    Bonjour,

    J'ai donc un problème avec ma chaudiere, ma veilleuse refuse de s'allumer et je n'ai donc plus de chauffage.

    La procédure l'allumage est:
    -appuyer sur l'allumage
    -attendre 5s et appuyer sur le piezo
    -attendre 30s(une fois la flamme allumée) et relacher doucement

    Mais chez moi, la flamme refuse de rester allumée...

    La chaudiere est une chaffoteaux et morry mais je ne sais pas en dire plus...

    Merci d'avance pour vos reponses!
    (j'ai la révision jeudi mais 6 jours sans chauffage...)

    -----

  2. #2
    invite68fd13af

    Re : Veilleuse en panne

    Citation Envoyé par manwe Voir le message
    Bonjour,

    J'ai donc un problème avec ma chaudiere, ma veilleuse refuse de s'allumer et je n'ai donc plus de chauffage.

    La procédure l'allumage est:
    -appuyer sur l'allumage
    -attendre 5s et appuyer sur le piezo
    -attendre 30s(une fois la flamme allumée) et relacher doucement

    Mais chez moi, la flamme refuse de rester allumée...

    La chaudiere est une chaffoteaux et morry mais je ne sais pas en dire plus...

    Merci d'avance pour vos reponses!
    (j'ai la révision jeudi mais 6 jours sans chauffage...)
    bonsjour MANWE,Quel est le type de la chaudiere?
    Il est possible que la sécurité de surchauffe soit defectueuse.
    à suivre...

  3. #3
    FRISQUETDEP

    Re : Veilleuse en panne

    Bnjour MANWE
    A priori le thermocouple est HS.
    A remplacer.
    Bonne soirée quand mème

  4. #4
    invite7b8fd5e7

    Re : Veilleuse en panne

    Citation Envoyé par FRISQUETDEP Voir le message
    Bnjour MANWE
    A priori le thermocouple est HS.
    A remplacer.
    Bonne soirée quand mème
    Salut
    ta chaudiére est soit une celtic rsc ou GM rsc donc le pb vient soit
    -de la sécurité 110°
    -du thermocouple.
    -de l'aquastat 60°si chaudiére vmc ou sécurité de débordement fumé chaudiére cf.
    -de la tête magnétique.
    -du bloque gaz

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitefb5e8a6f

    Re : Veilleuse en panne

    Bonjour,

    Merci pour toutes vos réponses!
    J'ai regardé de plus prés ma chaudiere pour me rendre compte que le tuyau qui part du bouton à la veilleuse était mal installé, je l'ai donc replacé et la chaudiere est repartie!

    J'avais également pensé au thermocouple mais la panne est arrivé déjà plusieurs fois et j'avais réussi à relancer la béte à force de témérité...

    Ce qui m'embéte, c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne marché pas et que ça a marché avant...
    Si quelqu'un sais m'expliquer le fonctionnement de la sécurité e la veilleuse, je suis preneur

    Mais encore une fois, merci beaucoup pour toutes vos réponses

Discussions similaires

  1. [Thermique] Veilleuse Chaudière Gaz
    Par invite4b302fb6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 02/05/2008, 23h38
  2. [Thermique] Problème de veilleuse chaudière
    Par invited65197fc dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 15/11/2007, 16h50
  3. [Thermique] Veilleuse chaudière à gaz.
    Par invitef0ba6147 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 11/02/2007, 20h08
  4. schéma veilleuse
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/03/2006, 20h57
  5. problème d'allumage de veilleuse
    Par invitebefbe1cc dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 02/11/2005, 17h40
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...