Bonjour,
dans un système de traitement d'odeur, j'ai un problème d'acidification :
Je mets de l'eau propre au départ (pH proche de 7). Je mets en route l'aspiration de l'air vicié : le pH diminue.
Il y a donc transfert de molécules acides de l'air dans l'eau. Je cherche à identifier ces molécules.
J'ai dosé l'acide citrique et de l'acide sulfurique, les acides gras volatils :
temps___0______40 min___80 min
pH______6,1____4,8______4,25
sulfate___3,3____3,1______3,12 g/L
citrate__<0,03__<0,03____<0,03 g/L
AGV___________________<0,01 g/L
Si je calcule le pH à partir des concentrations en sulfate, je ne trouve pas le pH réel.
avec les sulfates, j'utilise : pH = - log (2*[SO4])
=> pH = - log (2*3.3/96) = 1.16
=> pH = - log (2*3.1/96) = 1.19
=> pH = - log (2*3.12/96) = 1.19
Pourquoi le pH réel diminue dans mon système, alors que la concentration en sulfates reste stable ?
Pourquoi le pH est-il supérieur à celui calculé d'après la concentration en sulfate ?
avec le citrate, j'utilise : pH = (pka - log C)/2 avec C = 0,01 g/L soit 52.10-6 mol/L
comme il y a 3 pKa, cela donne pH =3.7 (pka1 = 3.13), pH = 4.7 (pka2 = 4.76), pH = 5.3 (pka3 = 6.40)
est-ce que le citrate peut jouer un rôle ? Si oui, à quel pKa se place-t-on ?
Quelle analyse complémentaire pourrais-je faire ?
Merci d'avance.
-----