Question électrique four/prise
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 15

Question électrique four/prise



  1. #1
    invitee2486b77

    Question électrique four/prise


    ------

    Bonjour,

    J'ai une question, j'ai choisi mon four, et dans la fiche technique de ce four est marqué "alimentation et prise 230V - 16A" !!

    Puis-je brancher ce four sur une prise normale protégée en 16A ou faut-il absolument un raccordement à un disjoncteur en 20A ???

    Merci d'avance pour votre réponse

    -----

  2. #2
    invite21e9323e

    Re : Question électrique four/prise

    Bonsoir Benjidrummer & Bienvenue sur Futura.

    Normalement le circuit d'alimentation du four doit être réservé exclusivement à son emploi. Réalisé en fil 2,52 avec mini disjoncteur 20A.

    En général, les fours rencontrés dans le commerce se situe autour d'une puissance de 3,6 à 3,7 kW (16A x 230V) comme puissance de raccordement. La puissance en pyrolyse maxi se situe autour de 20 A x 230 V = 4600 W ou 4,6 kW. (donc peut-être ton prochain achat).

    Il est toujours préférable de respecter les normes pour les utilisations futures.

    Bien Cordialement

  3. #3
    invitee2486b77

    Re : Question électrique four/prise

    Le soucis c'est qu'ils ont oublié une prise ! J'ai bien les disjoncteurs (1 en 32A, 2 en 20A) mais il me manque une prise (je ne sais même pas si c'est une de 20A ou celle de 32)! Et comme je veux installer un four, une plaque à induction et un lave vaisselle, je cherche une solution autre que faire l'installation d'une nouvelle prise (c'est un logement HLM flambant neuf)

  4. #4
    invite6f737abf

    Re : Question électrique four/prise

    Un four ne se branche pas avec une prise mais avec un domino dans une boite à sortie de cable.
    Pour un logement neuf, ça doit exister.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    JeanYves56

    Re : Question électrique four/prise

    Bonjour ,

    La plaque à induction est à raccorder au boitier 32 A .
    Si vous etes en location , vous pouvez brancher le four et le lave vaisselle sur la même en 20 A , en principe on ne les emploie pas en même temps .

  7. #6
    richard 31
    Modérateur

    Re : Question électrique four/prise

    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Un four ne se branche pas avec une prise mais avec un domino dans une boite à sortie de cable.
    Pour un logement neuf, ça doit exister.
    bonjour,
    que nenni,
    un four n'a pas a son câble de prise tout simplement parce qu'il n'est pas possible de savoir dans quelles conditions il vas être installé,
    (déjà beau qu'un câble y soit placé car ils n'en ont pas l'obligation)
    a présent une prise murale de 16A suffit amplement pour cela,
    s'il vous manque une prise vu le matériel a installer
    vous n'avez pas le choix
    -1- raccordement mural 32A pour la plaque induction,
    -2- prise murale 16A pour le LV vous ne devez pas couper la prise moulée sinon risque de perte de Garantie (appareil hydraulique et électrique)
    -3- une prise murale 16A pour le four,
    chacune d'elle ayant sa propre protection,
    donc ligne unique,
    vous pouvez brancher le four et le lave vaisselle sur la même en 20 A ,
    conclusion:
    que nenni aussi,
    désolé,
    mais c'est bien le meilleur moyen d'être un jour ou l'autre face a un souci,
    celle manquante est obligatoirement a installer en totalité si vous voulez rester aux normes
    Dernière modification par richard 31 ; 21/10/2009 à 15h33.
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  8. #7
    richard 31
    Modérateur

    Re : Question électrique four/prise

    re,
    j'ai donné sur le post précédent les règles a respecter pour une installation correcte,
    a présent la solution que je préconise pour la prise murale manquante sans trop de travaux,
    utiliser de la toute petite goulotte blanche pour amener la ligne entre tableau et prise 16A en saillie,(a peindre par la suite au décor de la pièce pour la partie apparente)
    cette goulotte sera a poser a la colle a chaud (pas de trous a effectuer pour la fixer,
    par principe dans un appartement correctement conçu ,
    le tableau électrique est tout proche de la cuisine(souvent juste un trou au travers d'une cloison séparative en permet l'accès)
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  9. #8
    invite21e9323e

    Re : Question électrique four/prise

    Bonjour à Tous,

    Qu'en est-il Richard, si tu te retrouves avec un four à pyrolyse qui tire en général plus que les autres fours?
    D'où ma 1ère réponse et je pensais que notre interlocuteur habitait une maison.

    Pour Goel, effectivement dans le temps, on raccordait directement par domino, voir le schéma de cette très vieille norme C15-100 de 2002 (http://www.positron-libre.com/cours/...ue/nfc1500.htm) mais je n'ai pas grand chose sur la dernière (où la RJ45 remplace la prise en "T" ancestrale).

    Bien Cordialement

  10. #9
    richard 31
    Modérateur

    Re : Question électrique four/prise

    re,
    bonjour AMATY,
    il faut prendre en compte le cahier des charges pour la fabrication d'un four domestique,
    il leur est demandé de ne pas dépasser le seuil des 15 A et si possible d'être au dessous de cette valeur,
    pour info (mode pyrolise) les fours actuels sont approximativement a 12A pointe,(autre info: certains sont même cablés en 3x1.5 carré sur leur cable alim constructeur)
    sont de classe A voire A+ en grande majorité
    depuis + de 30 ans je n'ai jamais rencontré en dépannage atelier un four qui atteint une valeur supérieure a 16A,
    si ce n'est des pianos culinaires de prestige dont le format est a minima de 90cm de large qui eux pour la plus grande valeur relevée était de 22A (fours non pyro)
    par contre on est pas sur un four encastrable sur ce coup mais cuisinière grand format,
    pas plus qu'il ne faut se fier a la somme des valeurs de puissance des résistances pour en définir les valeurs ampères en pointe qui sont un autre paramètre,
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  11. #10
    richard 31
    Modérateur

    Re : Question électrique four/prise

    re,
    AMATY,
    la norme NF C 15-100 de 2002 que tu présentes en lien est tout a fait celle que j'utilise actuellement ,
    je suis particulièrement spécialisé sur la gamme cuisson de très grand prestige
    via des marques que je ne puis citer ici,
    mais savoir que l'on est très strict sur leur condition de raccordement, (ceci plutôt 2 fois qu'une)
    il en est de même pour ce qui est du raccordement Gaz
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  12. #11
    invitee2486b77

    Re : Question électrique four/prise

    Avant toute chose, merci à tous pour vos réponses !

    Alors pour préciser, j'ai 4 prises murales branchées en série à du 16A (j'ai vérifié chaque prise), une prise normale reliée à du 20A (j'ai vérifié aussi), et une sortie de câble reliée à, je pense, celui de 32A (les fils ressemblent à du 6², ce qui est typique du raccord à un gros disjoncteur... mais ça reste une hypothése car je n'ai pas eu moyen de vérifier) !

    Donc, dans mon petit esprit, je voulais relier les plaques sur la sortie de câble, le lave vaisselle (220-240V) sur le 20A, et le four (pyrolise 230-16A) à une prise murale en 16A (en faisant attention bien sûr de ne rien faire tourner en même temps).

    Alors effectivement, je préférais rester dans les normes ! Je travaille pour un négoce du bâtiment, et je me bat suffisament avec les clients pour qu'ils respectent les normes ! Mais je dois avouer être très étonné que dans des logements neufs toutes les prises nécessaires pour une cuisine tout équipée ne soient pas présentes (alors qu'il y a en plus les disjoncteurs nécessaire dans le tableau)! Je me retrouve donc dans l'embarras ! Et je n'ai pas très envie de me lancer dans des travaux, infimes soient-ils (je n'ai pas vraiment le temps en vérité et ne saurait pas faire seul) !

    Bref, pensez-vous que mon installation soit faisable ? (dites moi oui svp )

  13. #12
    golfo57

    Re : Question électrique four/prise

    Bonjour à tous,

    Bref, on t'a tout dit.
    Donc, dans mon petit esprit, je voulais relier les plaques sur la sortie de câble, le lave vaisselle (220-240V) sur le 20A, et le four (pyrolise 230-16A) à une prise murale en 16A (en faisant attention bien sûr de ne rien faire tourner en même temps).
    Oui, tu peux ainsi. @+

  14. #13
    invite21e9323e

    Re : Question électrique four/prise

    ...il leur est demandé de ne pas dépasser le seuil des 15 A et si possible d'être au dessous de cette valeur,
    pour info (mode pyrolise) les fours actuels sont approximativement a 12A pointe,
    Donc, Richard, ceci explique cela > A une époque (Dieu, que c'est vieux!) j'avais voulu acheter un four à pyrolise, mais j'avais dû abandonner, la puissance de raccordement était bien trop élevée...
    C'est donc, ces prescriptions qui on fait que les résistances de chauffe en général, CE, LL, LV, Four ont été ramenées à de valeurs plus faibles (du moins, j'ai l'impression, car dans le temps, je regardais surtout la puissance consommée pour le raccordement).
    Je travaille pour un négoce du bâtiment, et je me bat suffisament avec les clients pour qu'ils respectent les normes
    Benjidrummer, maintenant, tu as une corde de plus à ton arc!!

    A+

  15. #14
    richard 31
    Modérateur

    Re : Question électrique four/prise

    re,
    une sortie de câble reliée à, je pense, celui de 32A (les fils ressemblent à du 6², ce qui est typique du raccord à un gros disjoncteur... mais ça reste une hypothése car je n'ai pas eu moyen de vérifier)
    !
    n'en doutez pas c'est bien un raccordement 32A a réserver a la plaque induction,
    vu votre descriptif tout est bon,
    il n'y a pas en fait danger a ce qu'un autre accessoire soit connecté a une des prises en série sur celle du four par contre prévoyez plutôt que ce soit un mini disjoncteur qui soit en protection au lieu d'un fusible,
    c'est râlant de devoir remplacer un fusible(qui n'est pas en stock) a 8h du soir un samedi en ayant des invités a table
    pour AMATY,
    ormis le CE(chauffe eau qui a un câblage particulier) tout l'équipement ménager domestique est a présent sous les 16A (on ne tiens pas compte de la plaque induction a 32A)
    lave vaisselle ancienne génération=15A
    nouvelle génération=10A
    lave linge de même
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  16. #15
    invitee2486b77

    Re : Question électrique four/prise

    Citation Envoyé par AMATY Voir le message

    Benjidrummer, maintenant, tu as une corde de plus à ton arc!!

    A+
    C'est sûr ! Mais de toute façon, en respectant vraiment les normes à fond, 20A pour le lave vaisselle, 20A pour le four, et 32A pour les plaques (j'en suis sûr à 1000%) !! J'espère au moins que les artisants ou les entrepreneurs à qui j'aurai à faire respecteront ça ! Car c'est pénible pour les futurs locataires de devoir faire les recherches, les démarches et d'éventuels travaux !


    En tout cas, merci encore à tous pour vos précisions, je pars équiper ma cuisine l'esprit tranquille !

    Bonne soirée à tous ! et encore merci !

Discussions similaires

  1. prise electrique
    Par invite3caa3d7c dans le forum Technologies
    Réponses: 2
    Dernier message: 18/06/2009, 08h54
  2. Prise electrique rf
    Par invited0b693e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 28/04/2009, 17h28
  3. [Blanc] Prise electrique
    Par invite8a1024a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 01/10/2008, 14h56
  4. Prise électrique
    Par inviteb36430b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 25/03/2007, 16h25
  5. Prise éléctrique
    Par invitea5eb6ccb dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 26/04/2006, 12h09
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...