aide pour choix de protection au tableau electrique [Résolu]
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

aide pour choix de protection au tableau electrique [Résolu]



  1. #1
    invite5a1fa964

    aide pour choix de protection au tableau electrique [Résolu]


    ------

    bonjours ,
    je viens de reprendre une petite station de lavage , qui étais un petit peut a l'abandon.
    je voudrais mettre une protection pour la pompe immergé et pour la lance haute pression de marque KARCHER , les deux sont en triphasé 5 cables.
    voici les informations que j'ai

    POMPE NORIA
    Type 4SDM 4/10
    220V 50 HZ 1~
    1 hp 0,75 kw 2850 r/min
    20L/min 60L/min 1000L/min
    69M - 55M - 23M
    MA TYPE
    12.30.750035 TB 0129
    NORIA
    TYPE 4 55 750 T N.
    1 HP 0,75 KW PCS 3 ~
    380 V 50 HZ 2850r/min
    2 ?5 A CI B IP 68
    COS Q 0,77

    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    la lance haute pression de marque KARCHER
    ref : 1- 077 ----604-0
    400 v 3 - 50hz 5,5 kw (plus loins dans les marquages.........(max 67,5kw))

    J'ai un amis qui habite très loin et qui m'a un peut indiqué ce qui me faudrait
    pour la pompe
    un 10 Ampère Tétra courbe C + un 300 milie


    et

    pour la lance haute pression de marque KARCHER
    20 Ampère Tétra + un 30 milie


    un boitier pour tout mettre tout ça ,qui serra dans le garage

    si une personne qui si connait bien pouvais un dire si il ne sait pas planté ( ce n'est pas que je n'est pas confiance , mais je voudrais un autre avis)

    et si c'est possible me donner un site ou je puisse tout trouvé.

    au plaisir de vous lire

    -----

  2. #2
    invite5a1fa964

    Re : aide pour choix de protection au tableau electrique

    sujet clos , merci de fermé

  3. #3
    gienas
    Modérateur

    Re : aide pour choix de protection au tableau electrique

    Bonjour injoy66 et tout le groupe

    Citation Envoyé par injoy66 Voir le message
    sujet clos , merci de fermé
    On peut supposer que tu as trouvé l’information que tu cherchais .

    Le principe des forums, c’est de faire partager tout le monde de l’expérience de chacun. Si donc tu as trouvé tout seul, ce serait sympa d’en faire profiter ceux qui ont lu ta demande sans pouvoir y répondre.

    On ne ferme plus les discussions après résolution, mais on y porte la mention de [Résolu] dans le titre, ce qui permet aux "chercheurs" d’entrer dans la danse quand ils ont une question similaire.

    J’ajouterai la mention dès ta réponse.

  4. #4
    invite5a1fa964

    Re : aide pour choix de protection au tableau electrique

    bonjours après plusieurs recherche il me faut juste

    un disjoncteur 10 Ampère Tétra courbe C pour la pompe

    un disjoncteur 20 Ampère Tétra courbe C pour le karcher

    et un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA type AC 4 modules 400V pour protéger les deux

    et un tableau étanche puisque mit au garage.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. aide pour composer tableau electrique
    Par jbrosie dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 14/11/2016, 22h50
  2. Choix protection de tête pour coffret électrique
    Par invite97f9c230 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 0
    Dernier message: 26/02/2016, 21h22
  3. Utilisation prise tableau électrique pour sèche-linge ? [Résolu]
    Par invite22dd6c6f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 13/03/2015, 21h56
  4. Aide pour tableau electrique
    Par inviteaf0fc22c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 10
    Dernier message: 04/11/2013, 09h47
  5. Protection électrique: besoin d'aide pour choix fusible
    Par invite0f631aa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 11
    Dernier message: 10/05/2011, 11h25
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...