Donc la portée des solives deviendrait 7 m - 2,77 m - 0,2 m (largeur poutre) = ~4 m.
Charges poutres 140 x200 au-dessus chambres 1 & 2
Surface de chargement d'une poutre 4 m x (0,14/2 + 0,65) = ~2,9 m²
Charge admissible d'une poutre de 140 x 200, portée 4 m, avec flèche maxi de L/500 > ~810 kg.
Si je garde mes chiffres précédents > Solive > ~22 kg/ml soit ~30 kg/m² _ Parquet 20 mm > ~15 kg/m² _ Isolant standard 40 mm > ~2 kg/m² _ Chape allégée 700 kg/m3 en 4 cm d'épaisseur > 28 kg/m² soit un total de 75 kg/m².
75 x 2,9 = ~220 kg
Charges d'occupation > 150 kg/m² x 2,9 m² = 435 kg.
Total charges 655kg pour 810 kg > donc c'est OK...
Charges sur la future poutre en bois :
Charge plancher :
(3 solives x 655 kg) + (3 solives x 655/4 x 7) + 140kg + 50 kg = ~5600 kg
Charges escalier > 1/2 volée ~350 kg > Total ~5950 kg.
Portée de la poutre 5 m en L/500 > Charge 5600 kg + poids poutre.
Poutre 35 x 40 (poids 560 kg hors appuis) en L/500 > Charge admissible 6560 kg pour 5950 + 560 = ~6500 kg de charges réelles.
Donc tout est correct de cette façon...
Et le schéma devient :
-----