LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 20 sur 20

LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain



  1. #1
    ojal

    LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain


    ------

    Bonjour,

    Je suis entrain de rénover entièrement un studio qui va passer au CONSUEL.
    Le tableau général est séparé de la salle de bain par la largeur d'un couloir.
    Doit-on considérer que le tableau général est trop éloigné et qu'une liaison équipotentielle supplémentaire est obligatoire pour la salle de bain?

    Merci par avance pour vois réponses

    -----

  2. #2
    ojal

    Circuit chauffage salle de bain dédié ou pas?

    Bonjour,

    Je refais entièrement un petit studio qui va passer au CONSUEL.
    La norme actuelle oblige-t-elle à avoir un circuit chauffage salle de bain dédié ou puis-je rajouter un chauffage en dehors de la salle de bain sur le même circuit?

    Par avance merci pour vos réponses

  3. #3
    Cram 64

    Re : Circuit chauffage salle de bain dédié ou pas?

    Fusion des deux discussions sur le même sujet (électricité logement), les doublons ne sont pas acceptés sur le site. Cram 64.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  4. #4
    relique

    Re : LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain

    Bonjour,
    Pour la question de la division des circuits, je ne vois rien qui t'oblige a avoir des circuits dédiés qu'à la sdb, parcontre il faut tout de même penser a protéger l'ensemble de ta salle de bain par un 30mA.
    Pour ta les, je ne vois rien qui parle de longueur.

    Pour le consuel tu peux remplir toi même le document que tu leurs soumets a validation directement sur internet.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    ojal

    Re : LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain

    Merci.

    Pour le 30mA, même pas la peine de le préciser, s'a s'impose par al norme

    Concernant le circuit spécialisé chauffage sdb, je vois que la norme distingue ces 2 types de circuits spécialisés. A savoir circuit spécialisé chauffage et circuit spécialisé chauffage sdb...? ET dans les cas concrêts fournis par exemple par SCHNEIDER? ils séparent toujours le circuit chauffage sdb...?

    Pour la LES, il y a bien une notion de longueur d'éloignement du tableau puisque justement il est demandé de faire une LES afin que la liaison équipotentielle ne soit pas éloignée.... Mais dans le cas d'un tableau proche de la salle de bain, je ne vois pas la raison d'avoir une LES...?

    Que puis-je soumettre pour validation au CONSUEL? Je n'ai pas fait passer de consuel depuis au moins 6 ou 7 ans

  7. #6
    relique

    Re : LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain

    Bon je viens de regarder la C15-100 partie habitation (que j'ai très très rarement affaire), il doit bien y avoir un circuit spécialisé pour le chauffage sdb (771.314.2.2)
    Pour la LES je ne vois toujours pas ou tu as vu cette histoire de longueur, en tout cas pour de l’habitation les longueurs sont négligeable ... mais je te laisse apprécié 3 pages directement scanné de la nfc15-100
    Et pourquoi faire passer consuel? ton studio n'a pas de compteur? car consuel est imposé pour une création de compteur sinon edf ne met pas sous tension.
    Images attachées Images attachées

  8. #7
    ojal

    Re : LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain

    C'est en effet une division d'appartement, ce qui oblige la pose d'un nouveau compteur et donc le passage d'un CONSUEL...
    Pour le chauffage de la sdb c'est bien OK.
    Concernant la LES j'ai plus de mal à comprendre...
    Le texte que tu as joins est issu de la norme dans sa version 2, voici à priori ce que dit la norme version amendement 5
    J'ai recopîé le blog suivant : http://blog.formatis.pro/nf-c15-100a5
    L’amendement 5 à la norme NF C 15-100 recommande trois solutions pour la réalisation de la liaison équipotentielle supplémentaire (LES) :
    – Le raccordement direct au niveau d’un même tableau de distribution/répartition. Solution limitée aux locaux d’habitation au sens de la norme, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche.
    – Le raccordement au niveau d’une boîte de connexion spécifique à l’ensemble des circuits concernés par le local, implantée à l’intérieur de celui-ci ou dans un local adjacent, sur une paroi commune. Cette boîte contient un bornier de raccordement.
    – Une solution mixte combinaison des deux précédentes pour les locaux d’habitation au sens de la norme, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche.

    En fait je ne comprends pas l'utilité d'une LES? J'ai cru comprendre que la liaison équipotentielle du tableau principal peut être trop éloignée??? Est-ce bien cela? Dans une maison, je peux comprendre, mais dans un studio, pour quelle raison rajouter une LES si le tableau est à 1m50 de la sdb?

    Merci

  9. #8
    f6bes

    Re : LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain

    Citation Envoyé par ojal Voir le message

    Que puis-je soumettre pour validation au CONSUEL? Je n'ai pas fait passer de consuel depuis au moins 6 ou 7 ans
    Bjr à toi,
    Penses tu qu'il y ait une OBLIGATION de faire passer le consuel....périodiquement !!
    Ce n'est PAS obligatoire.
    Mais rien ne t'interdit de le faire AUTANT de fois que tu le souhaites !!!
    Mais PAYER une somme non anodine me génerait tout de meme.
    Bonne ...installation.
    C'est quoi la définition...DIVISION d'APPARTEMENT ??

    Je ne vois pas en quoi iy a ...division ?
    Ou alors y un truc qui m'a échappé.

    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 10/01/2016 à 10h22.

  10. #9
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain

    Bonjour

    Effectivement si vous avez une séparation de comptage suite à une division d'appartement vous serez obligé de faire passer le consuel pour la partie qui dépendra du nouveau compteur.

    A noter que vous pouvez vous contenter de mettre en sécurité les circuits que vous conservez et vous ne ferez conforme à la norme actuelle que ce que vous tirez à neuf.

    Pour en revenir à la LES, le dernière amendement A5 précise effectivement qu'une interconnexion au tableau est possible dans le cadre de locaux d'habitation.
    Cela simplifie d'autant la réalisation de celle-ci.
    Il n'y a plus qu'à faire la liaison avec les masses métallique de la sdb

    Quand aux circuit, il n'y a que le circuit de chauffage de la sdb qui doit être dédié.
    Les autres circuits (prises, éclairages...) peuvent être commun avec d'autres pièces

    @+
    Carminas

  11. #10
    f6bes

    Re : LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain

    Remoi,
    C'est donc moi qui est mal pigé !
    Reste tout de meme LA quuestion ( si SEPARATION de comptage): il n'est PAS autorisé de repartir d'un UNIQUE
    tableau d'abonné.
    Nécessite donc la POSE d'un NOUVEL COMPTAGE ou nom du nouvel occupant.
    La réglementation EDF stipule bien que l'on ne peut céder du courant ,...meme à titre gratuit.

    Bon WE

  12. #11
    ojal

    Re : LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain

    Merci pour vos réponses
    Il y a bien pose d'un nouveau compteur suite division des appartements
    Le CONSUEL est suffisamment lourd à faire passer pour que je ne le fasse que si je suis vraiment obligé

    Pour la LES et l'amendement A5, je n'ai aucune partie métallique dans la salle de bain... Aussi puis-je ne pas faire de LES et relier toutes les terres au tableau qui est à 1m50 de la salle de bain?

  13. #12
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain

    Les 2 installations doivent être totalement indépendantes et effectivement avoir des tableaux séparés.

    Pas de canalisation cuivre ? pas d'huisserie métallique ? pas de baignoire métallique ?
    Dans ce cas, effectivement la liaison des terres des circuits au tableau suffit.

    @+
    Carminas

  14. #13
    ojal

    Re : LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain

    Je confirme,
    huisseries en bois, canalisations en PER, receveur douche en grès.
    Je ne dois donc relier que les terres des circuits électriques...
    L'amendement 5 permet-il bien de ne pas faire de LES et de se contenter de ramener ttes les terres au tableau?

    Plus haut, RELIQUE évoquait que l'on pouvait faire valider un document en ligne par le CONSUEL? Quelle est la procédure actuelle? Je n'ai pas fait passer de CPNSUEL depuis 6 ou 7 ans et à l'époque, de mémoire, le CONSUEL passait systématiquement pour des installations sur des chantiers réalisés par des non professionnels...?

    Merci.

  15. #14
    f6bes

    Re : LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain

    Bsr à toi,
    M'étonnerais qu'ils disent AMEN sans aucun controle !
    Faut bien que qq'un ENGAGE sa responsabilité, me semble t il,surtout si c'est un quidam inconnu .
    Mais bon la législation c'est fait pour ...évoluer.
    Bonne soirée

  16. #15
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain

    Bonsoir

    Je vous mets l'original du texte de l'amendement A5 (source AFNOR) :
    Comme vous pouvez le voir, une des solutions recommandées pour les locaux d'habitation est le raccordement direct au tableau (nouveauté de l'amendement A5) :
    Nom : NF C 15-100 A5 486 Liaison Equipotentielle Supplémentaire (suite 2).jpg
Affichages : 126
Taille : 106,5 Ko

    Sinon c'est juste la demande d'attestation de conformité qu'on peut désormais faire en ligne.
    Le contrôle lui même est bien fait par l'inspecteur du consuel :
    - systématiquement pour un particulier
    - de manière ponctuelle pour un professionnel, sachant que les visites s'espacent au fur et à mesure que les contrôle continuent à être bons.

    @+
    Carminas

  17. #16
    relique

    Re : LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain

    Pour le consuel, il est possible de le remplir soit même et ducoup on s'engage a bien avoir fait les choses aux normes.
    Le document rempli est sujet a validation par consuel dans tout les cas
    voici le lien direct http://www.consuel.com/attestation-jaune-particuliers/
    Ne pas hésitez a fouiller le site.

  18. #17
    ojal

    Re : LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain

    Merci à tous

  19. #18
    ojal

    Re : LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain

    J'en profite pour vous poser une question supplémentaire pour le passage CONSUEL

    Concernant les prises communication, la norme dit

    Nombre minimal de prises de communication (11.2.1.1)
    • Au moins 1 socle par pièce principale dont 1 près de la prise télévision quand elle existe dans la pièce.
    • Minimum de 2 socles pour les logements de 2 pièces et moins.

    Dans le studio, dans un coin idéal pour mettre la TV, j'ai une prise TV, une prise té et une prise élec.
    La prise que j'appelle tél est-elle bien une prise communication? Je crois que c'est une prise RJ11 qui sera se câblée?
    La prise TV est-elle considérée comme une prise communication? La cas échéant dois-je rajouter une autre prise?

  20. #19
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain

    La prise de communication c'est une prise RJ45
    La prise TV n'est pas une prise de communication.

    Mais là pour le coup, consuel ou pas, personne n'ira vérifier cela.
    Déjà que pour du neuf, le consuel ne regarde pas l'aspect communication, alors sur une rénovation...

    Mais si vous voulez néanmoins respecter cette norme, il faudra 2 prises RJ45

    @+
    Carminas

  21. #20
    ojal

    Re : LES - Laision équipotentielle supplémentaire salle de bain

    OK, merci je pensais qu'ils étaient aussi intransigeants sur ces aspects

Discussions similaires

  1. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 7
    Dernier message: 25/03/2016, 21h57
  2. liaison équipotentielle salle de bain
    Par donbour dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 9
    Dernier message: 05/11/2014, 18h41
  3. enduit salle de bain
    Par invitee4f5bc21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 09/06/2011, 14h51
  4. Réponses: 19
    Dernier message: 09/02/2011, 16h34
  5. INVASION salle de bain
    Par inviteaad39ed3 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 8
    Dernier message: 23/04/2009, 18h11
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...