Je m'explique probablement mal, 70 c'est le point haut de la pente, soit 70° pour moins 17° extérieur.
Actuellement j'ai donc un départ à 52° pour une Temp Ext de 1° , ma chaudière se déclenche lorsque le retour est à 32°.
Ok pour le retour par la soupape, j'ai compris et effectivement y a des moments il est très très chaud sur la dérivation.
Je pense que la chaudière est équipée d'une vanne trois voies gérée par l'électronique, mais comme je n'ai pas de chauffage de l'eau sanitaire je ne sais pas si cette vanne est utile.
Pour l'hystéresis, ne vois rien de tel dans les paramètres de la machine.
Comme je n'ai pas de thermostat d'ambiance, je suis obligé d'avoir une pente assez forte, en effet une journée comme aujourd’hui s avec une température extérieur de 12° je n'ai plus de 37° en départ.
C'est la sonde extérieure qui commande le tout et du coup perte de température dans la maison.
Depuis le début que j'ai eu cette chaudière, je demande si c'est normal que j'ai 20° dans la maison avec les thermostatiques sur 2."dixit chauffagiste très bonne isolation maison" Hors se n'est pas la cas.
Ne Serait il pas préférable de baiser la température départ et d'ouvrir plus les radiateurs ?
-----