Branchement luminaire sur ligne 2,5mm2?



  1. #1
    crobe

    Branchement luminaire sur ligne 2,5mm2?


    ------

    Bonjour,
    J'aimerais avoir votre avis avant de réaliser des modifications électriques.
    Il y a, dans ma salle de bains, une prise alimentée par des fils de section 2,5 mm (c'est la seule prise de la ligne) et un interrupteur alimenté par une ligne en 1,5 mm assez chargée car elle alimente d'autres pièces dans la maison. Cet interrupteur commande
    au-dessus de la glace de la salle de bains des ampoules mais aussi deux prises.
    J'ai décidé de suprimer la prise qui est vraiment très près du lavabo et je me demandais s'il était possible de brancher les ampoules et les deux autres prises de la salle de bains sur la ligne de 2,5 mm qui sinon ne servira plus à rien, ce qui permettra également de délester la ligne de 1,5 mm.
    Qu'en pensez-vous?

    -----

  2. #2
    Alzen McCAW

    Re : Branchement luminaire sur ligne 2,5mm2?

    salut,
    version courte : ok fil 2,5 mais protégé par un disj. div. 10A...

    ciao

    ps : j'espère qu'il y a au moins un 30mA en tête de l'installation...
    Attention, vivre c'est mortel...

  3. #3
    invitef04e98e1

    Re : Branchement luminaire sur ligne 2,5mm2?

    Bonjour

    +1 avec mon ami Alzen McCAW

    A+

  4. #4
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Branchement luminaire sur ligne 2,5mm2?

    Bonjour
    Et pourquoi pas un Disj Divisionnaire de 16 A ?

    Cordialement

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    crobe

    Re : Branchement luminaire sur ligne 2,5mm2?

    Bonsoir,
    Merci pour vos réponses.
    La ligne est actuellemnet protégée en tête par un disjoncteur de 20A.
    Il faudra que je le change pour un 10A (ou un 16A? Sur mon tableau les lignes luminaires sont protégées par des 16A).
    Sinon, il y a bien 30mA.
    A+

  7. #6
    jpg29

    Re : Branchement luminaire sur ligne 2,5mm2?

    Bonsoir à tous,

    +1 avec BOB92 que je salue .

    Voici un extrait de la norme

    Cordialement,
    Images attachées Images attachées  
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed

  8. #7
    Alzen McCAW

    Re : Branchement luminaire sur ligne 2,5mm2?

    Bonjour BOB,
    Citation Envoyé par BOB92 Voir le message
    Bonjour
    Et pourquoi pas un Disj Divisionnaire de 16 A ?

    Cordialement
    Mais très cher, je t'en pris, fais nous partager tes convictions sur le sujet,
    car nous le savons, ni la Physique, ni la norme ne nous empêche un Disj Divisionnaire de 16 A pour un circuit éclairage...

    Pour ma part, je suis un peu surbooké, pas vraiment le temps de faire plus long, I'coming just for the fun, thanks.
    Attention, vivre c'est mortel...

  9. #8
    invitef04e98e1

    Re : Branchement luminaire sur ligne 2,5mm2?

    Amical bonsoir à tous

    On reconnait les pros J'ai zappé le 16A

    A+

Discussions similaires

  1. Branchement d'un ancien téléphone sur une ligne freebox internet
    Par invitef08948f8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 10
    Dernier message: 22/06/2013, 11h58
  2. IP d'un luminaire sur évier ?
    Par invite1a91a2ca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 27/11/2010, 14h38
  3. Alimentation prise/eclairage avec 1 seul cable 4x2,5mm2
    Par invitee75fefb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 10
    Dernier message: 07/03/2010, 17h56
  4. Branchement de ligne Téléphone fixe ! [résolu]
    Par invite48f8b305 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 14
    Dernier message: 06/10/2009, 19h41
  5. alimentation luminaire
    Par invite52c63b89 dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 10/11/2006, 18h31
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...