[Thermique] Installer un TA sur chaudière fioul ancienne [résolu]
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 18 sur 18

Installer un TA sur chaudière fioul ancienne [résolu]



Vue hybride

  1. #1
    invite4e4a37b4

    Installer un TA sur chaudière fioul ancienne [résolu]

    Bonjour, je viens d'acheter une maison et celle-ci est équipée d'une ancienne chaudière Franco Belge charbon transformée Fioul. Je pense qu'elle doit avoir une vingtaine d'année.

    Je souhaite installer un TA mais je ne sais pas si je dois le brancher sur le circulateur ou sur le bruleur (j'ai peu lire les 2 cas dans différents postes).

    Merci d'avnce de votre aide

  2. #2
    invite728b013d

    Re : Installer un TA sur chaudière fioul ancienne

    Bonjour Tikito63,

    Si ta chaudière fait production d'ECS (eau chaude sanitaire) il n'est pas possible de faire couper le brûleur. Si elle ne fait que le chauffage, réguler par le brûleur présente un réel danger pour la chaudière, la température de retour ne doit pas descendre en dessous de 50 °C risques de condensations acides pouvant entraîner la destruction de la chaudière. Reste à savoir si une vanne trois ou quatre voies n'est pas installée.

    Sans elle, reste à arrêter le circulateur avec l'inconvénient des trains de chaleurs (inconfort).

    Cordialement,

    Marc.

  3. #3
    invite4e4a37b4

    Re : Installer un TA sur chaudière fioul ancienne

    Bonsoir Cram 64, ma chaudière ne fait pas l'ECS, elle ne fait que le chauffage. Il n'y a pas de vanne 3 ou 4 voies.

    Je vais donc installer mon TA sur le circulateur.

    Par contre je ne connais pas ce que tu appelle "des trains de chaleur" qu'est-ce que cela veut dire ?

    Merci

  4. #4
    invite728b013d

    Re : Installer un TA sur chaudière fioul ancienne

    Re,

    Voici un copier collé de ce que j'écrivais hier sur un fil :

    [QUOTE]Si tu régules par le circulateur, il n'y a pas de précautions particulière sauf à connaître que ce système présente l'inconvénient de fonctionner par "trains de chaleur" autrement dit départ des radiateurs à la température de sortie (dans ton cas V3V) chaudière. Si cette température est élevée, le circuit radiateur sera très chaud, quand la température du local sera celle du TA, le circulateur coupera, le circuit refroidira ce qui entraîne une période d'inconfort.[QUOTE]

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite4e4a37b4

    Re : Installer un TA sur chaudière fioul ancienne

    Re, je viens de jeter un coup d'oeil sur ma chaudière (c'est une franco belge "la campagnarde") initialement au chabon et transformé fioul via un bruleur Cuneod C4. Je n'ai aucune des docs.

    Après avoir regardé le bruleur, il y a un bornier avec l'alimentation électrique et sur celui-ci il y a des slot disponibles.

    Je joint la photo du bornier, car je me demande si je ne dois pas plutôt brancher mon TA sur celui-ci à la place de sur le circulateur ???

    Merci de votre aide

  7. #6
    invite4e4a37b4

    Re : Installer un TA sur chaudière fioul ancienne

    Avec la photo du bornier c'est mieux, désolé....
    Images attachées Images attachées  

  8. #7
    invite4e4a37b4

    Re : Installer un TA sur chaudière fioul ancienne

    Re,

    Pour info, Je viens de démonter le bornier, les bornes T1 et T2 sont shunter et il n'y a rien sur les bornes B4 et S3.

  9. #8
    invite728b013d

    Re : Installer un TA sur chaudière fioul ancienne

    BonjourTikito63,

    Si tu décides de réguler sur le brûleur, tu peux au choix : te raccorder sur les bornes T1 / T2 (thermostat), ou en série sur le circuit thermostat ce qui a été fait lors du raccordement et qui explique le shunt T1 / T2.

    Amicalement,

    Marc.

  10. #9
    invite4e4a37b4

    Re : Installer un TA sur chaudière fioul ancienne

    Merci pour ton aide Marc,

    In fine, qu'elle est la solution la mieux adaptée ?

    Brancher mon TA sur le circulateur ou alors faire le branchement sur le bornier du bruleur ?

    Merci

  11. #10
    invite728b013d

    Re : Installer un TA sur chaudière fioul ancienne

    Si ta chaudière est vraiment ancienne, et en fin de vie tu peux réguler le brûleur. J'ai eu l'occasion très souvent d'entretenir des chaudières trentenaires qui en théorie auraient dû lâcher depuis longtemps.

    Dans un autre registre, le lien ci-dessous concerne un fil récent, le hasard faisant parfois bien les choses, si tu pouvais mettre une photo de ta chaudière.

    http://forums.futura-sciences.com/thread247088.html

    Merci d'avance.

    Marc

  12. #11
    invite4e4a37b4

    Re : Installer un TA sur chaudière fioul ancienne

    Merci Marc, donc la meilleure ou moins pire des solutions est de brancher le TA sur le bornier du bruleur ?

Discussions similaires

  1. Thermostat sur chaudiere a fioul
    Par invitea241c00a dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 18/11/2014, 10h09
  2. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  3. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    Par invite0e6b3680 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 25/09/2008, 20h13
  4. Branchement thermostat d'ambiance sur ancienne chaudière viessmann
    Par invite3e450e4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 17/11/2006, 10h18
  5. branchement thermostat programmable sur chaudiere fioul
    Par invite3545aa4f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/10/2006, 10h45
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...