Bonjour,
Disjoncteur EDF de 500mA.
Mise en situation: Un vendeur de panneau photovoltaïque à mesuré la terre de la maison à 350ohms avec ce genre d'appareil
Pièce jointe 239428
je n'ai pas donné suite à l'époque.
En intervenant sur le tableau électrique, je me suis aperçu qu'il n'est pas relié à la terre !!! Il faut donc en créer une.
Le terrain est constitué de 30cm de terre végétale et en-dessous des cailloux et de la roche friable mélangés à du sable de mine.
J'ai enfoncé un piquet de terre sur 1m et pas moyen d'aller plus loin à tel point qu'il s'est courbé dans la partie basse et que je suis en train de creuser autour pour le récupérer !
Question 1 : Comment peut-on trouver 350 ohms alors qu'il n'y a physiquement pas de fil relié à la terre.
Question 2 : Ai-je des chances d'avoir assez avec un seul piquet dans ce genre de sol pour être dans la norme < 100 ohms d'après promotelec.
Bien sûr, je compte la mesurer une fois faîte. Dommage que je n'ai pas d'appareil disponible pendant quelques jours.
Merci de votre aide.
-----