    Bonjour à tous !
    Voici mon souci :
    Je possède une installation eclairage extérieur (4 pts lumineux, 3 boutons poussoirs et 1 télérupteur Hager EP 510)
    L'installation a tres bien fonctionné pendant des années.
    Depuis peu lorsque j'appuie sur un BP les pts lumineux s'éclairent puis éventuellement s'éteignent si je réappuie sur le BP,
    mais lorsque les ampoules sont allumées, 30 secondes plus tard, mon tableau électrique disjoncte.
    C'est ce coté, au bout de 30 secondes, cela disjoncte qui m'interpelle.
    J'ai déjà changé le télérupteur (avec un AEG) mais j'ai exactement le même problème.
    Qui a la gentillesse de bien vouloir m'aider ???
    Merci.

    -----

  2. #2
    acdc01

    Re : Problème avec télérupteur

    Bonjour.
    Une fuite de courant sur un des éclairages extérieurs : vérifier les douilles, boitiers intermédiaires.......; étanchéité ?
    Sinon procéder par élimination : déconnecter et reconnecter les ampoules une à une ....
    @+

  3. #3
    f6bes

    Re : Problème avec télérupteur

    Bonjour ,+ 1 avec acdc01
    Les boutons poussoirs sont situés OU ? ( abrités ,? étanches ? humidité dans boitier des BP ? )Y a de l'humidité...qq part ! (point lumineux)
    Bon dépannage

  4. #4
    trebor83

    Re : Problème avec télérupteur

    Merci pour vos réponses.
    Là je viens de tout débrancher : les 4 points lumineux + débranché les 3 BP.
    Et ben ça disjoncte encore !!! au bout de 10 secondes.
    Les BP ne sont pas abrités, ni les lampes d'ailleurs.
    Je pense comme vous qu'il doit s'agir d'un pb d'étanchéité mais comment le déceler ?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    acdc01

    Re : Problème avec télérupteur

    Re bonjour.
    Vous avez débranché tous les fils d'alimentation des lampes mais où ?
    Les bp sont sur la commande du telerupteur donc à priori hors de cause.
    Il n' y plus qu' a ouvrir toutes les douilles et les sécher.
    @ Hors tension!!!!!!!!!!

  7. #6
    f6bes

    Re : Problème avec télérupteur

    Citation Envoyé par trebor83 Voir le message
    Merci pour vos réponses.
    Là je viens de tout débrancher : les 4 points lumineux + débranc
    Ihé les 3 BP.
    Et ben ça disjoncte encore !!! au bout de 10 secondes.
    Les BP ne sont pas abrités, ni les lampes d'ailleurs.
    Je pense comme vous qu'il doit s'agir d'un pb d'étanchéité mais comment le déceler ?
    Bjr à toi,
    T'as débranche ..OU (aux lampes ou au télérupteur ?)
    Commence par déconnecter la commande des lampes du télérupteur.
    Ton télérupteur est en 24v ou en 230v (utilisation.EXTERNE?
    Départ 230v déconnecté (les lampes ne s'allumeront donc pas) que ce passe t il si tu maneouvres tes boutons poussoirs ?
    S'il ne se passe RIEN ...recherche donc le défaut sur le circuit lampes.


    Bon AM
    Dernière modification par f6bes ; 15/06/2015 à 14h55.

  8. #7
    trebor83

    Re : Problème avec télérupteur

    Pour acdc01 :
    En fait j'ai ôté les 3 lampes fixées au mur. Pour ces 3 lampes 3 fils sortent donc du mur.
    Pour les BP, j'ai débranché les 2 fils qui arrivent sur chaque BP.
    Petit détail : Ca disjoncte lorsque le télérupteur est sur position 1
    Ne disjoncte pas si je le met sur position 0
    Pour f6bes :
    Télerupteur Hager EP 510 fonctionne en 230v.
    Je vais entreprendre ce que tu me conseilles.
    Merci à vous deux......

  9. #8
    trebor83

    Re : Problème avec télérupteur

    Hou là là! j'ai du nouveau !!
    Vos suggestions quant au pb d'étanchéité m'ont mis la puce à l'oreille.
    Je viens d'accéder à une gaine qui renfermait un fil d'alimentation d'une lampe extérieure.
    J'ai donné un coup de cutter et de l'eau en est sortie.
    Plus en amont cette gaine arrivait à une boite de dérivation difficilement accessible
    dans le garage.
    Je l'ai ouverte, elle était à moitié remplie d'eau..... Incroyable !!
    La voilà la solution très probablement.....
    Je vais sécher tout ça, bien étanchéifié l'accès de l'eau de pluie par l'emplacement de la lampe
    et avec un peu de chance tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Je commençais à devenir fou !!!

    Grand merci les gars........

  10. #9
    trebor83

    Re : Problème avec télérupteur

    C'était bien ça !
    Pb d'étanchéité au niveau d'une lampe extérieure où l'eau s'est infiltrée et a progressivement remplie une boite de dérivation......
    Pas étonnant que tout disjonctait lorsque j'utilisais le télérupteur.
    Tout fonctionne à nouveau nickel.
    J'en suis quitte pour un télérupteur en rescue mais c'est pas grave, je suis content.
    Merci encore pour votre aide.

Discussions similaires

  1. Remplacement télérupteur ! [Résolu]
    Par fydder dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/12/2014, 10h11
  2. Je suis en rupture avec mon télérupteur ! [résolu]
    Par ossau dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 7
    Dernier message: 27/04/2013, 11h01
  3. Télérupteur ancien modèle Legrand 491 071 : raccordement ? [résolu]
    Par Mendoza dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 15/07/2012, 07h23
  4. [Thermique] Probleme Raccordement télérupteur ! [résolu]
    Par invite8830d6ff dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 10/06/2009, 20h35
  5. Télérupteur : 1 poussoir ne fonctione pas. [résolu]
    Par invite3d62c616 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 14
    Dernier message: 20/12/2008, 15h43
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...