22/02/2014, 09h51
#1
ALAIN1952
Date d'inscription
février 2014
Messages
6
Photocellules sur automatisme de portail Mhousekit WG2 [Résolu]
------
Bonjour,
Je suis en train d'installer un automatisme de portail et les photocellules de répondent pas correctement (le portail se referme au lieu de s'ouvrir quand un obstacle est détecté). Qui peut m'aider pour ce problème erci
-----
22/02/2014, 11h12
#2
havane
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Ariège pyrenees
Messages
1 022
Re : photocellules sur automatisme de portail mhousekit WG2
Bonjour! Avez vous fait le reglage sur les cellules? Si non, à l' interieur de la cellule, vous avez les pontets à mettre ou à deplacer.
22/02/2014, 12h04
#3
ALAIN1952
Date d'inscription
février 2014
Messages
6
Re : photocellules sur automatisme de portail mhousekit WG2
Envoyé par ALAIN1952
Bonjour,
Je suis en train d'installer un automatisme de portail et les photocellules de répondent pas correctement (le portail se referme au lieu de s'ouvrir quand un obstacle est détecté). Qui peut m'aider pour ce problème erci
Merci, je vérifie ce WE et reviens vous donner le résultat
22/02/2014, 15h47
#4
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
70
Messages
8 595
Re : photocellules sur automatisme de portail mhousekit WG2
Bonjour,
+1 avec toi havane en ce qui concerne le placement du pontet. @+
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/02/2014, 17h35
#5
Bobp35
Date d'inscription
novembre 2013
Messages
12
Re : photocellules sur automatisme de portail mhousekit WG2
Bonjour,
je ne connais pas le produit mais je ne pense pas que le problème soit sur les cellules,
mais peut-être sur l'inversion des fils brun et bleu de chaque moteur
@+
24/02/2014, 19h24
#6
ALAIN1952
Date d'inscription
février 2014
Messages
6
Re : photocellules sur automatisme de portail mhousekit WG2
Je remercie les correspondants et le problème est réglé : il s'agissait d'une inversion de polarité dans le boitier de commande (alors que la notice indiquait que la polarité n'avait aucune importance !!) Bravo à Bobp35. Les pontets étaient bien positionnés à l'origine. Encore merci à tous
24/02/2014, 20h31
#7
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
70
Messages
8 595
Re : photocellules sur automatisme de portail mhousekit WG2
Bonsoir,
Envoyé par ALAIN1952
il s'agissait d'une inversion de polarité dans le boitier de commande
D'accord, mais dans ce cas là, tu n'as pas simplement effectué une inversion dans le boîtier? Peux-tu préciser stp. Sans intervenir devant les cellules le portail fonctionnait bien, non? @+
24/02/2014, 20h40
#8
ALAIN1952
Date d'inscription
février 2014
Messages
6
Re : photocellules sur automatisme de portail mhousekit WG2
Si, seule l'inversion de polarité dans le boitier a réglé le problème. J'ai perdu une journée à cause de la notice vraiment mal rédigée