Bonsoir à tous,
J'aide un ami à faire le raccordement électrique de son futur local piscine et j'aimerai un avis sur mon calcul de la section du cable par rapport aux chutes de tension et sur la mise à la terre.
Voilà les données :
Son compteur est à l'entrée d'une allée privée à 90m de son tableau principal.
Nous allons nous repiquer sur le tableau principal via un disjoncteur dédié, passer dans une gaine enterrée et arriver dans le local piscine. Longueur entre le tableau principal et le tableau divisionnaire du local piscine : 35m.
La consommation estimée est de 3500W maxi environ.
J'ai calculé qu'avec un câble de 6²/disjoncteur de 16A, on reste sous 2% de chute de tension.
Là ça se corse.
Il va "peut-être" mettre une PAC pour chauffer la piscine. On n'a pas encore la référence, mais grosso-modo, je mise sur une consommation de 7kW. Ce qui donne 10.5kW en tout.
Pour rester sous 2% de chute de tension, il faudrait du 25²/63A !
1/ Ca parait énorme (en même temps, la PAC consomme beaucoup...)
2/ Peut-on tirer du 2G25 + fil de terre en 16² dans la gaine TPC enterrée ? J'ai lu qu'il ne fallait que des câbles pas de conducteur seul. Mais le 3G25 est difficile à trouver et très cher ! Ou alors il faut recréer une terre sur place, mais on avait un peu écarté cette option...
Merci d'avance de votre aide !
-----