Bonsoir,
Ma chaudiere, une saunier duval thema c25e ne s'allume plus du tout....je n'ai pas les moyens d'appelé le plombier donc si quelqu'un pouvait m'aider a depanner ca se serai adorable....
Merci d'avance!!
-----

Bonsoir,
Ma chaudiere, une saunier duval thema c25e ne s'allume plus du tout....je n'ai pas les moyens d'appelé le plombier donc si quelqu'un pouvait m'aider a depanner ca se serai adorable....
Merci d'avance!!
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage saisai22,
Est-ce qu'un code défaut apparaît ? vérifies que la pression est au moins de 1 b., fais un reset en mettant le bouton Marche/arrêt sur arrêt et sur marche.
Je joins le feuillet de mise en service.
Cordialement,
Marc.
Merci Marc mais le problème c'est qu'il n'y a rien d'affiche!! elle ne s'allume pas du tout...souvent elle s'arrête suite un message d'erreur F2 mais la même pas, il n'y a plus rien...!!
Re,
Peux-tu t'assurer que la chaudière est alimentée ? si elle est raccordée sur une prise, en essayant une lampe de chevet par exemple. Si elle est branchée sur une boîte de dérivation, il faudra contrôler la tension sur l'arrivée au tableau de bord.
L'incident n'est pas dû à l'orage ?
Marc.
re,
et re-problème...l'installation électrique de la maison est totalement hors norme et la chaudière n'a pas sa propre arrivée sur le tableau de bord, elle est mélangé avec celle de la cuisine, ou toute les autres prises fonctionnent!!
En plus impossible de remettre la main sur mon testeur...grrrr!
je crois que le choix du dépanneur va s'avérer inévitable, merci pour ton aide en tout cas....
Re,
En actionnant le bouton "1", l'écran "2" reste-t-il noir , signe de manque de courant.
Marc.
non il ne s'allume pas, pourtant il doit y avoir du courant car je me suis pris un énorme coup de jus en jetant un œil
une autre petite question, il n'y a aucun moyen de l'allumer manuellement? au moins pour avoir de l'eau chaude....
BONSOIR,
sinon verifier le fusible sur la carte principale.
Pour ce faire il faut deposer la facade avant ainsi que les deux vis situées sur la plaque devant,et faire pivoter le portillon...soulever et vous aurez acces au fusible 200mA
Re,
Non hélas attention toute intervention de tous matériel doit se faire hors tension. Seuls les contrôles de tension peuvent se faire dans les conditions de sécurité maximales par exemple en mettant des gants vinyl en bon état.
Marc.
Bonsoir Thierry,
Ci-joint, la vue du fusible.
Amitiés,
Marc.
bonsoir,
j'ai changé le fusible, rien a faire elle ne s'allume toujours pas, j'ai testé le courant il arrive bien jusqu'a la chaudiere....je capitule demain matin j'appelle le depanneur!!
Merci beaucoup pour votre aide en tout cas....
Bonjour à tous,
Sensai22 il est dommage de n'avoir pû vérifier que la chaudière reçoit bien la tension. Car après si l'écran est noir, j'ai peur d'un problème de circuit imprimé.
Amicalement,
Marc.
Bonsoir,
le depanneur est venu cet apres midi, verdict: le circuit imprimé était out!!
bilan 220€ de moins mais à nouveau de l'eau chaude....
Merci a Marc et Thierry pour leur aide,
à bientot!!
Bonour à toutes et à tous,
Merci de ce retour, dont tu te serais bien passé pour la rentrée. Je clos le fil comme étant résolu.
Amicalement,
Marc.