Comment réaliser une commande de coupure de courant à distance dans le cas ou le tableau se situe dans un garage sans accès par l'intérieur de la maison?
Merci
-----
07/09/2015, 07h09
#2
Alzen McCAW
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
normes de France
Âge
57
Messages
1 421
Re : commande à distance
Bonjour,
un "aller-retour" en 3G16mm² cuivre ( ou 2x16mm² en classe 2 renforcée) sur un inter modulaire 60A (ou un Disjoncteur de Branchement) pour une longueur de câble maxi de 38 ml, si plus passer en 25mm²
Dernière modification par Alzen McCAW ; 07/09/2015 à 07h10.
Attention, vivre c'est mortel...
07/09/2015, 08h13
#3
Carminas
Animateur Bricolage et décoration
Date d'inscription
septembre 2012
Messages
3 088
Re : commande à distance
Bonjour
+1 sauf que :
- la distance maxi pour un DB 30/60A (standard ERDF actuel) est de 27m pour un branchement en 16² (chute de tension maxi de 2%)
- un 2x16² suffit (pas besoin de la terre)
- si le DB est un 15/45A, du 2x10² suffira pour 22m maxi (mais est moins évolutif)
- l'inter modulaire (interrupteur sectionneur) est de 63A
Voir schéma de principe :
@+
Carminas
07/09/2015, 16h22
#4
Alzen McCAW
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
normes de France
Âge
57
Messages
1 421
Re : commande à distance
Re :
Il est strictement interdit d'utiliser un système auto pour tenir lieu d'AGCP = Appareil général de commande et de protection ou DB disjoncteur de branchement.
Attention, vivre c'est mortel...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/09/2015, 17h19
#5
BoB71
Date d'inscription
juillet 2015
Localisation
Saône et Loire
Âge
41
Messages
385
Re : commande à distance
Bonjour,
je n'ai pas compris ce que tu entends par là Alzen McCAW ?
Pour ma part je dirais plus simple et moins onéreux : un contacteur de puissance entre disjoncteur et armoire, commandé par un bouton dans la maison. section des fils réduites.
09/09/2015, 19h11
#6
Carminas
Animateur Bricolage et décoration
Date d'inscription
septembre 2012
Messages
3 088
Re : commande à distance
Bonjour
La norme demande un dispositif à action directe pour la coupure d'urgence du logement
Un tel dispositif (contacteur, bobine...) n'est donc pas possible pour cet usage.
@+
Carminas
09/09/2015, 20h15
#7
Alzen McCAW
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
normes de France
Âge
57
Messages
1 421
Re : commande à distance
Bonsoir à tous,
+1 avec Carminas qui à tout dit (et que j'ai plaisir à lire... dans d'autres forum spécialisés élec )
Attention, vivre c'est mortel...
09/09/2015, 21h41
#8
BoB71
Date d'inscription
juillet 2015
Localisation
Saône et Loire
Âge
41
Messages
385
Re : commande à distance
J'en conviens , mais si ce dispositif existe déjà, disjoncteur EDF en l occurrence, en quoi un deuxième en série remet en cause cette norme ? J'essaie de comprendre merci à vous
10/09/2015, 20h40
#9
Alzen McCAW
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
normes de France
Âge
57
Messages
1 421
Re : commande à distance
Re,
si l'AGCP est hors d'atteinte : hauteur de l'organe de coupure (manette) > 1,80 m du sol (1,30 accessibilité handicapés)ou/et dans un local non directement accessible par une porte depuis le logement, il convient d'installer un dispositif de coupure d'urgence PH+N à action direct pour répondre aux normes [...y en a une palanqué + loi SRU] dont l'application est rétroactive pour ce cas.
Dernière modification par Alzen McCAW ; 10/09/2015 à 20h42.