probleme electrique
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 15

probleme electrique



  1. #1
    invitedf3e462d

    probleme electrique


    ------

    salut a tous j ai un probleme je voudrais savoir quel section de cable me faudrai pour alimenter ma maison car du poteaux electrique a chez moi il y a 240m et en triphasee merci pour la reponce...

    -----

  2. #2
    invite34d61a4c

    Re : probleme electrique

    Bonjour,
    Très certainement en 6 carré, heu concernant le prix, 240 m 4fils en 6 carré, vous aller perdre un bras……….

  3. #3
    invitedf3e462d

    Re : probleme electrique

    Salut mai on ma parler d une section 16 carree

  4. #4
    invite34d61a4c

    Re : probleme electrique

    Citation Envoyé par LOUIS 89 Voir le message
    Salut mai on ma parler d une section 16 carree
    On va laisser parler les pros de l’élec mais ça me parais énorme…

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitedf3e462d

    Re : probleme electrique

    Ou 4 fois 16 quesque tent pensse

  7. #6
    invitedf3e462d

    Re : probleme electrique

    Il n y a pas une resistance du cable a respecter?

  8. #7
    invite9edf6e96

    Re : probleme electrique

    Bonjour,
    C'est difficile de répondre sans connaitre l'ampérage désiré mais 16 mm2 carré me semble le minimum puisque c'est la section necessaire au cablage du tableau electrique...
    Effectivement, ça risque de couter cher pour 240 m, je dirais 10€ le mètre en fourniture sans compter la tranchée...

  9. #8
    invite6f737abf

    Re : probleme electrique

    Bonjour,
    Il y a bien une résistance du cable, donc une perte par échauffement dans le cable. La section dépend de la puissance donc de l'intensité (En ampères) qui va parcourir le cable.
    Si EDF distribue 230v et qu'il n'en arrive que 190 au bout du cable, ça va faire bizarre !
    Il existe des abaques pour le calcul des pertes, si j'ai le temps de fouiller un peu, je dois retrouver ça.
    A vue de nez, pour 240m un cable 4x25 mm carrés me parait un minimum.

  10. #9
    invite728b013d

    Re : probleme electrique

    Bonsoir à tous,

    Vous risquez d'être surpris :

    - en monophasé et pour véhiculer 45 A il faut un câble de 120 mm²
    - en triphasé 30 A 50 mm² 60 A 50 mm².

    Cordialement,

    Marc.

  11. #10
    invitee2a2ac42

    Re : probleme electrique

    vous devez nous indiquer si vous etes en tri ou en mono,et la puissance souscrite!plus la distance est grande,plus la section du cable va etes importante(chute dension)!si vous avez un abonnement de 6KW en mono,il vous faudrait du 35 carré cuivre ou 50 alu moins cher!avec 9KW ,c'est du 50 carré cuivre ou 70 carré alu! si vous etes en tri,la section du cable est moins importante!HAVANE

  12. #11
    invite41743c1a

    Re : probleme electrique

    Un petit tableau récapitulatif : http://www.destockable.fr/a26/Sectio...icle_info.html

  13. #12
    invite36a0c02a

    Re : probleme electrique

    bonsoir,
    le disjoncteur EDF serait placé ou?
    en tête de ton cable ou à l'arrivée coté maison?
    car normalement EDF amène le cable jusqu'au disjoncteur!
    quoiqu'il en soit , si tu admets une chute de tension de 5% en bout de ligne à 45a en mono, u=230X5%=11.25v
    I=45A (le règlage max d'un dj 15/45A mono)soit 10kva mono
    R= u/I=11.25V/45A=0.26ohm(résistance totale des 2fils de la ligne)
    S=RO x L/S = 0.017x480/0.26=31.38mm² cuivre
    bien sur vu le prix du cuivre, il faut passer en alu soit 31.28x1.52=47.83mm² soit un cable u1000ro2v 2x50°alu.
    il est possible que je me trompe aussi n'hézitez pas à rectifier si tel est le cas !
    à bientôt

  14. #13
    invite36a0c02a

    Re : probleme electrique

    bonsoir,
    je m'excuse je résonnais en chute de tension à 5% (c'est pour le milieu industriel)
    dans notre cas, il faut je crois appliquer 2% ? ce qui fait que la section théorique est de 120mm² pour 45A et 240m de longueur!
    aie
    si consuel il doit y avoir, il faut faire très attention car eux prennent en compte à partir du dj de branchement c'est à dire en tête de ligne et pour le calibre le plus fort du DJ de branchement. faire très attention à cela car la mauvaise section posée est un refus de consuel assuréavec à la clé l'obligation de remplacer le cable!
    à bientot

  15. #14
    invite728b013d

    Re : probleme electrique

    Bonjour à tous,

    Nous sommes d'accord sur les sections que j'ai données en post 9, LOUIS89 n'est pas revenu sur le fil.

    Amicalement,

    Marc.

  16. #15
    f6bes

    Re : probleme electrique

    Bjr à tous,
    On utilisais (et oui au passé) du 4x16 mmé torsadé alu.
    Mais cette section a "disparu" ,maintenant c'est 4x25 mm2 Alu.

    A lire les sections proposées (70 mm2 alu) c'est AUSSI gros que le RESEAU EDF par endroit (3x70+1x54.6) qui dessert plusieurs dizaines d'abonné !!
    Le sections "abonnés" deviennent plus GROSSES que les sections "réseaux" !!!

    A+

Discussions similaires

  1. probleme electrique
    Par invite7b0d3370 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 8
    Dernier message: 19/10/2008, 14h36
  2. [Divers] Problème électrique ?
    Par inviteade69699 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 27/07/2008, 12h51
  3. problème electrique
    Par inviteec2e7957 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/03/2008, 21h56
  4. problème electrique ?
    Par invite818a0a40 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 22/11/2007, 20h28
  5. Problème électrique
    Par invite322a1ea3 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2007, 09h27
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...