  1. Gérard

    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    59
    Messages
    8 790

    Chauffe-eau en série.

    Bonjour,
    J'ai un chauffe-eau de 200l dans la cave, ma salle de bain se trouve au 1er et le soir pour la douche, il faut laisser couler beaucoup d'eau froide pour avoir une eau en température pour la douche.
    A l'étage, nous avons un réduit où arrive la tuyauterie et où se trouve la distribution.
    Je souhaiterais installer un chauffe-eau de 10l de ce genre pour éviter le gaspillage.

    Ma question : est ce que ce genre de produit accepte d'être alimenté en eau chaude?
    Merci d'avance pour vos idées.

    -----

     


    • Publicité



  2. XK150

    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    805

    Re : Chauffe-eau en série.

    Bonjour ,
    Pour moi , pas de problème : n'alimentez pas en eau plus chaude que la T de sortie du chauffe eau 10 L .
    Mais attention , une fois vos 10 L chauds écoulés , vous vous retrouvez sous la douche en eau froide , comme avant ???
    C'est vite parti 10 L ....
     

  3. f6bes

    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    51 536

    Re : Chauffe-eau en série.

    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Bonjour,
    J'ai un chauffe-eau de 200l dans la cave, ma salle de bain se trouve au 1er et le soir pour la douche, il faut laisser couler beaucoup d'eau froide pour avoir une eau en température pour la douche.
    A l'étage, nous avons un réduit où arrive la tuyauterie et où se trouve la distribution.
    Je souhaiterais installer un chauffe-eau de 10l de ce genre pour éviter le gaspillage.

    Ma question : est ce que ce genre de produit accepte d'être alimenté en eau chaude?
    Merci d'avance pour vos idées.
    Bsr à toi,
    Ton chauffe eau n'est PAS instantané ( 20 minutes de chauffe )
    Donc 1 tu vas avoir 10 l d'eau chaude ( ça suffit largement pour se laver les mains ou petites vaiselles), mais
    ensuite c'est l'eau froide qui va arriver dans ton chauuffe eau de 10 l (pas le temps de chauffer....si tu veux prendee une douche !)
    Si le s10 l n'ont pas été utiliser avant , pour la douche ce sera chaud (10l).........puis froid ( canalisations).....puis chaud ( cumulus principal)
    Bonne...douche
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
     

  4. AD 44

    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    limite 44 et 49
    Âge
    43
    Messages
    2 653

    Re : Chauffe-eau en série.

    Salut,

    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Mais attention , une fois vos 10 L chauds écoulés , vous vous retrouvez sous la douche en eau froide , comme avant ???
    C'est vite parti 10 L ....
    je ne pense pas et c'est justement tout l intérêt du montage.

    Le volume de la canalisation entre et se mélange dans le 10L , puis arrive l'eau chaude du 200...un chauffe eau ne passe pas de chaud à froid instantanément , d'autant que l'eau de la douche est mitigée (on ne tire pas que sur le chaud).

    A moins que le volume de la canalisation soit important (très très grande longueur et gros diamètre), ça devrait fonctionner. Quel longueur et quel diamètre le conduit actuel entre 200L et douche?
    Dernière modification par AD 44 ; 20/09/2017 à 19h47.
    mon secret? ... Ne rien dire.
     

  5. antek

    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 547

    Re : Chauffe-eau en série.

    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Ma question : est ce que ce genre de produit accepte d'être alimenté en eau chaude?
    Oui, et ça marche d'au mieux si on isole les tuyauteries.

    On peut aussi utiliser des résistances chauffantes pour tuyauterie.
    Par exemple -> http://www.flexelec.fr/produits/ruba...rs-t-rs-i.html
     


    • Publicité



  6. XK150

    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    805

    Re : Chauffe-eau en série.

    Re ,

    J'en reste à mon idée , l'eau chaude tend à monter : les 10 L restent en haut chauds , il n'y a pas de mélange avec la conduite verticale ,( important "vertical" )
    ( pourquoi y aurait il mélange ?) située au -dessous , on a toujours le même problème .
    Si quelque chose devait réchauffer l'eau de la conduite verticale , c'est le chauffe eau inférieur de 200 L , or il ne le fait pas ...
    Dernière modification par XK150 ; 20/09/2017 à 20h08.
     

  7. antek

    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 547

    Re : Chauffe-eau en série.

    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    J'en reste à mon idée , l'eau chaude tend à monter : les 10 L restent en haut chauds , il n'y a pas de mélange avec la conduite verticale ,( important "vertical" )
    ( pourquoi y aurait il mélange ?) située au -dessous , on a toujours le même problème .
    L'eau froide arrive par le haut, l'eau chaude est prélévée par le bas.
     

  8. trebor

    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 169

    Re : Chauffe-eau en série.

    Citation Envoyé par antek Voir le message
    L'eau froide arrive par le haut, l'eau chaude est prélevée par le bas.
    Bonsoir à tous,
    En utilisation normale, c'est l'inverse, l'eau froide arrive en bas et l'eau chaude sort en haut du boiler..
    Mais je comprends qu'ainsi l'eau froide va se mélanger directement avec l'eau chaude du 10 L.

    Le mieux c'est de supprimer ou remonter le boiler de 200 L d'un étage ou d'en placer un de capacité moindre en fonction des besoins.

    50 L est un minimum, mais il y a des 80, 100, 150 L, peut-être à installer plus près de la douche.

    Un chauffe-eau électrique (boiler) de 50 litres réglé à 65°C au thermostat, peut fournir 90 L d'eau à 40°C grâce au mitigeur thermostatique (robinet) qui va mélanger 40 L d'eau froide à 10°C avec les 50 L à 65°C.

    Pour celui de 80 L, cela donne pour les mêmes réglages et données : 145 L d'eau à 40°C.
    Pour celui de 100 L, 180 L d'eau à 40°C.
    Pour celui de 150 L, 270 L d'eau à 40°C
    Pour 200 L, 360 L d'eau à 40°C

    Pour un de 10 L, entre 18 et 20 L max à 40°C.

    Bonne soirée à tous
    Dernière modification par trebor ; 20/09/2017 à 21h18.
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
     

  9. gienas

    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 078

    Re : Chauffe-eau en série.

    Bonsoir Gérard et tout le groupe

    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    ... est ce que ce genre de produit accepte d'être alimenté en eau chaude? ...
    J'ai une installation comme ton projet chez moi, depuis une trentaine d'années, mais je ne m'en sers pas tous les jours. C'est la chambre d'amis qui est à l'étage.

    Les amis qui viennent, reviennent sans se plaindre.

    C'est nettement plus confortable que de devoir attendre l'eau chaude qui tarde à venir.
     

  10. AD 44

    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    limite 44 et 49
    Âge
    43
    Messages
    2 653

    Re : Chauffe-eau en série.

    oui XK150 , le chaud va en partie supérieure c'est vrai, mais l'arrivée d'eau froide (même par le bas) brasse et casse la stratification. Du coup y a un tiédissement (dans le petit ballon, alors qu'en plus c'est mitigé ensuite à la douche) avant le froid et de surcroit le 200L arrive dare dare derrière... A priori, l'usager ne devrait pas sentir de variation de T°.

    Un boiler qui se "vide" de sa chaleur ne passe pas de 60° à 10° en une fraction de seconde (enfin c'est mon expérience, peut être me trompe je...)

    on pourrait éventuellement sentir le montage (chaud->moins chaud->chaud) si on prenait sa douche ultra chaud (robinet ouvert tout à gauche) c'est à dire à 60°.
    Dernière modification par AD 44 ; 20/09/2017 à 21h49.
    mon secret? ... Ne rien dire.
     

  11. Gérard

    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    59
    Messages
    8 790

    Re : Chauffe-eau en série.

    Bonjour à tous et merci pour vos réponses et idées.
    La longueur de la tuyauterie ne devrait pas dépasser 10m, le diamètre étant de 22mm. Le calcul donne un volume de moins de 4l.
    Comme dit par certains ci-dessus, on utilise de l'eau mitigée dans la douche et avant que le ballon de 10l ne soit vidé, de l'eau chaude arrive de la cave.
    Je me demandais surtout s'il est possible d'alimenter ce ballon en eau chaude.
     

  12. antek

    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 547

    Re : Chauffe-eau en série.

    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Je me demandais surtout s'il est possible d'alimenter ce ballon en eau chaude.
    Tant qu'on reste dans sa plage de température . . .
     

  13. gienas

    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 078

    Re : Chauffe-eau en série.

    Bonjour à tous

    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    ... Je me demandais surtout s'il est possible d'alimenter ce ballon en eau chaude.
    Je suis tenté d'affirmer que rien ne s'y oppose, même ce serait le contraire.

    L'eau chaude qui arrive, est débarrassée d'une partie du calcaire qui s'est déposé dans le chauffe eau principal.
     

  14. AD 44

    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    limite 44 et 49
    Âge
    43
    Messages
    2 653

    Re : Chauffe-eau en série.

    Ta canalisation doit faire dans les 3L, si vraiment tu as un doute sur la stabilité de la T° avec le 10L tu peux pousser à 15 ou 20 mais bon...

    Sinon je ne pense pas qu'il y a de contre indication à raccorder la sortie chaude du 200L sur le 10L , faut seulement utiliser les joints idoines (pour eau chaude) sur la liaison 200L -> 10L.

    Seul bémol le groupe de sécurité qui n'est peut être pas prévu pour être monté sur une entrée "chaude".

    Mais comme le 200L doit déjà être équipé d'un groupe de sécurité (enfin c'est à souhaiter), je pense que tu peux faire l'économie d'un groupe supplémentaire sur le 10L.

    A voir ce qu'en pensent les plombiers du forum...
    mon secret? ... Ne rien dire.
     

  15. AD 44

    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    limite 44 et 49
    Âge
    43
    Messages
    2 653

    Re : Chauffe-eau en série.

    isole au mieux le conduit (s'il est apparent biensur...) .
    Dernière modification par AD 44 ; 21/09/2017 à 12h19.
    mon secret? ... Ne rien dire.
     


    • Publicité







Sur le même thème :





 

Discussions similaires

  1. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2009, 20h44
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 18/01/2009, 22h09
  3. Question : montage chaudiere et chauffe eau en série
    Par beni27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 19/02/2006, 22h20
  4. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29