Bonjour,
Je rénove toute mon installation électrique et je trouve utile de mettre le point lumineux plafond de chaque chambre sur le circuit prises de la dite chambre.
Je prévois 8 prises non commandés, plus le point lumineux au plafond.
Je cablerais le tout en 2,5 avec un disjoncteur 20A en tête.
Sachant que je suis en chauffage à eau chaude et que je ne prévois pas de brancher 3 appareils à raclette par chambre, et en dehors de la recommandation de NF C15-100 sur la séparation [lumières/prises commandées dédiées à l'éclairage] et [les prises électriques], pensez vous que la section et le calibre sont corrects et suffisants?
merci d'avance !
-----