bonjour je doit tiré une ligne suplementaire du tableau electrique pour une machine a laver et un petit frigo de 90L puissance 3200w (l'ensemble) pouvez vous me dire si avec 1 dijoncteur de 20 amperes sa suffira? merci.
-----
07/11/2014, 07h33
#2
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
71
Messages
16 250
Re : electricité
Bonjour à tous et bienvenu sur le forum Michael,
Oui, un disjoncteur de 20 Ampères ou 16 A ( pour une ligne séparée ) mais ce disjoncteur doit être relié sur la sortie d'un disjoncteur différentiel de 30 mA ( qui normalement doit être présent dans ton tableau à fusibles ).
Si tu-as de la place, tire deux câbles de type XVB 3 G de section 2,5 mm², une ligne pour la M à L et l'autre pour le frigo pour lui un disjoncteur de 10 A étant suffisant.
Pour le frigo, il n'est pas obligatoire qu'il soit relié au disjoncteur différentiel de 30 mA.
C'est mieux que la M à L soit sur une ligne propre et idem pour le sèche linge avec chacun leur disjoncteur de 16 A.
Type de câble à utiliser qui peut être encastré telle quelle dans le mur, sol ou plafond : https://d1nzucmsqkz040.cloudfront.ne...0Wx170H.jpg?15
Mais voyons d'autres avis.
Bonne journée
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
07/11/2014, 08h07
#3
Carminas
Animateur Bricolage et décoration
Date d'inscription
septembre 2012
Messages
3 085
Re : electricité
Bonjour
Si on veut respecter la norme.
C'est obligatoire que le lave-linge soit sur un circuit spécialisé (2,5²) protégé par un disjoncteur 20A maxi (cela peut être 16A).
Donc il faut tirer 2 circuits, un pour le LL, l'autre pour le frigo
Tous les circuits d'une habitation doivent être en aval d'un différentiel 30mA
- Pour le lave-linge il faut un interrupteur différentiel 30mA type A
- Pour le frigo il faut un interrupteur différentiel 30mA type AC ou type A
Si vous repartez d'un différentiel 30mA existant, il faut s'assurer qu'il n'est pas trop chargé, en particulier pour y ajouter le lave-linge qui est un gros consommateur.
@+
Carminas
07/11/2014, 08h34
#4
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
71
Messages
16 250
Re : electricité
Bonjour Carminas,
Tout à fait d'accord avec toi, sauf pour le frigo, chez nous en Belgique le différentiel de 30 mA n'est pas obligatoire, cette ligne étant reliée sur le différentiel générale de 300 mA.
Le 30 mA étant pour la salle de bain la M à L, sèche linge, lave vaisselle. NB : Pour la Belgique voir la page 9 et 10 : http://www.vincotte.be/data/PDF/Inst...on_2013_FR.pdf
Les normes sont différentes d'un pays à l'autre.
Pour les disjoncteurs différentiels ils sont en général de 40 A de capacité maximum pour une habitation, donc à ne pas dépasser, autrement il faut en rajouter un.
Bonne journée à tous
Dernière modification par trebor ; 07/11/2014 à 08h37.
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/11/2014, 09h50
#5
invitea4f0609a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
37
Re : electricité
Reste à savoir où Michael habite une fois. En france ou en belgique?
Sûr qu'il faut appliquer la réglementation.
En cas de pépin, c'est ce qui va être vérifié je pense.