Bonjour à tous,
dans une installation bâtiment, on souhaite alimenter provisoirement (afin de faire des tests) une TGBT (visiblement elle est câblée en régime TNC ) par un coffret de chantier qui est lui en régime TNS (disjoncteur différentiel 4 pôles, neutre distribué et séparé de la terre), voir le schéma dans la photo jointe.
on a essayer deux possibilités la première en envoyant les 3 phases + N vers le TGBT, ici on peut même pas réarmer le disjoncteur 4 pôles au niveau du coffret de chantier.
en essayant avec les 3 phases +PE (neutre retiré) on arrive a réarmer le disjoncteur, mais dés qu'on alimente une partie de l'éclairage , le disjoncteur 4 pôles différentiel saute.
ma question est, est ce que la solution consiste a basculer le TGBT vers le régime TNS (en séparant la terre PE et le neutre PEN), si on fait cela y'a il un risque ?
Merci d'avance.
-----