Installation cuisinière FAURE [résolu]
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 12 sur 12

Installation cuisinière FAURE [résolu]



  1. #1
    chris_wafer_2001

    Installation cuisinière FAURE [résolu]


    ------

    Bonjour,

    je viens d'acheter une cuisinière FAURE, et je ne comprends vraiment rien à la documentation.
    Voici :
    - la documentation :


    - La face arrière de la cuisinière :


    - la prise que j'ai au mur :



    Que dois-je faire?

    Merci d'avance pour votre aide...

    -----

  2. #2
    chris_wafer_2001

    Re : Installation cuisinière FAURE

    j'ai oublié de préciser que j'avais deux prises identiques au mur : une pour les plaques de cuisson et autre pour four.

  3. #3
    PEPIN45
    Invité

    Re : Installation cuisinière FAURE

    BONSOIR

    tu doit realiser le branchement n°2
    c'est a dire relier les filsrange,blanc,noir sur ton rouge du mur
    les fils: bleu,marron sur ton fil bleu
    le vert jaune sur ton vert jaune

    ATTENTION TES FILS QUI SORTES DU MUR MON L AIR PETIT,CONTROLE BIEN QUE C EST DU 6MM CAR C EST CE QU IL TE FAUT COMME MARQUER SUR TON SCHEMA SINON TU RISQUE DE TOUT FAIRE FONDRE
    A+

  4. #4
    chris_wafer_2001

    Re : Installation cuisinière FAURE

    Je viens d'acheter le câble avec les trois fils.

    Je ne vois pas après comment je peux arriver à le fixer sur la plaque à bornes?
    Il faut pas que j'achète un truc en plus?

    Merci d'avance pour votre aide...

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    PEPIN45
    Invité

    Re : Installation cuisinière FAURE

    bonsoir

    tu le fixe par les vis qui sont en dessous des cosses
    a+

  7. #6
    PEPIN45
    Invité

    Re : Installation cuisinière FAURE

    re
    sur le cote gauche tu as les shunt pour mettre sous tes vis afin de respecter ton schema
    a+

  8. #7
    chris_wafer_2001

    Re : Installation cuisinière FAURE

    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    bonsoir

    tu le fixe par les vis qui sont en dessous des cosses
    a+
    Je viens de dévisser les vis, mais je ne vois pas comment je peux faire tenir les fils du câble sous ces vis...

  9. #8
    chris_wafer_2001

    Re : Installation cuisinière FAURE

    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    re
    sur le cote gauche tu as les shunt pour mettre sous tes vis afin de respecter ton schema
    a+
    les shunt???
    Je ne les vois pas...

  10. #9
    PEPIN45
    Invité

    Re : Installation cuisinière FAURE

    bonjour

    non désolé j'ai mal vu
    mais peut etre les as tu quand meme soit avec la notice soit accrocher sur la trappe qui donne sur les fils que tu as pris en photo sur ta cuisiniere
    a+

  11. #10
    richard 31
    Modérateur

    Re : Installation cuisinière FAURE

    bonjour,
    considérez ceci,
    a partir de la gauche numérotez chaque vis
    1: orange
    2: blanc
    3: noir
    4: marron
    5: bleu double
    entre le marron et le bleu vous voyez un schunt, dans votre pochette vous devez avoir 2 schunts similaires, ceux ci seront a placer entre 1et2 et2et3
    en fait cela regroupera 1,2,3 ensemble 4et 5 le sont d'origine
    vous avez acheté un cordon (6mm2) dans lequel vous avez
    1.bleu
    2.marron.
    3.vert jaune

    le marron sera a placer sur la liaison 1.2.3
    le bleu sur la liaison 4.5
    le vert jaune sur la cosse ou se situe un fil vert jaune,

    au mur,
    le bleu sur le bleu
    le rouge avec le marron,
    le vert jaune sur le vert jaune,

    le tour est joué
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  12. #11
    chris_wafer_2001

    Re : Installation cuisinière FAURE

    Citation Envoyé par richard 31 Voir le message
    bonjour,
    considérez ceci,
    a partir de la gauche numérotez chaque vis
    1: orange
    2: blanc
    3: noir
    4: marron
    5: bleu double
    entre le marron et le bleu vous voyez un schunt, dans votre pochette vous devez avoir 2 schunts similaires, ceux ci seront a placer entre 1et2 et2et3
    en fait cela regroupera 1,2,3 ensemble 4et 5 le sont d'origine
    vous avez acheté un cordon (6mm2) dans lequel vous avez
    1.bleu
    2.marron.
    3.vert jaune

    le marron sera a placer sur la liaison 1.2.3
    le bleu sur la liaison 4.5
    le vert jaune sur la cosse ou se situe un fil vert jaune,

    au mur,
    le bleu sur le bleu
    le rouge avec le marron,
    le vert jaune sur le vert jaune,

    le tour est joué
    En fait, on vient de se rendre compte que les 3 schunt se superposaient!!! Il fallait les voir!!! On croyait qu'il y en avait qu'un!!!

    Ca y est la cuisinière marche!!!

    Merci beaucoup pour votre aide!!!!

  13. #12
    richard 31
    Modérateur

    Re : Installation cuisinière FAURE

    bonjour,
    merçi du retour d'info,

    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.

    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

Discussions similaires

  1. [Blanc] Cuisinière Faure CVC 6990 Pb électrique
    Par invite3d918857 dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 08/11/2007, 18h37
  2. [Blanc] Pb Cuisinière FAURE CML 519
    Par invite9796b797 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 04/11/2007, 10h33
  3. [Brun] Pb Four Cuisiniere Faure Ccg644
    Par DAVOINE dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 07/03/2007, 16h46
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 18/11/2006, 17h42
  5. Cuisinière mixte FAURE CMC 538 W
    Par invite33bd4221 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 27/03/2006, 17h59
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...