norme NF C 15-100, protection des circuits spécialisés
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

norme NF C 15-100, protection des circuits spécialisés



  1. #1
    invite3f0897ee

    norme NF C 15-100, protection des circuits spécialisés


    ------

    Bonjour à tous
    Pour cause de remplacement d'une cuisinière gaz par une cuisinière électrique (four et une partie des plaques) je dois refaire une partie de l'installation électrique.
    Si j'ai bien compris la norme NF C 15-100 (§771.314.2.2), il faut un circuit spécialisé, avec des câbles de 6mm2 et une protection par disjoncteur de 32A.
    Faut-il en plus une protection par un interrupteur différentiel 30mA spécifique à ce circuit, ou l'interrupteur différentiel déjà existant qui protège pour l'instant deux circuits prises et le circuit spécialisé lave-vaisselle suffit-il?
    A lire la norme je pense que oui, mais je préfère être sûr
    Merci
    Fizzélec

    -----

  2. #2
    jpg29

    Re : norme NF C 15-100, protection des circuits spécialisés

    Bonjour,

    Si j'ai bien compris la norme NF C 15-100 (§771.314.2.2), il faut un circuit spécialisé, avec des câbles de 6mm2 et une protection par disjoncteur de 32A.
    C'est en effet une partie de la norme .

    Faut-il en plus une protection par un interrupteur différentiel 30mA spécifique à ce circuit, ou l'interrupteur différentiel déjà existant qui protège pour l'instant deux circuits prises et le circuit spécialisé lave-vaisselle suffit-il?
    Spécifique nullement, la norme parle d'un interrupteur différentiel 40 A de type A pour le 32A cuisson, le 16 A lave linge et deux autres circuits non spécialisés maxi .
    Au delà posez, un inter dif 63A .
    Tout dépend donc de l'inter dif déjà installé .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed

  3. #3
    behache

    Re : norme NF C 15-100, protection des circuits spécialisés

    Bonjour.

    Voici un avis qui n'engage que moi :
    - Pour une simple extension de l'installation existante la norme s'impose qu'à celle-ci.
    Tu devrais donc au minimum mettre un DDR 30 mA type A sur le nouveau circuit.
    - Si tu devais faire d'autres modifications en amont pour rendre cette extension possible (par exemple remplacer le tableau de répartition), toutes ces modifications devraient en outre être conformes et dans ce cas se seraient un ou deux DDR 30 mA de plus à installer.

    Que tu vises ou non la conformité totale à la NF C 15 100 est une chose mais ton installation ne doit pas dangereuse.
    Il faut au minimum qu'elle respecte tous les points de contrôle d'un diagnostic de conformité électrique (lien), lequel m'impose pas pour l'instant de DDR 30 mA.
    Cordialement.

  4. #4
    invite3f0897ee

    Re : norme NF C 15-100, protection des circuits spécialisés

    Merci pour vos avis
    à jpg29:
    l'interr différentiel est de 40A (et c'est un type A), donc je comprends que c'est ok pour protéger les circuits cuisson, lave-vaisselle et un circuit prises

    à behache
    mon objectif principal est que mon installation ne soit pas dangereuse, mais pour ça je me dis qu'en suivant au plus près la norme on limite les risques...
    et merci pour le lien vers le site Promotelec

    Fizzelec

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    behache

    Re : norme NF C 15-100, protection des circuits spécialisés

    Citation Envoyé par Fizzelec Voir le message
    Merci pour vos avis
    à jpg29:
    l'interr différentiel est de 40A (et c'est un type A), donc je comprends que c'est ok pour protéger les circuits cuisson, lave-vaisselle et un circuit prises
    à condition que le DB soit de calibre 45A maxi

    à behache
    mon objectif principal est que mon installation ne soit pas dangereuse, mais pour ça je me dis qu'en suivant au plus près la norme on limite les risques...
    Tout a fait d'accord, parceque la NF C15-100 et ses DDR HS 30 mA protègent même en cas de contact direct avec la phase.
    elle s'approche de la sécurité absolue
    et merci pour le lien vers le site Promotelec
    C'était pour rappeler qu'une installation ancienne n'est pas considérée comme dangereuse pour seul fait d'absence de DDR 30 mA.
    Cordialement.

Discussions similaires

  1. circuits spécialisés Disjoncteur 63A type A
    Par invite3a0f2827 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 7
    Dernier message: 25/11/2012, 18h30
  2. norme : gaine et multiples circuits
    Par invitefe4d3b0d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 9
    Dernier message: 11/02/2010, 13h06
  3. Norme NF C 15-100 : installer 2 circuits sous un disjoncteur divisionnaire.
    Par invite1c9f0bf7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/08/2009, 22h28
  4. Assurez-vous que votre système de protection travaille efficacement et à 100/100
    Par invite671a86da dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 2
    Dernier message: 03/03/2009, 15h09
  5. Norme C14-100
    Par invitee3303002 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 26/11/2007, 08h45
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...