Bonjour,
J'ai un tableau electrique moderne avec 3 lignes et interrupteur différentiel mono sur chaque ligne puis les disjoncteurs mono sur les lignes.
De mon 3 phases + neutre qui arrive (400v en triphasé), sachant que je n'ai pas d'appareils en triphasé je voulais.
Prendre en sortie du tétra polaire, une phase et le neutre et l'amener à la premiere ligne monophasée
Prendre la deuxieme phase et le neutre et l'amener à la deuxieme ligne monophasée
Prendre la 3eme phase et le neutre et l'amener à la 3eme ligne monophasee
Ainsi je pense avoir du 230v sur chaque ligne, avec son inter différentiel 30milli sur chaque ligne (63a, 40a 40a), et chaque ligne à ses disjoncteur différentiels pour les appareils (du 32 pour cuisson, du 20 pour lave linge, ..., des 16 pour les lignes electriques et des 10 pour les eclairages).
QUESTION 1 : est ce correct ? Puis je bien utiliser une phase + neutre pour avoir du 220v
QUESTION 2 : faut il equilibrer entre les lignes
QUESTION 3, en sortie de l'inter général 300m qui est au compteur, faut il bien que je mette mon inter tétrapolaire avant de répartir sur chaque ligne
Un grand merci
N
-----