Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

isosplit f30e défaut 5



  1. #1
    Sooner

    isosplit f30e défaut 5


    ------

    Bonsoir à tous,
    J'ai un soucis avec ma chaudière, elle affiche le message erreur "05" et ne redémarre pas. Si j'ai bien compris selon les messages postés ultérieurement, il faut réarmer la surchauffe. Vrai ? Si oui, ou se trouve t-elle, SVP ? J'ai tout essayé en vain et je suis en train de me rigidifier... Merci d'avance pour votre aide. Sonner.

    -----

  2. #2
    Renzo

    Re : isosplit f30e défaut 5

    Bonjour,
    La sécurité de surchauffe se trouve sur l'un des tubes qui va au corps de chauffe (côté gauche ou droit selon les modèles) et il faut réarmer l'ergot qui se trouve au centre.
    Si ta chaudière c'est mise en sécurité de surchauffe, il y a sans doute un problème de circulation d'eau. Est-ce que la pompe tourne, est-ce que l'installation est bien purgée ?
    Cordialement

  3. #3
    Sooner

    Re : isosplit f30e défaut 5

    Salut Renzo,

    Merci pour ta réponse. Je vais y regarder de très très prêt demain matin "à la fraiche". Puis-je te recontacter si besoin ? Encore merci et très bonne nuit.
    Sooner.

Discussions similaires

  1. [Thermique] reactions bizarre chaudiére saunier duval isosplit
    Par crazyfrog7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 17/10/2007, 13h59
  2. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Isosplit Code Défaut 14
    Par Oramac dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 19/07/2007, 07h20
  3. [Brun] Défaut TV Hitachi
    Par zoccor007 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 02/07/2007, 00h28
  4. courant de defaut
    Par kassimi dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 29/03/2007, 08h01
  5. onduleur en defaut
    Par Aldin Mobile dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 21/04/2006, 14h53
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison