    @sk : la chaudière est bien montée, pas de souci, c'est bien l'eau de retour qui rentre sur le point bas et va servir à condenser les fumées.

    @Tam : conséquence de la prise en compte des apports annexes (conso électrique dans les appartements, chaleur animale, pertes de distribution d'ecs, apports solaires), l'équilibre à respecter est :

    Ch + An = K (ti - te)

    Ch = apports de chauffage
    An = apports annexes
    K = coefficient global de déperdition = Ht + Inf + Vmc
    Ht = coeff de déperditions par les enveloppes (640 W/K) dans mon cas
    Inf = coefficient de déperdition par infiltrations
    Vmc = coefficient de déperdition par la vmc

    D'après l'étude règlementaire, K = 1036 W/K puisqu'elle annonce une puissance de chauffage de 29 kW pour 28°C de (ti - te)

    La surconsommation sur une saison de chauffe, facteur 3, qui a tendance à se réduire à 2 après tous réglages, concerne Ch. Mais comme An est du même ordre de grandeur dans le calcul règlementaire que Ch, cela veut dire que nous avons un facteur 1,5 sur (Ch + An), et bien sur autant sur (Ht + Inf + Vmc). Un défaut d'isolation va se traduire par une augmentation de Ht. Un mauvais rendement chaudière va se traduire par le fait que l'évaluation que nous faisons de Ch à partir des consos réelles de gaz est viciée. Et comme dans tout cet équilibre, le terme An est évalué à grand coup de pifomètre il en est forcément de même des autres paramètres.

    Seule manière de s'en tirer pour faire la part des choses, à mon avis : mettre un compteur d'énergie sur le départ chauffage, en chaufferie, voire un autre sur le départ vers le préparateur d'ecs. Je ne comprends pas que ça ne soit pas obligatoire dans les immeubles RT 20xx

    -----
    Dernière modification par JiPe38 ; 16/10/2015 à 09h44.

Page 2 sur 2 PremièrePremière 2

Discussions similaires

  1. equilibrage dynamique chauffage central immeuble
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2009, 16h40
  2. Surconsommation de gaz pour le chauffage ???
    Par invite359046b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 9
    Dernier message: 08/01/2009, 20h44
  3. Rt2005
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/06/2007, 06h20
  4. rt2005
    Par invite9ac228f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3
    Dernier message: 17/01/2007, 21h24
  5. Quelle solution pour renover le chauffage d'un immeuble de 1958 ?
    Par invite405f026f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3
    Dernier message: 19/10/2006, 15h04
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...