Descentes de charges d'un bâtiment.

  1. isozv

    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Suisse
    Messages
    1 109

    Re : Descentes de charges d'un batiment.

    Bonjour,

    Est-ce que quelqu'un connaît un bon cours en ligne (web ou PDF) ou un bon bouquin détaillant ce type de calculs?


     


    • Publicité



  2. f6bes

    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:70 179 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    40 292

    Re : Descentes de charges d'un batiment.

    BJr Spoke...
    Donc au vue des résultats de Norum, partons sur 200 Tonnes (bien pratique pour la suite!!)
    Ton sol:"..a résistance du sol qui est de 2Kgf/cm²..."
    Donc je suppose qui'il te faut une surface d'appuis MINIMALE de :
    200 000/2=100 000 cm2.
    A toi de répartir cette surface suivant les dimensions du batiment et SURTOUT suivant ou se raméne les "descentes de charges" car il n'est pas forcément acquis que tout cela se répartisse d'une façon bien équilibrée et homogéne au sol.
    Doit falloir aussi INCLURE le poids des fondations dans la "decente de charges".
    Bonne journée
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
     

  3. Ouk A Passi

    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 897

    Re : Descentes de charges d'un batiment.

    Bonjour,

    Un tout nouveau forumeur,
    peu habitué à la "Charte FS",
    s'est vertement fait réprimander
    en cette belle journéei.

    Poutant, il a eu la gentillesse de nous faire partager
    le lien vers un site où les calculs,
    envisagés dans ce fil de discussion,
    sont clairement décrits.

    http://forums.futura-sciences.com/thread179474.html


    Merci beaucoup, Bougzouz
     

  4. tintin28

    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    34
    Messages
    1

    Re : Descentes de charges d'un bâtiment.

    bonjour spoke et les autres!!!

    votre discussion sur les descentes de charges m'interesse!!!
    En effet, je debute dans le batiment et la descente de charge me pose des problemes, j'ai du mal a saisir le truc!!!
    comme vous partez d'un exemple précis, celui de spoke, j'aimerai connaitre le detail des calculs et du raisonnement pour m'en faire un exemple!!!

    merci a vous
     

  5. Cedric-74

    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Haute savoie
    Âge
    37
    Messages
    324

    Exclamation Re : Descentes de charges d'un bâtiment.

    Bonjour à tous,

    J'ai effectué quelques calculs de descentes de charge pour dimensionner mes fondations (il s'agit d'une ossature bois poteau-poutre, sur vide sanitaire) :

    http://www.opensky-festival.com/cedr..._de_charge.pdf

    Je trouve jusqu'a 6 tonnes sur les poteaux intérieurs de 20*20cm de section
    (je vérifierai avec le constructeur de l'ossature si ils sont bien dimensionnés)
    Pour les pressions exercées au sols, elles sont de 0.8 daN/cm2 maximum, ce qui est assez faible. Reste à vérifier si mon sol supporte cette pression.

    Est-ce que cela vous semble juste

    Cédric
     

  6. njez

    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    3

    Re : Descentes de charges d'un batiment.

    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'soir,

    Une descente de charge sert à dimensionner les fondations, il faut donc déterminer pour chaque poteau ou mur porteur ce qu'il reprend en partant d'en haut jusqu'en bas de l'ouvrage.
    Entre deux poteaux chacun reprend la charge jusqu'à la moitié de la distance.
    Il ne faut pas oublier les charges d'exploitation, si je me rappelle bien on oublie les surcharges dynamiques.

    C'est super-passionnant...
    bonjours,
    je suis etudiante en genie civil et j`ai un peu de mal avec la descente de charges pour un batiment aurait-il quelqu`un qui pourrait m`envoyer un exemple pratique et detaille merci d`avance j`en ai vraiment besoin...
     

  7. sitalgo

    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 153

    Re : Descentes de charges d'un bâtiment.

    B'jour,

    Je n'ai pas ça dans mes grimoires mais le principe est simple, si tu as des questions précisies j'essaierai d'y répondre.
    Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot.
     

  8. njez

    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    3

    Red face Re : Descentes de charges d'un bâtiment.

    c`est encore moi stp faite moi signe je ne m`ensors pas:
     

  9. sitalgo

    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 153

    Re : Descentes de charges d'un bâtiment.

    Où se situe ton problème ?
    Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot.
     

  10. njez

    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    3

    Re : Descentes de charges d'un bâtiment.

    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Où se situe ton problème ?
    salut ,
    desole pour le long silence,petit probleme de sante oblige. mon probleme se situe aux niveau des repartitions de charges,retombee de poutre [charges pontuelles], car je n`arrive pas a debuter une descente de charges merci de me repondre
     

  11. sitalgo

    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 153

    Re : Descentes de charges d'un bâtiment.

    B'soir,

    Pour un niveau donné, tu regardes les poteaux et voiles porteurs. Chacun reprend la charge du poteau ou voile de l'étage du dessus à laquelle il faut ajouter le poids et la charge des dalles supportées.
    Généralement les éléments porteurs sont alignés sur des axes, on répartit la charge et le poids d'une dalle entre deux axes moitié sur un axe, moitié sur l'autre.
    Rien de bien compliqué.
    Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot.
     

  12. zaherabel

    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    1

    Re : Descentes de charges d'un bâtiment.

    bjr
    en ce qui concerne le déscente de charge je vais vous donner quelque exemples sur les composants de chaque niveau dans un batiment et comment effectuer les différents charges qui leurs sont appliqué
    pour une terasse accecible :
    *charge permanente:
    1-sable+mortier de pose+carrelage=epaisseurxpds volumique=1.17KN/m2
    2-etanchiété multicouche=0,12KN/m2
    3-forme de pente=epaisseurx22
    4-isolation thermique=0,12Kn/m2
    5-corps creux+dalle de compression=2,8
    6-enduit au ciment=0,015x18=0,27KN/m2
    *surcharge d'exploitation:Q=1,5KN/M2
    et vous faite de meme pour tous les étage en tenant compte de la variations des composants et de la surcharge d'exploitation qui dépends de la nature du locale
    à bientot
     

  13. mamelit

    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    36
    Messages
    1

    Re : Descentes de charges d'un bâtiment.

    je cherche moi aussi; j'aimerais avoir plutôt la methodologie à suivre pour le calcul des descentes de charge.
     

  14. Jaunin

    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Vaud, Suisse
    Âge
    69
    Messages
    8 899

    Re : Descentes de charges d'un bâtiment.

    Bonjour, Mamelit,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je vous joins un lien qui pourra peut-être vous aider.
    Cordialement.
    Jaunin__
    PS : Comme vous venez de vous inscrire vous avez dû lire la chartre.
    Même sans cela quand on rentre parmi un groupe on dit Bonjour et Au revoir quand on le quitte.
    Attention au modérateur si vous voulez continuer à bénéficier des renseignements du forum.
    http://www.coinduprojeteur.com/beton/cours_rdm.html
     

  15. city hunter

    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    35
    Messages
    1

    Re : Descentes de charges d'un batiment.

    Citation Envoyé par Spoke62 Voir le message
    J'ai cette valeur aussi. Je dois justement calculer la descente de charge du bâtiment pour ensuite déterminer la largeur des fondations par rapport à la résistance du sol qui est de 2Kgf/cm².

    Personne ne peut m'aider ???

    Les valeurs donnés sont :
    Maçonneries : 2300 Kgf/m
    Toitures : 200 Kgf/m² en plan
    planchers : 200 Kgf/m².

    J'ai une vue de plan et une coup de ma maison avec toute les côtes nécessaire.

    En fait j'ai tout les éléments nécessaire mais je n'ai jamais fait ce genre de calcul donc je peux pas savoir si mes raisonnement sont bons ou pas.
    Bonjour,

    je voulais relancer la discussion qu'avait lancer Spoke car je dois faire le meme calcul de descente charge.
    quelqu'un a-t-il compris quelle était la méthode pour calculer la descente de charge?
    J'ai essayer de reguarder les liens qui ont été donnés dans la discussion ainsi que faire quelques recherches sur internet mais j'ai pas trouvé grand chose qui puisse m'aider

    Merci
    a bientôt
     


    • Publicité




Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. Charges d'un condensateur
    Par mariposa dans le forum Physique
    Réponses: 6
    Dernier message: 07/12/2013, 21h54
  2. Etude thermique dynamique d'un bâtiment
    Par Rodrigue dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 03/08/2007, 08h17
  3. Isolation d'un bâtiment industriel
    Par sandrika dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6
    Dernier message: 23/07/2007, 21h49
  4. Isolation d'un bâtiment industriel
    Par sandrika dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 21/07/2007, 19h00
  5. Construction d'un bâtiment en bois ...
    Par sonixtra dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 11/04/2007, 09h42