Je n'ai plus d'eau chaude au robinet, le chauffage fonctionne bien. que puis-je controler ? merci d'avance
-----
Aujourd'hui
Publicité
11/10/2008, 15h58
#2
joh93
Invité
Re : Plus d'eau chaude (chaudiere fioul SLCF)
Bonjour, sans plus de details pas evident de repondre.
La fonction sanitaire est t'elle bien enclencher sur la chaudiere?
L'aquastat ballon est t'il ok?
Voir si il n'y a pas une securite thermique sur le thermostat du ballon.
La pompe sanitaire tourne t'elle ?
12/10/2008, 09h51
#3
dric38
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
43
Messages
3
Re : Plus d'eau chaude (chaudiere fioul SLCF)
Bonjour,
la fonction sanitaire est bien enclencher, la chaudiere se déclenche regulierement, je n'ai pas vu de sécurité sur le balon et effectivement la pompe sanitaire ne se déclenche pas, comment la controler ?
Slts
12/10/2008, 09h57
#4
joh93
Invité
Re : Plus d'eau chaude (chaudiere fioul SLCF)
As tu verifier si elle etait bloquer? Est-elle alimenter ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/10/2008, 12h17
#5
dric38
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
43
Messages
3
Re : Plus d'eau chaude (chaudiere fioul SLCF)
J'ai enlevé la vis, elle n'est pas bloqué mais n'étant pas électricien je n'ai pas controler l'alimentation, auriez-vous une manip simple a réaliser ?
Slts
12/10/2008, 12h28
#6
joh93
Invité
Re : Plus d'eau chaude (chaudiere fioul SLCF)
Bein pour verifier si elle est alimenter y a pas trop d'autre choix que de tester avec un controleur.
Aujourd'hui
Publicité
12/10/2008, 16h39
#7
swift 2540
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
294
Re : Plus d'eau chaude (chaudiere fioul SLCF)
auriez-vous une manip simple a réaliser ?
Débrancher les fils du circulateur, y mettre à la place un soquet+ampoule
Si la lampe, s'allume==> circulateur HS
Si la lampe ne s'allume pas==> circuit de commande à vérifier.