disjoncteur et vmc
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

disjoncteur et vmc



  1. #1
    invitef6311660

    disjoncteur et vmc


    ------

    Bonsoir,

    Dans un premier temps bonne année 2010.
    Je vous expose mon petit problème.
    sur mon tableau électrique, je dispose d'un disjoncteur 16 A de libre. j'installe actuellement une VMC bahia micro watt Hygro, et j'ai vu sur le forum qu'il faut la raccorder sur du 2A.
    Alors ma question va vous paraitre bête, mais je n'y connais pas grand chose en électricité: puis je raccorder la VMC sur ce disjoncteur ou celui ci est-il trop élevé?

    en remerciant par avance de l'attention porté à ma requète de débutant.

    cordialement

    -----

  2. #2
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : disjoncteur et vmc

    Bonjour

    Sur un tableau de répartition, le disjoncteur est là pour protéger le circuit ( une ou plusieurs lignes ) raccordé dessus.

    Ainsi, la norme actuelle, mentionne pour l'utilisation d'un disj divisionnaire :
    - ligne en 2,5 mm2 , 20 A maxi,
    - ligne en 1,5 mm2 : 16 A maxi pour un éclairage, prise commandée, prise, volet roulant, et 10A pour un circuit de chauffage,
    et 2 A pour une VMC avec un nota : "le courant assigné peut être &augmzenté jusqu'à 16 A selon disposituio particulière du constructeur du produit".

    En quelque sorte, si na notice de ta VMC indique que tu dois mettre une protection de 6, 10, ou b16 A , tu le peux.
    Par contre, si elle ne dit rien, ou 2 A, tu dois respecter ces 2A.

    En clair, et en existant, tu peux conserver ce 16 A , surtout si celà te crée des pour le changer ( aspect, cotes d'encombrement , ..),
    sinon, et si tu peux, mets donc un 2 A .
    Tu peux bien investir 10€ pour être conforme sur ce nouveau circuit...

    Cordialement

  3. #3
    invitef6311660

    Re : disjoncteur et vmc

    Citation Envoyé par BOB92 Voir le message
    Bonjour

    Sur un tableau de répartition, le disjoncteur est là pour protéger le circuit ( une ou plusieurs lignes ) raccordé dessus.

    Ainsi, la norme actuelle, mentionne pour l'utilisation d'un disj divisionnaire :
    - ligne en 2,5 mm2 , 20 A maxi,
    - ligne en 1,5 mm2 : 16 A maxi pour un éclairage, prise commandée, prise, volet roulant, et 10A pour un circuit de chauffage,
    et 2 A pour une VMC avec un nota : "le courant assigné peut être &augmzenté jusqu'à 16 A selon disposituio particulière du constructeur du produit".

    En quelque sorte, si na notice de ta VMC indique que tu dois mettre une protection de 6, 10, ou b16 A , tu le peux.
    Par contre, si elle ne dit rien, ou 2 A, tu dois respecter ces 2A.

    En clair, et en existant, tu peux conserver ce 16 A , surtout si celà te crée des pour le changer ( aspect, cotes d'encombrement , ..),
    sinon, et si tu peux, mets donc un 2 A .
    Tu peux bien investir 10€ pour être conforme sur ce nouveau circuit...

    Cordialement
    Bonsoir, merci pour votre réponse.
    je vais relire ce qu'il y a d'inscrit sur la VMC.
    Je vais quand même étudier la possibilité de mettre un 2A.

    merci encore

    cordialement

  4. #4
    invitef6311660

    Re : disjoncteur et vmc

    Citation Envoyé par lami42 Voir le message
    Bonsoir, merci pour votre réponse.
    je vais relire ce qu'il y a d'inscrit sur la VMC.
    Je vais quand même étudier la possibilité de mettre un 2A.

    merci encore

    cordialement
    Re,

    voici je que j'ai pu trouver sur la vmc en question:

    •Ventilateur à courbe plate pour 6 sanitaires maximum.

    •Débit régulé par les bouches.

    •Niveau de puissance acoustique bouche cuisine / groupe : 33/47 dB (A).

    •Consommation moyenne < 15 W Th-C.

    •Tension : 230 V - 50 Hz monophasé.

    •Intensité de protection : 1 A.

    •Poids (groupe seul) : 3,1 kg.

    Donc cela confirme qu'il faut maxi 2A
    cordialement

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : disjoncteur et vmc

    Bonjour

    OK, mais comme 1 A celà n'existe pas, tu mettras un 2 A.

    cordialement

  7. #6
    invite631f06f8

    Re : disjoncteur et vmc

    bonjour a tous,
    petite precision pour le 1A , cela existe avec porte fusible 10,3x38 chez legrand, merlin gerin ...... ce type de porte fusible admet toutes les intensites jusqu a 32A si mes souvenirs sont bons

    cordialement

  8. #7
    raez

    Re : disjoncteur et vmc

    Citation Envoyé par lami42 Voir le message
    Re,

    voici je que j'ai pu trouver sur la vmc en question:


    •Consommation moyenne < 15 W Th-C.

    •Tension : 230 V - 50 Hz monophasé.

    •Intensité de protection : 1 A.


    Donc cela confirme qu'il faut maxi 2A
    cordialement
    bonjour

    une raison concrète de mettre un 2 A en protection ,c'est que par la faible consommation de ces moteurs ,s'ils se grippent par exemple pour une raison X ,l'intensité va augmenter mais pas au point d'atteindre 16 A par exemple ,donc le moteur et les fils vont chauffer et risquer de mettre le feux . avec une protection de 2 A le circuit sera couper à temps !

Discussions similaires

  1. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par invite00746ceb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2012, 20h25
  2. [Info] VMC sf & VMC gaz
    Par Broutard dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 10/12/2008, 17h02
  3. VMC sf & VMC gaz
    Par Broutard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 08/12/2008, 10h10
  4. disjoncteur
    Par invite012d0843 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2008, 11h04
  5. entretien VMC DF ? ou pas de VMC ?
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 18/04/2008, 08h02
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...