Section fils électriques de petite longueur (tableau élec)
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

Section fils électriques de petite longueur (tableau élec)



  1. #1
    fred6146

    Section fils électriques de petite longueur (tableau élec)


    ------

    Bonjour
    Je me demandais si quelqu'un pouvais m'éclairer sur un point qui me turlupine.
    En effet, je me suis servis d'un calculateur de section de câble en ligne appliquant la formule appropriée et me suis aperçu que si je rentrais, pour une tension de 230v avec chute de tension de 3%, une valeur d'intensité de 63A pour une longueur de 1m alors j'obtenais une section 0,42mm² ce qui voudrait à priori dire que les raccordements entre inter diff dans un tableau ou tout autre liaison de faible distance pourrait être fait en fil de 1,5mm² ce qui contredit totalement les abaques dont je me servais jusqu'alors (préconisant du 16mm²), ainsi que les préconisations de la norme. Alors soit je n'ai pas compris comment interpréter ces résultats soit ce résultat bouleverse complètement mes certitudes en matière de dimensionnement de câble électrique. En effet il me semblait que l'on choisissait la section du câble en fonction de l'intensité maximum parcourue, avec des minimums (ex: 10² si >32A, 16² si >45A ) et augmentée en cas de longueur engendrant une chute de tension trop importante. Merci d'avance à toute personne pouvant m'aider à m'y retrouver. Cordialement.

    -----

  2. #2
    jiherve

    Re : Section fils électriques de petite longueur (tableau élec)

    bonsoir
    quel calculateur ?
    en distribution électrique 230V partir sur 5A/mm² max donc 63A > 12mm².
    L'erreur doit venir de la définition de la perte qui n'a pas de sens pour le câblage d'un tableau où la perte doit être quasi nulle.
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  3. #3
    gextor

    Re : Section fils électriques de petite longueur (tableau élec)

    Salut fred6146,

    Le dimensionnement d’un câble doit respecter plusieurs conditions :
    - L’intensité admissible max
    - La chute de tension imposée
    - Les intensités de court-circuit min et max compatibles avec les différentes protections

    Le calculateur utilisé prend en compte uniquement la chute de tension.

    Il n’y a pas de formule magique pour calculer l’intensité admissible max. Celle-ci dépend non seulement de la section et de la nature du conducteur mais aussi de l’isolant, des conditions de pose, du nombre de câbles joints, de la température ambiante, de la température max, du taux d'harmoniques, …

    Des tableaux de valeurs sont fournis par les normes pour des conditions d’utilisation de base, auxquelles il convient d’appliquer des coefficients correcteurs.

    Pour les installations électriques résidentielles, des valeurs sont données par le normalisateur, ce qui évite les calculs :
    . 1,5 mm² -> 16 A
    . 2,5 mm² -> 20 A
    . 4 mm² -> 25 A
    . 6 mm² -> 32 A
    . 10 mm² -> 40 A
    . 16 mm² -> 60 A
    . 25 mm² -> 90 A
    . …
    Pour des longueurs de circuit importantes, il suffit généralement de vérifier la condition de chute de tension respectivement de 2% entre disjoncteur EDF et tableau de répartition, 3% pour l’éclairage et de 5% pour les autres usages.

  4. #4
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Section fils électriques de petite longueur (tableau élec)

    Bonjour

    Je voulais dire à peu près la même chose, mais gextor l'a expliqué mieux sans doute que ne je l'aurais fait.
    Carminas

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    f6bes

    Re : Section fils électriques de petite longueur (tableau élec)

    ".....pour une tension de 230v avec chute de tension de 3%, une valeur d'intensité de 63A pour une longueur de 1m alors j'obtenais une section 0,42mm² ..."
    Et pour une durée de ?? ( non dit)
    L'échauffement sur une bréve durée , n'est pas le meme sur une durée nettement plus longue.
    Dans un tableau ( espace confiné ) ça s'échauffe encore plus et fini par ramollir l'isolant des fils et plus si affinité !
    A+

  7. #6
    Gwinver

    Re : Section fils électriques de petite longueur (tableau élec)

    Citation Envoyé par fred6146 Voir le message
    Bonjour
    Je me demandais si quelqu'un pouvais m'éclairer sur un point qui me turlupine.
    En effet, je me suis servis d'un calculateur de section de câble en ligne appliquant la formule appropriée et me suis aperçu que si je rentrais, pour une tension de 230v avec chute de tension de 3%, une valeur d'intensité de 63A pour une longueur de 1m alors j'obtenais une section 0,42mm² ce qui voudrait à priori dire que les raccordements entre inter diff dans un tableau ou tout autre liaison de faible distance pourrait être fait en fil de 1,5mm² ce qui contredit totalement les abaques dont je me servais jusqu'alors (préconisant du 16mm²), ainsi que les préconisations de la norme. Alors soit je n'ai pas compris comment interpréter ces résultats soit ce résultat bouleverse complètement mes certitudes en matière de dimensionnement de câble électrique. En effet il me semblait que l'on choisissait la section du câble en fonction de l'intensité maximum parcourue, avec des minimums (ex: 10² si >32A, 16² si >45A ) et augmentée en cas de longueur engendrant une chute de tension trop importante. Merci d'avance à toute personne pouvant m'aider à m'y retrouver. Cordialement.
    La règle des 3% doit s'entendre comme la perte acceptée sur la totalité du câblage. Autrement dit, il ne faut pas accepter 3% pour chaque liaison, car il y a cumul, au boute de 3 à 4 connexions, la perte devient significative.
    Par exemple, 3% de 220 V représente 6.6 V. Pour une puissance consommée de 5 kW le courant vaut 22 A soit une puissance dissipée de 145 W au niveau du tableau électrique, pour une seule connexion!

  8. #7
    fred6146

    Re : Section fils électriques de petite longueur (tableau élec)

    Merci à tous pour vos réponses. Pour résumer, si je comprend bien, la formule S=(2L*I*p)/U' (p:résistivité et U':chute de tension relative) ne permet que le calcul de la section du câble pour une chute de tension donnée, ce qui veut dire qu'il faut au préalable déterminer la section minimale en fonction de l'intensité parcourue, celle-ci dépendant de nombreux facteurs liés à la nature du conducteur, de son enveloppe et des conditions extérieures. Pour simplifier le choix dans les utilisations domestiques, la norme impose des sections particulières en fonction de l'intensité max parcourue, valables pour les conducteurs disponibles sur le marché dans toutes les conditions normales d'utilisation.

  9. #8
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Section fils électriques de petite longueur (tableau élec)

    Bonjour

    C'est un bon résumé.

    Et on commence à se poser les questions de chute de tension aux alentours d'une trentaine de mètres.
    Carminas

Discussions similaires

  1. Fils Electriques
    Par inviteee545763 dans le forum Physique
    Réponses: 13
    Dernier message: 21/09/2011, 22h35
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 05/12/2010, 08h11
  3. Tableau élec. appart. 35m2
    Par invite7098a932 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 30/11/2010, 14h55
  4. Section fils electriques pour plaque electrique
    Par invitee0bc2dba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 02/08/2009, 21h10
  5. besoin d'aide pour un schéma élec d'une centrale sans fils
    Par invitec44198bc dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 01/08/2006, 18h48
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...