    Bonjour ,mon chaudiere ne produit plus ni eau chaude ,ni chauffage,le voyant de marche bruleur s'affiche en rouge ,lorsque j'appuie sur le bouton de mise en service ,le ventilateur fonctionne et le voyant passe au vert environ 10 s puis de nouveau passe au rouge.
    Pourriez vous me dire d'ou vient la panne et comment faire pour qu'il marche de nouveau.
    Merci d'avance vos aides et vos réponses rapidement.

  2. #2
    invite928a9ec7

    Re : panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450

    J'ai fait une petite erreur.
    Le bouton de la mise en sécurité s'affiche rouge,lorsque j'appuie dessus,le voyant rouge s'éteint et le ventilateur fonctionne environ 5s .
    Puis le voyant de sécurité redevient rouge et le ventilateur s'arrete.
    Mais l'indicateur du brûleur reste éteint.

  3. #3
    spoltibrun
    Invité

    Re : panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450

    Bonjour , est-ce qu'in entends le train d'étincelles ?
    C'est un bruit caractéristique genre tac tac tac tac tac
    On les apperçois par le trou de visée au bas du corps de chauffe

  4. #4
    invite928a9ec7

    Re : panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450

    Oui c'est un genre de tac tac tac mais il n'y en a qu' un seul.
    Mais je ne vois pas l'étincelle par le trou de visée en bas du corps de chauffe en bas a droite.?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    spoltibrun
    Invité

    Re : panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450

    C'est bien vers là qu'il faut chercher
    Le cable tranparent doit mener au boitier haute tension , verifier minitieusement tous les branchements
    Pour la suite , cela demande un démontage du bruleur , je ne puis vous donner la marche à suivre , c'est un travail qui peut mettre en jeu votre sécurité.
    Vous saurez au moins si votre dépanneur vous mène en bateau
    Il est très possible que seul un nettoyage puisse suffire

  7. #6
    spoltibrun
    Invité

    Re : panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450

    Citation Envoyé par tbtin Voir le message
    Oui c'est un genre de tac tac tac mais il n'y en a qu' un seul.
    Mais je ne vois pas l'étincelle par le trou de visée en bas du corps de chauffe en bas a droite.?
    C'est pour cela que je le dirige vers le train d'étincelles , après , les organes pouvant ètre en cause sont bien trop sensibles pour ètre démontés par un particulier, sécurité oblige .

  8. #7
    invite928a9ec7

    Re : panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450

    Merci pour votre réponse rapide et votre conseille je vais vérifier cela !

  9. #8
    patrice gaz marseille

    Re : panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450

    Citation Envoyé par tbtin Voir le message
    Merci pour votre réponse rapide et votre conseille je vais vérifier cela !
    1ER possibilitée,sécurité surchauffe,
    2eme , fil des électrode,
    3eme ,bobine ou pas de gaz.
    pour le reste ,on verra.

  10. #9
    spoltibrun
    Invité

    Re : panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450

    Citation Envoyé par patrice gaz marseille Voir le message
    1ER possibilitée,sécurité surchauffe,
    .
    Bonjour patrice , la chaudière préventile selon notre ami , il me semblait que la sécurité surchauffe n'autorisait pas la preventilation

  11. #10
    technicien85

    Re : panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450

    si la securité de surchauffe et en serie sur les electrovanne gaz donc tout a fait possible

  12. #11
    patrice gaz marseille

    Re : panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450

    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    Bonjour patrice , la chaudière préventile selon notre ami , il me semblait que la sécurité surchauffe n'autorisait pas la preventilation
    je pense que tu te trompe si mon souvenir est bon la surchauffe est controlée par le boitier de controle noir ,il y a une tentative d'allumage si c'est en surchauffe .
    je comprends pas pourquoi vous n'avez toujours pas vérifié cette possibilitée!!!

  13. #12
    patrice gaz marseille

    Re : panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450

    Citation Envoyé par patrice gaz marseille Voir le message
    je pense que tu te trompe si mon souvenir est bon la surchauffe est controlée par le boitier de controle noir ,il y a une tentative d'allumage si c'est en surchauffe .
    je comprends pas pourquoi vous n'avez toujours pas vérifié cette possibilitée!!!
    désolé thec 85 le méssage plus haut ne t'est pas destiné.

  14. #13
    technicien85

    Re : panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450

    Citation Envoyé par patrice gaz marseille Voir le message
    désolé thec 85 le méssage plus haut ne t'est pas destiné.
    merci patrice tu m'avait mis le doute !!!

  15. #14
    technicien85

    Re : panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450

    aller fait nous plaisir appuis sur le bouton rouge !!! on sera fixé

  16. #15
    spoltibrun
    Invité

    Re : panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450

    Bon ! je suis allé vérifier sur une frisquet à deux rues de chez moi (ça m'aurait de toute façons empéché de dormir)
    Mea culpa , la surchauffe n'empèche pas la préventilation
    Le tac que tu entends est le swicth du pressostat d'air de la ventouse suivi de la mise en sécurité
    Comme dit plus haut par technicien85 , appuies sur le bouton rouge du klixon sur le corps de chauffe
    Quand à moi je vais au piquet , rouge de honte ......

  17. #16
    invite728b013d

    Re : panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450

    Bonsoir à tous,

    Chapeau Spoltibrun, bel exemple de professionnalisme.

    Bien amicalement,

    Marc.

  18. #17
    invite928a9ec7

    Re : panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450

    Bonjour, un tech. est venu chez moi, il a inspecté la chaudière environ 2 mn.
    verdict: boitier electronique à changer (prix 150 euros).
    J'ai demande Comment a-t-il su qu'il fallait changer le boitier électronique,car il a juste appuyer sur le bouton rouge pour mettre en marche la chaudiere.Il ma répondu que c'est un défaut de cette chaudière hydromotric classique.
    Pourriez-vous me dire si c'était cela et comment savoir que la panne venait de cette piece.
    Merci infiniment de vos réponses.

Discussions similaires

  1. frisquet hydroconfort 80/450
    Par invite37ad7ac8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 29/05/2007, 21h08
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 - PANNE! A l'AIDE!
    Par invitea84cf2d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 02/01/2007, 17h40
  3. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/11/2006, 15h52
  4. Frisquet Hydroconfort 80/450 23KW ventouse 97
    Par invitef9003d6d dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2006, 18h27
  5. Chaudière hydroconfort de marque Frisquet 80/450 23kw de 1999
    Par invitef73850aa dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 11/04/2006, 19h43
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...