bonjour,
je désire brancher une horloge modulaire sur mon chauffe eau 200L
est il nécessaire de mettre un contacteur derrière l'horloge ou la sortie de l'horloge suffit?
-----
08/05/2008, 15h40
#2
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : horloge modulaire
Bonjour ero-sennin,
Un chauffe-eau électrique de 200 l. est équipé d'une résistance de 2.4 kW/h, donc en gros 10 A. Même si les contacts de ton IHP (interrupteur horaire programmable) supportent 16 A., il est probable qu'ils vieilliront prématurément. L'utilisation d'un relais est souhaitable.
Je suppose que tu dispose d'un contrat HP / HC, à vérifier sur tes dernières factures. Dans ce cas, pourquoi ne pas envisager de raccorder un contacteur HP / HC sur le contact du compteur ?