ça tombe bien je suis un pro.
si tu parle de l'okofen que l'on soit bien d'accord il faut que tu comprenne que tout les fabricants ne construisent pas une chaudière par puissance, mais il on environs 3 modèles pour 7 à 8 puissances.
Après c'est comme une chaudière fioul ou gaz, on adapte la puissance du brûleur qui lui aussi fait plusieurs puissances.
Là ou ils ont poussé le bouchon un peu plus loin si j'ose dire c'est qu'avec de simple bouchons ils adaptent la surface d'échange à la puissance brûleur.
Après tout est histoire de réglages, sur la régule de cette marque tu as une fonction td tc qui permet d'adapter la vitesse de décharge de la vanne trois voies en fonction de rapidité de montée ou de descentes en température de la chaudière et ça ce n'est qu'un des réglages possible. Tiens trouve moi une autre marque qui fait ça...
je viens de mettre en service un hargassner classic lamba la semaine dernière et bien avec l'inertie dans le foyer en réfractaire elle me fait des décharges circuit en permanence, là il faudrait presque un tampon, même si il n'est pas préconisé.
Quand au rendement il est vérifié par analyseur en main au pied de la machine.
Mon technicien au dépôt à réussi à avoir 60 mn de temps de cycles
Moi avec la mienne depuis 1moi1/2 je suis à environs 38 min et en plein hivers à environs 48 min voir 50
Après si tu met un chaudière trop puissante par rapport à ton installation tu peux avoir des problèmes.
-----