Bonjour à tous et merci par avance, j'ai un probleme de déclenchement de contacteur ballon d'eau chaude et je dois bien dire que je sèche. Mon installation électrique est ancienne et bientôt passage au linky en attendant j'ai un compteur électromécanique en limite de propriété qui est uniquement accessible à edf. De ce compteur par 4 fils : 2 fils P N (grosse section) qui vont au Disjoncteur abonné puis au tableau pour alimenter et 2 fils 1,5mm2 un noir un bleu qui arrivent sur un relais a coté de mon tableau électrique.
Lors de la rénovation de la pièce les fils du relais ont été arrachés j'ai donc ouvert le relais (non plombé et pas de signe de propriété edf) mais je ne comprend pas comment recabler le relais pour l'alimenter et permettre sa fermeture pour le déclenchement du contacteur du ballon.
Ci joint schéma de mon montage et photo du relais.
La seule solution que je vois serait que les fils arrivant du compteur edf en 1,5mm2 soit alimenter en 220 normalement en HC mais je ne constate ni voltage ni continuité de ces fils en HC.
Je précise également que le compteur mécanique déclenche bien HC HP et que la roue tourne correctement. Le problème se situe seulement sur les fils 1,5 arrivant au relais.
Merci d'avance pour votre aide.
compteur.jpg118019898_303157027677377_7500037795728780403_n.jpg117879333_300842261012037_6510951277853080659_n.jpgschéma2.png
-----