Bonjour à tous,
Je souhaite réaliser une terrasse en bois autour de ma piscine. Le terrain étant légèrement en pente, je pars sur une double structure sur plot bétons.
La surface à couvrir est de 64m².
En parcourant les discussions similaires, je pars sur les hypothèses suivantes :
Données :
Structures en mélèze de Sibérie ou douglas : Module young E = 12100Mpa
Platelage en bois exotique avec des lames de 20x140mm, masse volumique de l’ordre 1070km/m3
Lambourdes en bois exotique aussi.
Charge d’occupation : 250kg/m².
Charge permanente = masse du plancher = 1070x0.02 = 21.4kg/m2
J’arrondi le tout à 300kg/m2 : Charge totale. Ça permet d’intégrer la masse des lambourdes.
Je pense mettre les plots tous les 2m dans un sens et dans l’autre sens tous les 1m.
L = 2m
e = 1m
La surface de chargement d’une solive est donc de L x e = 2m²
La charge linéaire ‘p’ est : Charge totale x e = 300kg/m soit 300daN/m
Si je choisis une solive de 100x80mm, j’obtiens les résultats suivants :
I = bh^3/12 = 6.66e-6m^4
Fleche = 5pL^4/384EI = 0.77mm.
La flèche me parait faible. Y aurait-il une erreur de calcul ou peut être d’unités ?
Si le résultat est correcte, est ce que je peux simplement l’appliquer pour calculer la flèche des lambourdes ?
La lambourde est mise ‘à plat’ et elle fait 42x70 (h = 42 et b = 70)
I = 4.32e-7m^4
L = 1m (distances entre deux solives)
e = .5m (préconisé pour le platelage)
Charge linéaire = 150daN/m
Et donc f = .37mm
J’ai essayer d’etre le plus précis possible avec les formules et les unités afin que d’autres puissent récuperer la trame.
Merci d’avance pour vous remarques / corrections.
Vinsly
PS : un petit dessin.
-----