière gaz sur le circuit bois.
Relève automatique d'accord mais concrètement? Ton tampon est vide la chaudière gaz démarre? Tu installes une régulation qui gère les 2 chaudières?
Tu as 2 thermostats d'ambiance? La température d'eau en sortie de la v3v de la chaudière bois est elle compatible avec la chaudière gaz?
04/12/2010 - 11h38
jflq22
Date d'inscription
septembre 2010
Localisation
Côtes d'Armor
Âge
63
Messages
36
Re : Amis VIGASophiles, à l'aide!
Voilà comment je vois le fonctionnement. C'est loin d'être une parole autorisée!
En fixant la consigne de la chaudière gaz à 50°, elle ne se déclenchera donc pas tant que le circuit bois pourra assurer une telle température.
En dessous, elle fera donc le complément. Il est rare que l'on soit contraint de pousser la t° du circuit de chauffage au-delà de 50°
Quant à la régul, ça reste un point d'interrogation. La chaudière gaz admet un thermostat. L'association de ce thermostat et de la chaudière bois ???
J'ai lu quelque part un post de Djangoe qui précisait que, chez lui, il s'était contenté d'un relais du thermostat commandant sa chaudière fuel vers la chaudière bois. Mais je ne retrouve plus ce post.
04/12/2010 - 13h43
SK69202
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
10 317
Re : Amis VIGASophiles, à l'aide!
Bonjour.
Chez moi, le gaz est aussi en relais du bois.
Pour cela j'utilise la commande de TA de la chaudière, quand mon circulateur "bois", commandé par un aquastat réglable s'arrête, le relais télémécanique associé se décolle et rétabli la boucle du TA.
La chaudière démarre alors en chauffage et agit suivant sa consigne (réglée manuellement en fonction de la température extérieure) en exploitant éventuellement la chaleur résiduelle du circuit bois.
Je ne mets la chaudière en chauffage que lorsque j'ai envie qu'elle prenne le relais sinon elle est toujours en position été.
Au démarrage de l'installation bois, je coupe manuellement la chaudière, mais cela peut aussi fonctionner en automatique, au démarrage du circulateur bois.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
04/12/2010 - 16h06
neuron
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
41
Re : Amis VIGASophiles, à l'aide!
merci pour ces éclaircissements
06/12/2010 - 15h52
djangoe
Date d'inscription
février 2008
Messages
342
Re : Amis VIGASophiles, à l'aide!
Envoyé par jflq22
J'ai lu quelque part un post de Djangoe qui précisait que, chez lui, il s'était contenté d'un relais du thermostat commandant sa chaudière fuel vers la chaudière bois. Mais je ne retrouve plus ce post.
Salut à toi, effectivement ma chaudière bois est commandée par le thermostat d'ambiance qui est en relai avec la chaudière fiull.
T° de consigne : 80° pour la VIGAS, 55° pour la chaudière fiull.
Je précise que je fonctionne sans ballon tampon.
La chaudière fiull ne fonctionne que très rarement, lorsqu'il y a une brusque demande de t°, par exemple le matin lorsque le thermostat d'ambiance bascule de mode nuit en mode jour et juste quelques minutes, le temps que le feu soit réactivé. Cela arrive aussi lorsque j'ai mal évalué le rechargement en bois et trop attendu (c'est rare).
Je suis enchanté de ma Vigas qui en est à son 4me hiver.
J'ai une immense maison a chauffer et n'ai jamais de manque de capacité malgré nos températures de -14° des derniers jours.
13/12/2010 - 19h01
jcscouf
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
2
Re : Amis VIGASophiles, à l'aide!
Bonjour Djangoe
Je suis dans la meme situation que toi j ai une grande
maison mal isolee chaudiere vigas 25 couplee au mazout
mais ma vigas n a pas de relai au thermostat d ambiance de
la chaudiere mazout Peux tu m expliquer comment tu as effectue
ton relai bois /mazout ? Ton eau chaude bois arrive bien au depart
eau chaude mazout apres circulateur ?merci pour ta reponse
ps: peux m envoyer un croquis
13/12/2010 - 22h18
jflq22
Date d'inscription
septembre 2010
Localisation
Côtes d'Armor
Âge
63
Messages
36
Re : Amis VIGASophiles, à l'aide!
Bon, ben voilà, c'est parti! Après la neige, une semi grippe, je me suis mis au turbin.
J'ai plusieurs hésitations.
Est ce que le départ ECS doit être obligatoirement positionné avant la dérivation vers le ladomat? (Photo départ ECS) Position 1 ou 2?
Est ce que le retour radiateur peut être raccordé n'importe où sur le retour entre le ladomat et le ballon?
Est ce que le vase d'expansion doit être raccordé en 28, comme l'ensemble de la tubulure?
Quelle est l'utilité du clapet anti retour sur la vanne 3 voies?
Quelques photos du chantier. Rien n'est soudé.
13/12/2010 - 22h47
neuron
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
41
Re : Amis VIGASophiles, à l'aide!
Salut, mon avis en attendant les spécialistes,
je dirai que l'ecs doit être en 2 pour éviter de piquer dans le recyclage de la chaudière par le ladomat.
Le retour radiateur, tu veux dire le retour de la v3v? N'importe ou tant que ce n'est pas entre le ladomat et la chaudière.
Chez moi le vase d'expansion est en 28 mais est ce nécessaire...
Éviter une entrée d'eau "chaude" par le retour "froid" des radiateurs. Reste à savoir quand cela pourrait se produire.
14/12/2010 - 08h48
djangoe
Date d'inscription
février 2008
Messages
342
Re : Amis VIGASophiles, à l'aide!
Bonjour, désolé suis pas doué pour les croquis. Effectivement le thermostat d'ambiance commande à la fois les deux chaudières. J'ai deux circulateurs : le premier en aval de la chaudière bois envoie l'eau chaude de la chaudière bois vers la chaudière mazout (départ). Le second circulateur est placé au retour de la chaudière mazout. A 23 h, l'horloge du thermostat d'ambiance bascule du mode "vannes" au mode "thermostat d'ambiance" situé dans le séjour (rez de chaussée) où 20 ° sont demandés. A ce moment le tableau de bord de la chaudière bois indique "thermostat". Les 2 circulateurs sont coupés et ne se remettent en fonction que lorsque la t° du séjour descend sous 20°. Les vannes thermostatiques des chambres et des salles de bain (grosse demande en journée ou soirée) sont ainsi neutralisées. il s'ensuit une grosse économie de bois par rapport à l'époque ou les circulateurs tournaient non stop. L'horloge est programmée pour repasser en mode "vannes" à 6h du matin, peu avant le levé des membres de la famille. A 8h, le système repasse en mode thermostat jusqu'à 15h30, peu avant le retour des enfants. Le WE ou lors des vacances scolaires le mode "thermostat" n'est en fonction que de 23h à 06h, les filles ayant besoin de chauffage dans leurs chambres.
Quant aux chargements ( au cœur de l'hiver) : 21h30 ( soit une heure et demi avant le passage en mode "thermostat"), le lendemain chargement à 7h00 (une heure avant le passage en thermostat) ( la chaudière est encore pleine à 30 à 50% selon la t° de la nuit).
J'attends que la chaudière soit pratiquement vide (vers 18hoo) pour faire passer le surplus de cendres par la fente de la chambre de chargement et faire une charge complète de la chaudière.
Autrement dit la charge complète s'effectue à 18h, les charges de 21h30 et 7h du matin ne sont que des compléments.
En résumé, par grands froids la maison est chauffée avec l'équivalent de 2 chargements complets ( 2x 120 litres de bois).
Pour l'agrément, je dispose en outre de deux "feux ouverts" (système TIRATREK en béton réfractaire (meilleur rendement que les feux ouverts classiques) et un poele en fonte 14kw de marque Nestor Martin. Ce dernier chauffe à lui seul la maison à l'entre saison, lorsque la t° extérieure est supérieure à 6 à 10 degrés. Ceci évite de faire tourner la chaudière à bois à sous régime et de provoquer des encrassements.
Consommation annuelle : entre 25 et 30 stères de bois et 500 litres de mazout (eau chaude en été, léger chauffage dans les chambres des filles à l'entre saison , lors des heures d'étude).
Avant installation : 5000 litres de mazout.
Maison de 350 m2 habitables, 4 chambres, 2 salles de bains, deux salons, grande mezzanine, chauffée entre 20 et 22°.
14/12/2010 - 09h14
florisound
Date d'inscription
avril 2008
Âge
46
Messages
276
Re : Amis VIGASophiles, à l'aide!
Bonjour en 1 ou en 2 ça change quoi…
Je vois que vous avez canalisé la décharge soupape .
Pour éviter les coup de bélier si action de celle ci :Il faut sortir en petit diamètre ici ok mais sur un courte longueur .
Puis il faut cracher dans un plus gros diamètre mais sans étanchéité… !!
Prévoir un recouvrement du tube dans le gros de 15cm environ idem pour l’anti ébullition !
En principe quand on a des tampons, on s’arrange pour que la chaudière charge les tampons sans aucun tronçon commun avec le
Circuit utilisation...La régulation ne va pas apprécier elle va passer d’une dépression a une surpression avec pour conséquence ,
Une forte variation du débit entrant dans la 3 voies .
Le but est de fournir les besoins par les tampons ( décharge séparée de la charge a cause des perte de charge des conduites.)
Ce qui revient a dire que ce sont les tampons qui chauffe la maison et c’est la chaudière qui charge les tampons..
Dans votre cas je vois 3 circuits distincts :
La charge (chaudière) impératif le retour au plus bas du tampon.
L’ECS prit en haut et retour le plus haut possible.
Le chauffage prit en haut et son retour a peine plus bas que le milieu.
Prévoir juste un anti siphon a ressort sur l’ECS .
Aucune conduite commune….
14/12/2010 - 10h13
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Haut-Rhin, Alsace
Âge
47
Messages
3 122
Re : Amis VIGASophiles, à l'aide!
Envoyé par florisound
Ce qui revient a dire que ce sont les tampons qui chauffe la maison et c’est la chaudière qui charge les tampons..
Bonjour
Non pas d'accord il faut que la chaudière bois puisse chauffer la maison sans passer par le ballon tampon. Pour cela il faut une jonction du haut du ballon : l'eau chaude qui sort de la chaudière aille soit vers le ballon soit vers la vanne 3 voies du chauffage et quand grande demande des radiateurs, l'eau part direct vers la vanne 3 voies et quand la demande diminue, la v3v ferme petit à petit et le surplus va vers le ballon.
Ca marche comme ça chez moi et je suis très satisfait !
A+
Apôtre au Top Down. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
14/12/2010 - 13h40
florisound
Date d'inscription
avril 2008
Âge
46
Messages
276
Re : Amis VIGASophiles, à l'aide!
Le but est de ne pas tomber à sec d’eau chaude. !! si je puis dire.
Même la meilleur installation de la planète sera froide si on ne fait pas de feu a temps !!!
De toute façon tu aura un délai de mise en chauffe de la chaudière avant sa production et là
ne me dit pas que tu est a 5 min près.
Donc on refait de l’eau avant que les ballons soit complètement froid. !!!
Ce qui reviens a dire que la maison est chauffé par les ballons et que la chaudière chauffe les ballons.
Le branchement que je propose permet de ce servir du ballon comme bouteille casse pression.
Il faut assurer pas loin de 3000 l /h dans la boucle primaire pour la charge des ballons 25Kw delta T inf à 10° autrement la chaudière est obligé de freiner
sur la fin .Combien se plaigne de charger les ballons lentement par manque de débit primaire ?
Il permet un démarrage de l’installation aussi rapide à quelque litres prêt que la conduite commune. Je le constate chez moi.
La boucle indépendante ECS de par sa puissance ne casse pas la stratification de l’eau chaude du ballon tampon en ½ heure comme c’est trop souvent le cas.
La régulation V 3 voies n’est pas perturbé par la charge des ballon ou l’ECS.
Ce montage permet un rinçage thermique de la chaudière ! ( Exempt ladomat ) Combien de litre d’eau chaude + masse fer et briques réfractaires sont stocké après un feu et qui ne sont pas transférer dans le ballon ?
300kg dans la vigas et 850kg chez moi …
Cette même masse se retrouve de toute façon froide 48 H après le feu. Combien se plaigne de voir qu’il leur manque des kWh après un feu ?
Vous êtes obligé de mettre des clapets à ressort a droite et a gauche pour stopper les flux d’eau parasites qui circulent dans les boucles chaudière pendant la phase de décharge ou charge des ballons suivant position des té ou picage conduite .
La relève chaudière par le gaz doit être envisagé de plusieurs manière .de part le déport de la chaudière gaz de part la fréquence d’utilisation fin de cycle , ou intersaison , grande période de chauffe .
Ce qui veut dire (mais pas dans le contexte ici) que la relève peut aussi chauffer le tampon afin d’assurer de lui assurer un grand cycle de chauffe avec aussi un rinçage thermique..
Et enfin pourquoi les fabricants de ballon proposent autant d’orifices si c’est pour les bouchonner et s’en servir comme de simple réservoir ?
Il suffit de voir les schémas de fabricants pour s’en convaincre…
14/12/2010 - 23h07
jflq22
Date d'inscription
septembre 2010
Localisation
Côtes d'Armor
Âge
63
Messages
36
Re : Amis VIGASophiles, à l'aide!
Aïe!Aïe!Aïe! Le débat s'enflamme avant ma chaudière!
Bon. Cette opposition reprend sur ce fil après s'être étalée ailleurs. Sans que les points de vue se rapprochent. Comment le béotien que je suis pourrait trancher?
Je comprends les 2 options. Chacune a sa logique. Je vais donc tenter de ménager mes arrières. Je vais prévoir la possibilité de modifier facilement l'installation pour passer d'une option à l'autre. J'étais parti pour l'option priorisant le chauffage de la maison avant le ballon tampon. Je vais aller jusqu'au bout mais en me gardant la possibilité d'aller chercher l'eau en haut du ballon si la solution première ne me satisfait pas à l'usage.
Florisound, je vais modifier le circuit évacuation, pré installé en 16 mm (décharge soupape et anti ébullition). Passage en 18, 22?
Quant au vase d'expansion est-il vraiment nécessaire de le raccorder en 28 alors que la sortie du vase est en 20/27?