Bonjour

j'ai une chaudiere fuel avec production ECS,pour une maison de 60 m2. J'ai decide il y a de ca 2 mois de supprimer mes tetes thermostatiques pour y mettre des manuels avec Thermostat ambiance, seulement voila je rencontre un probleme .

Quand je commande avec mon TA la chaudiere (elle commande le circulateur seul), je demande 19°c dans ma piece, T chaudiere 70°C, vanne 4 voies a 50%, le depart dans mes radiateurs est a 45°C, le retour a 25°C.
Ce que je ne comprends pas c'est que quand mes 19°C sont atteinds dans mon salon, le circulateur se coupe et la temperature continue de monter jusqu'a 23°C (surconsommation). Du coup le thermostat ambiance ne sert plus a rien. Je precise que clapet antithermosiphon est en place.

2eme cas : je branche mon TA en direct sur le bruleur, et la je n'ai plus de priorité sanitaire, donc plus d'eau chaude, par contre la temperature de la piece est bien a 19°C

Ma chaudiere est une franco belge OPIMA GLS avec bruleur weishaupt

d'avance merci

@+