Compteur ERDF et contacteur HC bruyants
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 24 sur 24

Compteur ERDF et contacteur HC bruyants



  1. #1
    Sica

    Compteur ERDF et contacteur HC bruyants


    ------

    Bonjour à Toutes et à Tous,

    Nouveau souci électrique !!

    Historique :
    - Compteur neuf ERDF 9 KW - HP-HC installé en 02-2012 => Incident récent: chauffe-eau ne fonctionnait plus en HC et plus d'affichage digital au compteur
    - Ce dernier a été changé en 11-2013 par un neuf

    - Aujourd'hui, pour rajouter un poussoir lumineux à l'étage (branchement via télérupteur), j'ai coupé l'alimentation électrique au général.
    - En remettant le courant, le compteur s'est mis à émettre un son bruyant irrégulier (ronronnement montant et descendant à intervalles réguliers, un peu comme celui que l'on pouvait entendre sur les anciens compteur à roue - disque)

    - Après recherche, il s'avère que c'est le contacteur HC basculé sur auto qui semble en cause.
    C'est ce modèle:
    http://www.materielelectrique.com/-s...d+04056-0.html

    - En effet, en le basculant sur 0, plus aucun bruit.
    - De plus, maintenant, si je veux le mettre en marche forcé, je suis obligé de le maintenir en position 1, sinon il rebascule sur auto (il est 19H et nous ne sommes pas en mode HC)
    - En le bougeant gentiment, il émet un bruit de grésillement

    Questions:
    - Ce contacteur serait-il en fin de vie ?
    - Pensez-vous que la panne récente du compteur ERDF soit liée à ce contacteur qui commençait à donner des signes de faiblesse ?

    Le cas échéant, je veux bien mettre des photos.

    Merci à vous et bonne soirée

    -----
    Dernière modification par Sica ; 18/01/2014 à 19h08.

  2. #2
    invite728b013d

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Bonjour à toutes et à tous,

    Tu aurais dû vérifier si la bobine du contacteur était alimentée ! le fait de ne pas pouvoir le mettre en position "marche forcée" qui est un maintien mécanique me fait croire que tu es bien en HC. Le grésillement de la bobine semble le confirmer, ils sont bruyants et en dehors de les bloquer avec un produit genre mousse isolante sur les côtés pas grand chose à faire.

    AMitiés, Marc.

  3. #3
    Sica

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Bonsoir Marc,

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tu aurais dû vérifier si la bobine du contacteur était alimentée ! le fait de ne pas pouvoir le mettre en position "marche forcée" qui est un maintien mécanique me fait croire que tu es bien en HC
    Que nenni Mon Cher Marc, c'est pour cela que dans le post 1, j'ai indiqué l'heure: 19 H. Les HC commencent dans notre Bretagne profonde à 22h30mn.
    Et si tel était le cas, en auto, le chauffe-eau fonctionnerait et là, rien ne se passe.

    A force de triturer le petit interrupteur sur 0/auto/1, plus de grésillement intempestif et surtout le compteur ERDF ne fait plus de bruit, même en position maintenu sur marche forcé où le chauffe-eau est actif.

    A mon humble avis, le contacteur semble H.S.
    Je l'ai mis sur auto et irai voir à 22h30mn, si le chauffe-eau se met en route.

    Bonne soirée à TOI
    Amitiés.

  4. #4
    invite6f737abf

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Un contacteur EDF a deux contacts pour les HC, un qui commande le relais du côté abonné, et l'autre qui commande le compteur.
    Ils sont déclenchés par DEUX ordres différents sur le réseau.
    Je suis également concerné par le passage HC à 22h30, j'ai eu un moment où le contact du chauffe eau montait dans la journée, mais pas celui du compteur, qui était toujours en HP.
    Ça c'est terminé par un échange du contacteur EDF.
    Je ne sais pas qui fabrique leurs relais 175 hz maintenant, mais le premier avait duré 28 ans, le second 5 ans...

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Sica

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Bonsoir goel22,
    Voisins sans doute, nous sommes à proximité de Dinan.

    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Je ne sais pas qui fabrique leurs relais 175 hz maintenant, mais le premier avait duré 28 ans, le second 5 ans...
    Triste réalité, si le mien est HS..... 3 ans et pourtant acheté en boutique spécialisée ... Va comprendre Charles !!!

    Bonne fin de soirée

  7. #6
    invite6f737abf

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Plus à l'ouest (Lannion).
    Quand je parle du contacteur, je ne parle pas du contacteur abonné mais de celui fourni et posé par EDF.
    Le contacteur du chauffe-eau est d'origine (1980) et, bien que gros et moche, il remplit toujours aussi bien son office.
    Il ne fait pas de bruit, il faut dire que la bobine est alimentée en courant redressé à travers un pont de diodes.
    Bonne soirée.

  8. #7
    obijoba

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Bonsoir,

    Citation Envoyé par Vittorio-De- Voir le message
    Les HC commencent dans notre Bretagne profonde à 22h30mn.
    Oui, mais pas forcément, ça dépend de ton régime HC.

    a+

  9. #8
    Sica

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Bonsoir Pascal,

    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    Oui, mais pas forcément, ça dépend de ton régime HC.
    Quel régime, je ne saisis pas ?

    @ goel22

    OK, je n'avais pas compris de quel contacteur il s'agissait.
    Notre compteur est identique à celui aperçu sur cette discussion:
    http://tempo-ejp.forumgratuit.org/t9...on-du-compteur

    Le branchement vers chauffe-eau est réalisé sur C1 et C2 (fait par technicien ERDF lors du changement du compteur)

    Merci à vous

  10. #9
    invite728b013d

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Re,

    Citation Envoyé par Vittorio-De- Voir le message
    Bonsoir Pascal,



    Quel régime, je ne saisis pas ?
    tu as au verso de ta facture EDF les horaires de passage en HC, sur les contrats récents il n'y a plus d'heures "méridiennes" qui consistaient à un passage en HC de 12 à 14 heures.

    .

  11. #10
    Sica

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Re,

    22h45mn - Position auto. Le chauffe-eau vient de se déclencher.
    Bien entendu, sur 1 il rebascule automatiquement sur auto.

    Demain, j'essaierai, en HP, de le basculer sur 1 (marche forcé) pour voir s'il reste en position mécanique naturelle.

    Grand Merci à tous pour votre mobilisation et vos éclaircissements aussi rapides.
    Je vous tiens informé.

    Excellente fin de soirée

  12. #11
    Sica

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Re Marc,

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message

    Tu as au verso de ta facture EDF les horaires de passage en HC, sur les contrats récents il n'y a plus d'heures "méridiennes" qui consistaient à un passage en HC de 12 à 14 heures.

    .
    Effectivement, 22h30mn à 6h30mn

    Merci

  13. #12
    Sica

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Bonjour et Bon Dimanche à Vous,

    Tout refonctionne comme à l'origine !!
    - Le cycle en HC s'est bien déroulé
    - Basculement en position 1 (marche forcée) nickel
    - Plus aucun bruit ou grésillement aussi bien du côté du contacteur que du compteur ERDF

    Je ne m'explique pas cet incident:
    - Est-ce fait d'avoir "débattu gentiment" avec ce contacteur HC (position 0/auto/1) ?

    Par acquis de conscience, je vais en acheter un neuf.

    P.S: les contacteurs actuels sont en 25A (celui monté en 20A et protégé par un disjoncteur de 20A).
    Si je prends un contacteur 25A => disjoncteur également 25A : correct ?

    Merci à Vous et bonne journée

  14. #13
    behache

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Bonjour
    Citation Envoyé par Vittorio-De- Voir le message
    .... les contacteurs actuels sont en 25A (celui monté en 20A et protégé par un disjoncteur de 20A).
    Si je prends un contacteur 25A => disjoncteur également 25A : correct ?
    En principe oui, mais dans un circuit, c'est le composant le plus petit qui doit dimensionner la protection (le disjoncteur) pas le plus fort
    et ton vieux disjoncteur 20 A + un contacteur 25A neuf sera tout aussi pertinent et moins cher (un disjoncteur, lui, ne s'use pratiquement pas).
    Cordialement.

  15. #14
    jpg29

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Bonjour,

    +1 avec behache .

    Le grésillement entendu dans le contacteur chauffe eau est du souvent à des résidus parasites qui se créent parfois à l'ouverture fermeture des contacts .
    Le fait de le passer de O à I plusieurs fois permet parfois de supprimer ces grésillements
    J'ai eu le cas plusieurs fois ( de vrais bourdons parfois )
    Si çà se reproduit, je te conseille de remplacer le contacteur ( contacts usés)
    Dernière modification par jpg29 ; 19/01/2014 à 09h27.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed

  16. #15
    invite728b013d

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Bonjour à toutes et à tous,

    Si ce n'est pas gênant laisse tomber l'achat d'un neuf, il risque de faire pareil dans quelques jours. jpg29 vient de donner l'explication, saletés sous l'entrefer.

    Marc.

  17. #16
    gienas
    Modérateur

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Bonjour à tous

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    ... laisse tomber l'achat d'un neuf, il risque de faire pareil dans quelques jours ...
    C'est aussi mon avis.

    Je crois avoir relevé, dans la discussion, une "anomalie" horaire: HC à un moment où elle ne devrait pas être là.

    Bien sûr, une vérification des factures, des index (quand c'est possible) est aussi bonne à faire, mais les incidents peuvent aussi se produire. Un automate peut avoir "oublié" de refermer une zone, tout comme il peut avoir oublié d'en ouvrir une. Certains défauts peuvent durer plusieurs jours, puis, disparaître. Parfois, une tranche horaire peut se trouver décalée.

  18. #17
    jpg29

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    re,

    Si ces grésillements durent trop longtemps, il se peut aussi que les contacts charbonnent ( un risque quand même conséquent) , et là panne assurée .
    C'est pour çà que j'ai conseillé à Vittorio-de- de le remplacer .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed

  19. #18
    Sica

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Bonsoir à Toutes et à Tous,

    Merci sincère pour tous vos retours d'expérience.


    @Gienas,
    - Anomalie horaire, peut être ? Mais c'est en remettant en fonction le général, après coupure volontaire pour travaux, que cet incident est survenu.
    - Mon Ministre des Loisirs, comme dirait Régis alias TDR125, surveille toutes les consommations inhérentes à la maison.
    Elle a même reproduit sous Excel avec courbes reproductives, les factures ERDF et eau pour une meilleure gestion instantanée des consommations et coûts.

    @Jpg29, l'allusion aux "bourdons" est assurément effective. A se demander s'il ne va pas "exploser" !!


    Echange, échange pas ???
    Pour l'instant, je laisse en l'état.
    Et pour tout vous dire, nous avons des amis qui sont passés cet après-midi.
    Et chance pour nous, mon collègue possède dans son stock (il réhabilite également une longère) en neuf, la même référence du contacteur que la notre, qu'il n'utilisera pas.
    Donc, affaire à suivre, car certes, cet incident à trouver une issue finale manifeste, pour l'instant....... mais je reste dubitatif quant à son origine.

    Belle soirée à vous

  20. #19
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Bonsoir

    Si cela se reproduit, pensez à relever l'affichage du compteur électronique en particulier la séquence 7 qui doit être
    - 1O2O en HP
    - 1F2O en HC
    Car je pense comme Gienas à un déclenchement des HC chez ERDF en dehors des plages normales.

    @+
    Carminas

  21. #20
    Sica

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Bonjour à tout le groupe,

    Citation Envoyé par Carminas Voir le message
    Si cela se reproduit, pensez à relever l'affichage du compteur électronique en particulier la séquence 7 qui doit être
    - 1O2O en HP
    - 1F2O en HC
    @+
    Merci Carminas pour cette info.
    Pour les ignares comme moi et ceux qui cela intéressent, j'ai trouvé la "traduction" en page 6 et 7 de ce lien:
    http://www.erdfdistribution.fr/media...r_Triphase.pdf
    - 1O2O en HP (Ouvert)
    - 1F2O en HC (Fermé)

    @ Marc, Gienas et Carminas.
    Je ne pense pas à une anomalie ou un déclenchement abusif des HC.

    Pourquoi :
    - A 19 H (HP) j'avais du mal à maintenir la manette en position 1 (marche forcée)
    Il a fallu que je la relève vers le haut en forçant (en 1+ si je puis dire) pour déclencher le chauffe-eau
    Théoriquement et dans cette situation, cela indique que nous sommes en HC et que la manette doit basculer naturellement sur AUTO.
    Mais même en position AUTO, le chauffe-eau ne se déclenchait pas.


    Par contre, en actionnant plusieurs fois la manette de haut en bas (0-AUTO-1) et en bougeant le contacteur de droite-gauche, tout est rentré dans l'ordre.
    Je ne sais pas comment est fait intérieurement ce contacteur, mais c'est comme si "des mini-contacts étaient sortis de leur logement" et qu'à force de manœuvres, ils s'étaient remis en place.

    Donc, je rejoindrais l'analyse de Jpg29.
    Cette nuit, tout à fonctionné normalement.

    Bon après-midi
    Dernière modification par Sica ; 20/01/2014 à 14h11.

  22. #21
    invite728b013d

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Bonjour à toutes et à tous,

    Si tu as un multimètre regarde si tu as bien 230 V entre A1 et A2 si l'incident se renouvelle. J'ai écouté hier soir le contacteur du logement où je e trouve actuellement, il grésille ou bourdonne au choix allègrement il aura 4 ans de fonction le 15 mars, en appuyant dessus le bruit disparait.

    Amitiés, Marc

  23. #22
    jpg29

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai écouté hier soir le contacteur du logement où je e trouve actuellement, il grésille ou bourdonne au choix allègrement il aura 4 ans de fonction le 15 mars, en appuyant dessus le bruit disparait.

    Amitiés, Marc
    Bonsoir,

    Tu en as de la chance Marc j'ai fait des expériences contraires à savoir un grésillement permanent en heures creuses et 15 jours après la panne ( un des deux contacts ne passait plus ) .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed

  24. #23
    Sica

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Bonjour à Toutes et à Tous,

    Comme promis, un suivi de posts, cher Aux Modérateurs.
    La semaine passée, le contacteur HP/HC bloqué en position AUTO a bien fonctionné.

    Mais il m'intrigue...
    Ce week-end en HP, je l'ai mis en fonctionnement sur marche forcée (séquence 7 à 1O20HP)
    1°essai:
    - La manette est bien resté sur la position 1 (normal)
    - Retour sur AUTO

    2° essai, 1 minute après
    Même configuration que précédemment
    - La manette rebasculait mécaniquement en position AUTO
    - Mise à zéro pour éteindre le chauffe-eau
    - AUTO
    - Marche forcée et nickel !! (manette en position fixe sur 1).

    L'inquiétude émise par Jpg29 semble se confirmer......
    Je n'ai pas encore récupéré le nouveau contacteur de mon collègue, mais dès qu'il sera en ma possession, je l'échangerai avec celui-ci.

    Marc
    J'ai écouté hier soir le contacteur du logement où je me trouve actuellement, il grésille ou bourdonne au choix allègrement..... en appuyant dessus le bruit disparait
    Effectivement, je valide.

    Bonne fin de journée

  25. #24
    Sica

    Re : Compteur ERDF et contacteur HC bruyants

    Bonsoir à Toutes et à Tous,

    Retour de post:

    Le contacteur HP/HC est toujours en place et depuis que le 2° compteur EDRF a été changé.
    (Pour mémo : http://forums.futura-sciences.com/br...e-digital.html).

    Il fonctionne à merveille, sans bruit.
    J'ai récupéré le 2° contacteur au cas où !!

    Maintenant, je dois vous avouez que je ne comprends pas ce qui se passe ou ce qui s'est passé:
    - Relation directe entre le contacteur et la défectuosité des 2 compteurs ERDF ???

    Je ne sais pas ?

    Bonne fin de journée à Vous et merci pour toutes vos interventions.

Discussions similaires

  1. Problème compteur général ERDF - Plus d'affichage digital !!!
    Par invite8732121111 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 41
    Dernier message: 18/03/2014, 00h01
  2. [Divers] Compteur ERDF monophasé 4 fils, possible ? [résolu]
    Par invite8374b2c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 24/08/2013, 20h06
  3. éternuements bruyants
    Par invite1f0d77f3 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/05/2010, 20h30
  4. contacteur jour nuit branchement fil pilote ancien compteur edf embrochable
    Par invite32772278 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 31/01/2009, 12h11
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...