problème insoluble groupe de securité ballon qui fuit
Répondre à la discussion
Page 1 sur 2 1 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55

problème insoluble groupe de securité ballon qui fuit



  1. #1
    manunu67

    problème insoluble groupe de securité ballon qui fuit


    ------

    Hello
    j'ai un problème, depuis quelques temps mon groupe fuit nuit et jour en chauffe et hors chauffe, je l'ai changer mais cela n'a rien changé, le réducteur de pression est ok, le ballon à 10 ans (thermoplongé) il chauffe bien.
    je l'ai ouvert, la résistance est bien entartré mais pas trop de tartre dans le ballon.
    je suis ( à 2 doigts de le changer),Nom : 1675274146673.jpg
Affichages : 175
Taille : 126,0 Ko je sèche
    une idée?
    Merci

    -----

  2. #2
    Piefra

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Bjr,

    Quelle pression max du groupe ?
    Quelle pression de reglage reducteur ?
    Pression reelle derriere ?

    Cdlt
    Cordialement Piefra

  3. #3
    manunu67

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Bjr,

    Quelle pression max du groupe ?
    Quelle pression de reglage reducteur ?
    Pression reelle derriere ?

    Cdlt
    pression max du groupe 7
    pression du réducteur 3 et descendu a 2 , même problème
    pression réelle ? je ne sais pas, mais il y a un autre ballon identique dans la maison qui n'a pas ce problème..
    merci

  4. #4
    JeanYves56

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Bsr ,

    Ca arrive que le groupe soit defectueux !
    il peut aussi s'entartrer
    pas la peine de demonter tout çà
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/02/2023 à 19h32.
    Cordialement

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    manunu67

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    par contre le deuxième ballon à beaucoup moins servi

  7. #6
    manunu67

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Citation Envoyé par manunu67 Voir le message
    pression max du groupe 7
    pression du réducteur 3 et descendu a 2 , même problème
    pression réelle ? je ne sais pas, mais il y a un autre ballon identique dans la maison qui n'a pas ce problème..
    merci
    j'y ai pensé mais la c'est la poisse, j'hesite

  8. #7
    manunu67

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Citation Envoyé par manunu67 Voir le message
    j'y ai pensé mais la c'est la poisse, j'hesite
    Citation Envoyé par JeanYves56 Voir le message
    Bsr ,

    Ca arrive que le groupe soit defectueux !
    il peut aussi s'entartrer
    pas la peine de demonter tout çà
    du tartre dans un groupe neuf?

  9. #8
    JeanYves56

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    ah ok j'avais pas vu qu'il etait neuf , étonnant !

    vous l'avez acheté ou ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/02/2023 à 19h37.
    Cordialement

  10. #9
    manunu67

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Citation Envoyé par JeanYves56 Voir le message
    ah ok j'avais pas vu qu'il etait neuf , étonnant !

    vous l'avez acheté ou ?
    oui, je ne sais plus.....
    dans une GSB, 14 euro, mais bon
    Dernière modification par manunu67 ; 01/02/2023 à 19h39.

  11. #10
    JeanYves56

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    faut prendre de la marque ,
    chez Cedeo par exemple
    Cordialement

  12. #11
    manunu67

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Citation Envoyé par JeanYves56 Voir le message
    faut prendre de la marque ,
    chez Cedeo par exemple
    oui cedeo je connais, mais j'hesite à mettre 50 balles dans un groupe
    Dernière modification par manunu67 ; 01/02/2023 à 19h44.

  13. #12
    JeanYves56

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    ca va de 10 à 20 € en Comap chez Cedeo , c'est pas la ruine !
    Cordialement

  14. #13
    manunu67

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Citation Envoyé par JeanYves56 Voir le message
    ca va de 10 à 20 € en Comap chez Cedeo , c'est pas la ruine !
    ah! dans ce cas ca vaut le coup d'essayer

  15. #14
    manunu67

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Citation Envoyé par JeanYves56 Voir le message
    ca va de 10 à 20 € en Comap chez Cedeo , c'est pas la ruine !
    Bonjour,
    J'ai donc racheter un groupe de marque ailleurs, celui de droite sur la photo est le nouveau, celui de gauche l'ancien neuf
    j'ai mis un joint fibré sur le nouveau, sur l'ancien ce n’était pas possible, je ne sais pas s'il fallait en mettre un
    mais le problème est identique, çà fuit toujours, je suis perdu et sans réponse...

    Nom : IMG_20230204_110908.jpg
Affichages : 108
Taille : 1,01 Mo

  16. #15
    Forhorse

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Quant la soupape d'un groupe de sécurité s'ouvre c'est que la pression est trop haute (c'est le principe de base d'un groupe de sécurité) donc avant de commencer à changer des groupes à la pelle ou à démonter des trucs qui n'ont rien à voir il faut mettre un manomètre et mesurer la pression réelle.
    Tout projet flou conduit à une connerie précise !

  17. #16
    JeanYves56

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Ca a été fait plus haut !
    et le groupe de securite precedent est d'origine inconnue
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/02/2023 à 13h54.
    Cordialement

  18. #17
    manunu67

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Citation Envoyé par Forhorse Voir le message
    Quant la soupape d'un groupe de sécurité s'ouvre c'est que la pression est trop haute (c'est le principe de base d'un groupe de sécurité) donc avant de commencer à changer des groupes à la pelle ou à démonter des trucs qui n'ont rien à voir il faut mettre un manomètre et mesurer la pression réelle.
    Je n'ai pas de mano, par contre cette fois ci j'ai mis le reducteur au mini (c'est un desbordes 11) il n'y a plus qu'un petit filet d'eau qui sort des robinets, donc aucune pression, le groupe a mis 1 minutes de plus à fuire, il fuit moins mais il fuit toujours, je pense vraiment à un probleme dans le ballon mais lequel??

  19. #18
    manunu67

    Re : problème insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    bien sur quand je coupe l'arrivée d'eau froide du ballon la fuite s'arette, on dirait que le ballon ne supporte plus aucune pression mais je ne comprend pas

  20. #19
    JeanYves56

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    re ,

    Vous etes sûr que ce reducteur agit sur l'alimentation d'eau du cumulus ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/02/2023 à 14h10.
    Cordialement

  21. #20
    Forhorse

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Pour changer régulièrement des réducteurs de pression, toucher au réglage en pensant solutionner le problème, c'est comme de pisser dans un violon.
    Si le réducteur de pression fuit, même un peu (ce qui arrive plus vite qu'on ne le pense), il est bien incapable de garantir que la pression restera à la valeur réglée, et c'est le groupe de sécurité du chauffe-eau qui fait le boulot...
    Bref, en un mot comme en mille : manomètre !
    Tout projet flou conduit à une connerie précise !

  22. #21
    manunu67

    Re : problème insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    absolument, il est branché sur l'arrivée principale avant toute les dessertes (un gros tuyeau noir de 28 ou 32) et de la ca alimente toute la maison dont le cumulus

  23. #22
    Forhorse

    Re : problème insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Tout projet flou conduit à une connerie précise !

  24. #23
    JeanYves56

    Re : problème insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Le fuite est bien située en dessous , quand pression excessive ?

    ce n'est pas une fuite sur raccord vissé ,
    Cordialement

  25. #24
    manunu67

    Re : probleme insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Citation Envoyé par JeanYves56 Voir le message
    re ,

    Vous etes sûr que ce réducteur agit sur l'alimentation d'eau du cumulus ??
    je met une photo, le tuyau bleu (per) c'est celui qui va directement au cumulus, celui en cuivre au dessus alimente les robinets de la maison, ou un filet d'eau coule en ce moment et ou le réservoir de chasse d'eau met 10 minutes à refaire le plein, donc pour répondre aussi à FORHORSE, c'est impossible qu'il délivre plus de 3 bars au cumulus et 0.5 bar (ou un filet d'eau) dans le reste de la maisonNom : 1675517202114.jpg
Affichages : 109
Taille : 141,7 Ko

  26. #25
    manunu67

    Re : problème insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Citation Envoyé par JeanYves56 Voir le message
    Le fuite est bien située en dessous , quand pression excessive ?

    ce n'est pas une fuite sur raccord vissé ,
    aucune fuite sur les raccord, ca coule comme en chauffe mais en pire par le groupe
    c'est incomprehensible

  27. #26
    manunu67

    Re : problème insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    je vais finir par changer le ballon sans pour autant que ce soit la solution....

  28. #27
    Forhorse

    Re : problème insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Tout ça pour éviter d'acheter un manomètre à 10 balles ? t'es serieux ?
    (il ne faut pas confondre débit et pression... et justement, le manque de débit peut aussi être signe d'un limiteur de pression bloqué...)
    Tout projet flou conduit à une connerie précise !

  29. #28
    manunu67

    Re : problème insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    un autre indice, quand je fais sortir un peu d'eau par le groupe de sécurité il s'arette de fuire 1 minutes puis refuit, problème de pression alors qu'il n'y en a plus dans la tuyauterie!

  30. #29
    manunu67

    Re : problème insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    non je ne veux pas eviter d'acheter un mano à 10 balles, et je le branche ou le mano? sur le reducteur ou le groupe?

  31. #30
    manunu67

    Re : problème insoluble groupe de securité ballon qui fuit

    Citation Envoyé par Forhorse Voir le message
    Tout ça pour éviter d'acheter un manomètre à 10 balles ? t'es serieux ?
    (il ne faut pas confondre débit et pression... et justement, le manque de débit peut aussi être signe d'un limiteur de pression bloqué...)
    mon limiteur de pression n'est pas bloqué si je le monte, la pression dans les robinets m’éclabousse a l'ouverture

Page 1 sur 2 1 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. [Thermique] Groupe de sécurité chauffe-eau qui fuit
    Par invite0ec54a6b dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 20/12/2016, 05h15
  2. [Blanc] Ballon eau chaude - probleme groupe de securite
    Par narita dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 29/01/2014, 07h54
  3. [Blanc] Groupe de sécurité chauffe eau fuit
    Par invite1ce866f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 16/09/2013, 15h01
  4. [Thermique] Groupe de sécurité qui fuit !
    Par invitef788d58e dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 30/08/2011, 16h32
  5. [Blanc] Probleme groupe sécurité ballon Electrique
    Par invite0d90606b dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 24/11/2009, 13h02
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...